Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
alex-ustas70
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 20:15
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение alex-ustas70 »

В работе контроллера появился "плавающий дефект": При отправке всех осей в хоуминг, одна из осей (Y) через десять раз на одиннадцатый стала уходить в другую сторону. Т.е. если в настройках поставлено в разделе направления хоуминга "Прямое" она идет в направлении "Обратное". Дефект проявлялся чаще всего после продолжительного простоя и лечился многократным выключением из сети питания. Сейчас плавающий дефект приобрел свойство постоянного. Теперь если направление хоуминга ставишь прямое - идет в обратном направлении и наоборот. Отскок конечно же шарашит в датчик. Обработка при этом идет адекватно (если не считать сбитый ноль по Y), ручные перемещения без замечаний. Контролер перезагружал прошивкой от 06.03.2020 г.
Кто сталкивался? Какие предпожения?
gendos
Мастер
Сообщения: 1114
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 15:26
Репутация: 79
Настоящее имя: Геннадий
Откуда: Ростов-на-дону
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение gendos »

Может все таки датчик барахлит,я бы датчик попробовал заменить
Евжений
Мастер
Сообщения: 1084
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 121
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение Евжений »

В окне диагностики можно на состояние датчиков посмотреть.
alex-ustas70
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 20:15
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение alex-ustas70 »

Датчики в норме, даже если ось У едет в обратную от него сторону, подносишь металл к датчику - он срабатывает. Ось У именно в хоуминге отрабытывает в противоположные стороны от настройки. В настройках направления хоуминга "Прямое" она идет в направлении "Обратное" и наоборот: В настройках направления хоуминга "Обратное" она идет в направлении "Прямое". Если бы можно было величину отскока сделать отрицательную - сделал бы наверно.
Аватара пользователя
Prav
Мастер
Сообщения: 827
Зарегистрирован: 14 июл 2015, 05:10
Репутация: 138
Настоящее имя: Петр Раввинский
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение Prav »

Задержка между сигналами STEP и DIR
alex-ustas70
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 20:15
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение alex-ustas70 »

Prav писал(а): Задержка между сигналами STEP и DIR
. Очень прошу поподробней о задержке: где и как ее регулировать, на что влияет? Пожалуйста!
Евжений
Мастер
Сообщения: 1084
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 121
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение Евжений »

alex-ustas70 писал(а): одна из осей (Y)
alex-ustas70 писал(а): ручные перемещения без замечаний
Датчик смотрите.
Открутите датчик, провода напрямую замыкайте.
alex-ustas70 писал(а): подносишь металл к датчику - он срабатывает
Как поняли что он срабатывает?
alex-ustas70
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 20:15
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение alex-ustas70 »

Нажимаешь хоуминг оси У, ось пошла в в направлении "Обратное", хотя в настройках направления хоуминга "Прямое". Вот она едет, подносишь к датчику металл (имитация "подьезда" портала к датчику), на датчике загорается светодиод, портал останавливается, начинается отработка хоуминга (у меня установлено 2 захода на датчики) и потом стандартный осткок на 10 мм (в настройках установлен).
Я ж пишу у меня до работы датчиков дело не доходит - портал двигается в обратную сторону от настройки и случается это периодически.
alex-ustas70
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 20:15
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение alex-ustas70 »

Так у меня датчик хоум это и датчик лимитный, при ручной подаче он срабатывает как надо!
alex-ustas70
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 20:15
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение alex-ustas70 »

Prav писал(а): Задержка между сигналами STEP и DIR
Сейчас начинаю читать http://bbs.ddcnc.com/ про эту задержку. У меня как раз драйвера Leadshine только m542. Пока не понял как именно бороться но направление наверно правильное. Если подскажите как именно, алгоритм - буду признателен.
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2940
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 431
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение Rom327 »

alex-ustas70 писал(а): В работе контроллера появился "плавающий дефект"
Провод dir на проблемной оси не проверял?
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Аватара пользователя
Prav
Мастер
Сообщения: 827
Зарегистрирован: 14 июл 2015, 05:10
Репутация: 138
Настоящее имя: Петр Раввинский
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение Prav »

Задержку между STEP и DIR попробуй сделать 50 мксек.
alex-ustas70
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 20:15
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение alex-ustas70 »

Prav писал(а): Задержку между STEP и DIR попробуй сделать 50 мксек.
это в настройках контроллера? Я просто сейчас не у станка. Это параметр 416?
Аватара пользователя
Prav
Мастер
Сообщения: 827
Зарегистрирован: 14 июл 2015, 05:10
Репутация: 138
Настоящее имя: Петр Раввинский
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение Prav »

alex-ustas70 писал(а): это в настройках контроллера? Я просто сейчас не у станка. Это параметр 416?
Контроллера конечно. Номер параметра не знаю...
alex-ustas70
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 20:15
Репутация: 0
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Нестабильная работа контроллера DDCSV3.1

Сообщение alex-ustas70 »

Стыдно за себя: Прав был наш старик Александр Сергеевич (Грбоедов в смысле) еще в 19 веке - горе от ума! Нестабильная работа хоуминга была связана с частичным разрушением (контакт то был то пропадал) провода питания датчика хоум - датчик нормально замкнутый. При посылке портала на хоуминг по оси У, контроллер видел что датчик разомкнут и сразу посылал портал в обратном хоумингу направлении и "ждал" когда датчик замкнется - естественно безнадежно! Вот, а я уже на уважаемых изготовителей контроллера, драйверов грешил, а это всего лишь свои, родные корявые ручонки!
Всем спасибо!