Инвертор YL600 ошибка Err4
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Инвертор YL600 ошибка Err4
Здравствуйте, камрады.
Такая вот проблема при подключении шпинделя 220 вольт 2,2 квт, водяное охлаждение к инвертору 2,2 квт 220 в:
1 день. Собрал провода. ШВВП 0,75. Припаял к разъёму на шпинделе. 1-2-3 - это обмотки, 4 - разобрал разъём, увидел, что контакт не пустой, от него вглубь шпинделя идёт жёлто-зелёный. Значит это земля. Прицепил провода на инвертор все четыре. Настройки пока дефолтные. Включаю run - шпиндель крутится помалу, крутилкой добавляю частоту, на значении 9,5 выпадает в ошибку. Поигрался, понял, что на заводских настройках слёту не получается, решил читать мануалы. Потрогал шпиндель - нагрелся довольно ощутимо, рука не терпит. Пошёл за системой охлаждения. Потрогал провода - греются.
2 день. Покупаю в автозапчастях насос омывателя, трубочки, нацепил всё это на шпиндель. Насос работает, вода бежит. Меняю провода на ШВВП 2,5. Смотрю видосов, Качаю мануалов(свой бумажный, который шёл в комплекте, кажется потерял). Играюсь настройками. Запускаю. Крутится. Провода не греются. Добавляю крутилкой частоту - доходит до 25 и выпадает в туже ошибку err4
3 день. Читаю форумы, мануалы, видосы. Меняю параметры так, сяк, сбрасываю на заводские. В итоге ошибку(всё ту же err4) выдаёт на значении 1,5. Т.е. как только двигаю крутилку - раздаётся характерный свист-жужжание, значит напряжение на шпиндель пошло, после этого на 0,8-1,5 выпадает.
На форумах говорят про маленькое время разгона и слишком большой ток разгона. Время вроде немаленькое 9 сек, 2сек, а ток где смотреть?
Вопрос: я уже сжёг инвертор или дело в каких-то настройках?
Такая вот проблема при подключении шпинделя 220 вольт 2,2 квт, водяное охлаждение к инвертору 2,2 квт 220 в:
1 день. Собрал провода. ШВВП 0,75. Припаял к разъёму на шпинделе. 1-2-3 - это обмотки, 4 - разобрал разъём, увидел, что контакт не пустой, от него вглубь шпинделя идёт жёлто-зелёный. Значит это земля. Прицепил провода на инвертор все четыре. Настройки пока дефолтные. Включаю run - шпиндель крутится помалу, крутилкой добавляю частоту, на значении 9,5 выпадает в ошибку. Поигрался, понял, что на заводских настройках слёту не получается, решил читать мануалы. Потрогал шпиндель - нагрелся довольно ощутимо, рука не терпит. Пошёл за системой охлаждения. Потрогал провода - греются.
2 день. Покупаю в автозапчастях насос омывателя, трубочки, нацепил всё это на шпиндель. Насос работает, вода бежит. Меняю провода на ШВВП 2,5. Смотрю видосов, Качаю мануалов(свой бумажный, который шёл в комплекте, кажется потерял). Играюсь настройками. Запускаю. Крутится. Провода не греются. Добавляю крутилкой частоту - доходит до 25 и выпадает в туже ошибку err4
3 день. Читаю форумы, мануалы, видосы. Меняю параметры так, сяк, сбрасываю на заводские. В итоге ошибку(всё ту же err4) выдаёт на значении 1,5. Т.е. как только двигаю крутилку - раздаётся характерный свист-жужжание, значит напряжение на шпиндель пошло, после этого на 0,8-1,5 выпадает.
На форумах говорят про маленькое время разгона и слишком большой ток разгона. Время вроде немаленькое 9 сек, 2сек, а ток где смотреть?
Вопрос: я уже сжёг инвертор или дело в каких-то настройках?
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3663
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 900
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Плохо смотрите и читаете, обсуждалось 100500 раз.
и это главная ошибка - в заводских настройках стоит частота 50Гц, а вам для шпинделя надо 400Гц ставить.
Надеюсь, что обмотки вашего шпинделя не сильно подпалены и еще живы.
-
- Мастер
- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 29 окт 2017, 14:08
- Репутация: 60
- Настоящее имя: Makc
- Откуда: Ярославль
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
без охлаждения он мог нормально работать минут дцать даже, если все параметры выставлены правильно.
там их и так немного обычно, особенно если включать с панели оператора-напряжение, ток, частота (мин-макс), обороты.
но бывает, что в 2-3 местах. бывает, что минимальная частота должна быть заметно больше 0.
там их и так немного обычно, особенно если включать с панели оператора-напряжение, ток, частота (мин-макс), обороты.
но бывает, что в 2-3 местах. бывает, что минимальная частота должна быть заметно больше 0.
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Выставлял и 400 - без изменений. Да, в нескольких местах меняю с 50 на 400.
Без охлаждения долго крутить его ч и не собирался. Так, понять «ага, крутится, значит подключил правильно»
Без охлаждения долго крутить его ч и не собирался. Так, понять «ага, крутится, значит подключил правильно»
-
- Мастер
- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 29 окт 2017, 14:08
- Репутация: 60
- Настоящее имя: Makc
- Откуда: Ярославль
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
а ток? ) напряжение-то обычно в дефолте 220, но вот ток обычно задан и 10, и 12..
задать минимальную частоту 200, номинальную 400... и далее, всё по инструкции.
хотя, сейчас-то может быть поздно уже.
задать минимальную частоту 200, номинальную 400... и далее, всё по инструкции.
хотя, сейчас-то может быть поздно уже.
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
а ток каким параметром выставляется-тоооо?
У меня есть такое подозрение, вот я и спросил в первом сообщении.
У меня есть такое подозрение, вот я и спросил в первом сообщении.
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3663
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 900
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
и почему мне не лень скачать чужой мануал и почитать-тоооо?
Р12.00 и Р12.05 - 8А для вашего
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Ну а вот как бы я определил, что для моего надо 8А?
Вон написано 5, я и выставляю 5.
А откуда вы взяли этот мануал и как определяете, что 8? Там же нет нигде восьмёрки?
Вон написано 5, я и выставляю 5.
А откуда вы взяли этот мануал и как определяете, что 8? Там же нет нигде восьмёрки?
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3663
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 900
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
забил в поиск и скачал мануал в интернете
а если глазками на шпиндель глянуть (фото из первого вашего поста)
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
а в каких пределах это значение можно менять?
Если указать больше - что будет?
Ели указать меньше?
Предположу, что в каком-то случае сгорит шпиндель или инвертор, в другом случае не будет тянуть.
Если указать больше - что будет?
Ели указать меньше?
Предположу, что в каком-то случае сгорит шпиндель или инвертор, в другом случае не будет тянуть.
- Rom327
- Почётный участник
- Сообщения: 2950
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
- Репутация: 432
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
То есть "равно" не предлагать?
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
- Rom327
- Почётный участник
- Сообщения: 2950
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
- Репутация: 432
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
То есть, если ты доэкспериментируешься до сизого дыма и спалишь инвертор или шпиндель, претензии будут к продавцу?
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Добрался до дома, выставил по 8А.
Без изменений. Всё так же выдаёт ошибку при попытке увеличения частоты
Без изменений. Всё так же выдаёт ошибку при попытке увеличения частоты
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3663
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 900
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Хорошо бы еще раз проверить все настройки меню, сделать скрины таблиц мануала с тем, что у вас выставлено и выложить сюда (не все телепаты).
Но и не исключено, что уже поздно пить боржоми...пока баловались на заводских настройках перегрелся как шпиндель, так и частотник и что-то в нем сдохло. Ошибка 4 по мануалу - "неисправность частотника, необходим ремонт"...
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Делаю по вот этому мануалу, по второй колонке. Вернее, сначала настройки по китайцу, а те, что он не пропускает - по мануалу. Меня немного смущает, что это для YL620, а у меня он YL600. Наверное есть какие-то отличия.
И по этому видео от китайца.
Обратил внимание, что параметр P09 в мануале и у китайца отличаются сильно: 0,2 и 40. Начал играться, понял, что ошибку выдаёт, когда частота крутилкой увеличивается больше этого значения. Выставил 400 и ошибка перестала. Но шпиндель не крутится, хотя характерный звук-свист при запуске есть.
Прозвонил шпиндель, обмотки живы.
Сегодня полезу на балкон, разгребу завалы, наверняка бумажная инструкция там. В мануалах, найденных в интернете показания очень разнятся. Например, в этом, который я здесь приложил P00=50. Это же явно неправильно.
Ну и конечно нужно свои настройки выписать и выложить. Так я только голову людям морочу.
https://youtu.be/psDq0weqs7Y
И по этому видео от китайца.
Обратил внимание, что параметр P09 в мануале и у китайца отличаются сильно: 0,2 и 40. Начал играться, понял, что ошибку выдаёт, когда частота крутилкой увеличивается больше этого значения. Выставил 400 и ошибка перестала. Но шпиндель не крутится, хотя характерный звук-свист при запуске есть.
Прозвонил шпиндель, обмотки живы.
Сегодня полезу на балкон, разгребу завалы, наверняка бумажная инструкция там. В мануалах, найденных в интернете показания очень разнятся. Например, в этом, который я здесь приложил P00=50. Это же явно неправильно.
Ну и конечно нужно свои настройки выписать и выложить. Так я только голову людям морочу.
https://youtu.be/psDq0weqs7Y
- Вложения
-
- YL620-A Setup table 190707.pdf
- (580.15 КБ) 148 скачиваний
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Вообще сначала я нашёл вот этот. Он попался в самую первую очередь. По нему пробовал и без результатов. После него уже начал искать глубже и докатился до ютуба
- Вложения
-
- YL620-A-Inverter-Manual.pdf
- (829.21 КБ) 143 скачивания
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Да, это я понял. Вот сейчас читаю про него и прикидываю,что,получается, дело не в этом Р9. Он даёт только разрешение, пропуск. Но пропуск-то он выписал, например с 10 герц, а кто-то не хочет проходить.