Всем привет! Продолжается эпопея с прикручиванием Mach3 к ПЛК110-60 М2 фирмы Owen.
С адресацией ПЛК разобрался, думал все окей, а нет.
Настраиваю Brain визуально все работает (в Brain control), но с ПЛК включение происходит только раз и дальнейшее изменение состояния не влияет на работу ПЛК. Заметил такой факт, что выход при активизации не меняет свой цвет на зеленый.
Настройка Modbus сделана на Output-Coils.
В тесте ModBus регистр ПЛК (на реальном железе ПЛК) срабатывает нормально и при записи 1 и при записи 0.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как ее решить или укажите источник где можно про это прочитать.