Наводка от частотника на ось "Х"

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
E-gorka
Кандидат
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 23:04
Репутация: 9
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Наводка от частотника на ось "Х"

Сообщение E-gorka »

Всем добра .уезжает портал по оси "Х" влево при работе на фрезерном станк уезжает портал .при работе портал уезжает влево ,при чем пропуски шагов постооянно накапливаютя ,раньше такого небыло ,стоял обычный фрезер макита и пропуски не наблюдались ,когда установил шпиндель 2.2 кВт с частотником ,появились пропуски ,когда гоняю вхолостую не включая частотник пропусков нет ,я понимаю что что наводки идут от частотника ,как учнать на что они наводяться ,на шнур LPT или на драйвер или на кабель от драйвера к шаговику .Заземлил все ,шпиндель,частотник ,корпус станка,корпус компа и ящик с эл оборудованием ,провода от платы опроразвязки к драйверм экранированые и экран заземлен ,не экранированы провода к шаговым моторам и питание шпинделя ,все провода в одной связке в одном кабель канале ,но при этом на оси "Z" и "Y" наводки нет ,система Linux CNC
Аватара пользователя
Mamont
Мастер
Сообщения: 1973
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21
Репутация: 383
Настоящее имя: Виталий
Откуда: РБ Минск
Контактная информация:

Re: Наводка от частотника на ось "Х"

Сообщение Mamont »

Точно не на шнур между драйвером и шаговиком. Тот шнур сам на кого угодно помехи наведет.
Помеха наводится на шнур от лпт до драйвера.
Частотник включается вручную или с компа?
Немного уменьшали помехи 3 кондерсатора соедененных звездой на выходе частотника. Конденсаторы 10нф 1000в.
tarabarka
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 18 май 2022, 20:43
Репутация: 3
Контактная информация:

Re: Наводка от частотника на ось "Х"

Сообщение tarabarka »

Мне вот интересно почему только одна ось и в одну сторону. А если поменять оси местами?
E-gorka
Кандидат
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 23:04
Репутация: 9
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Re: Наводка от частотника на ось "Х"

Сообщение E-gorka »

Mamont писал(а): 30 июл 2023, 17:06 Точно не на шнур между драйвером и шаговиком. Тот шнур сам на кого угодно помехи наведет.
Помеха наводится на шнур от лпт до драйвера.
Частотник включается вручную или с компа?
Немного уменьшали помехи 3 кондерсатора соедененных звездой на выходе частотника. Конденсаторы 10нф 1000в.
частотник включаеться вручную
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3655
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 899
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Наводка от частотника на ось "Х"

Сообщение xvovanx »

Пробовать на кабель к шпинделю на обоих концах установить ферритовые кольца-защелки
Вложения
20200211_234746.jpg (3003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208494&sid=c3516ba30249d931c01784e99ca3d00c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
Аватара пользователя
Mamont
Мастер
Сообщения: 1973
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21
Репутация: 383
Настоящее имя: Виталий
Откуда: РБ Минск
Контактная информация:

Re: Наводка от частотника на ось "Х"

Сообщение Mamont »

И наверно уезжает в ту сторону, где dir высокий уровень
gendos
Мастер
Сообщения: 1114
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 15:26
Репутация: 79
Настоящее имя: Геннадий
Откуда: Ростов-на-дону
Контактная информация:

Re: Наводка от частотника на ось "Х"

Сообщение gendos »

мне помогло.взял ферритовое кольцо и сделал несколько витков провода который шел к шпинделю.
ферритовое кольцо ближе к частотнику
E-gorka
Кандидат
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 23:04
Репутация: 9
Настоящее имя: Игорь
Контактная информация:

Re: Наводка от частотника на ось "Х"

Сообщение E-gorka »

ну что ж начнем с колец ,сегодня заказал ,как установлю отпишусь ,заоодно буду в мастерской поменяю местами оси "X"и "Y" по результату отпишусь
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2079
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 326
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Наводка от частотника на ось "Х"

Сообщение lkbyysq »

E-gorka писал(а): Заземлил все ,шпиндель,частотник ,корпус станка,корпус компа и ящик с эл оборудованием ,провода от платы опроразвязки к драйверм экранированые и экран заземлен ,не экранированы провода к шаговым моторам и питание шпинделя ,все провода в одной связке в одном кабель канале
Заземлять - это хорошее дело. Только делать надо правильно.
Основная ошибка - организация "колец" заземления.
Например: часто в кабеле шпинделя земляной провод (или экран) подключен к клемме шпинделю,
которая в шпинделе идет на корпус шпинделя,
который прикручен к железу станка,
которое заземлено на ящик станка,
к железу которого прикручен инвертор,
на клемму заземления которого прикручен земляной провод кабеля шпинделя.

И вот он - этот замкнутый контур заземления, на который наводится помеха от шпинделя, и который переизлучает ее во все стороны.

Посему.
Откусить от клеммы шпинделя заземляющий провод (экран).



Сквозь ферритовое кольцо пропускать только фазные провода, заземляющий провод мимо кольца.
Ответить