Инвертор YL600 ошибка Err4

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Здравствуйте, камрады.
Такая вот проблема при подключении шпинделя 220 вольт 2,2 квт, водяное охлаждение к инвертору 2,2 квт 220 в:

1 день. Собрал провода. ШВВП 0,75. Припаял к разъёму на шпинделе. 1-2-3 - это обмотки, 4 - разобрал разъём, увидел, что контакт не пустой, от него вглубь шпинделя идёт жёлто-зелёный. Значит это земля. Прицепил провода на инвертор все четыре. Настройки пока дефолтные. Включаю run - шпиндель крутится помалу, крутилкой добавляю частоту, на значении 9,5 выпадает в ошибку. Поигрался, понял, что на заводских настройках слёту не получается, решил читать мануалы. Потрогал шпиндель - нагрелся довольно ощутимо, рука не терпит. Пошёл за системой охлаждения. Потрогал провода - греются.

2 день. Покупаю в автозапчастях насос омывателя, трубочки, нацепил всё это на шпиндель. Насос работает, вода бежит. Меняю провода на ШВВП 2,5. Смотрю видосов, Качаю мануалов(свой бумажный, который шёл в комплекте, кажется потерял). Играюсь настройками. Запускаю. Крутится. Провода не греются. Добавляю крутилкой частоту - доходит до 25 и выпадает в туже ошибку err4

3 день. Читаю форумы, мануалы, видосы. Меняю параметры так, сяк, сбрасываю на заводские. В итоге ошибку(всё ту же err4) выдаёт на значении 1,5. Т.е. как только двигаю крутилку - раздаётся характерный свист-жужжание, значит напряжение на шпиндель пошло, после этого на 0,8-1,5 выпадает.

На форумах говорят про маленькое время разгона и слишком большой ток разгона. Время вроде немаленькое 9 сек, 2сек, а ток где смотреть?

Вопрос: я уже сжёг инвертор или дело в каких-то настройках?
Вложения
2021-09-06_09-01-12.png (1436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197940&sid=2d926ce498ab42d0dfe50453ec54ef16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
2021-09-06_09-02-14.png (1436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197941&sid=2d926ce498ab42d0dfe50453ec54ef16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.1 КБ)</a>
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение xvovanx »

voverrr писал(а): 3 день. Читаю форумы, мануалы, видосы.
Плохо смотрите и читаете, обсуждалось 100500 раз.
voverrr писал(а): Меняю параметры так, сяк, сбрасываю на заводские
и это главная ошибка - в заводских настройках стоит частота 50Гц, а вам для шпинделя надо 400Гц ставить.
Надеюсь, что обмотки вашего шпинделя не сильно подпалены и еще живы.
steals_y2k
Мастер
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 14:08
Репутация: 60
Настоящее имя: Makc
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение steals_y2k »

без охлаждения он мог нормально работать минут дцать даже, если все параметры выставлены правильно.
там их и так немного обычно, особенно если включать с панели оператора-напряжение, ток, частота (мин-макс), обороты.
но бывает, что в 2-3 местах. бывает, что минимальная частота должна быть заметно больше 0.
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Выставлял и 400 - без изменений. Да, в нескольких местах меняю с 50 на 400.
Без охлаждения долго крутить его ч и не собирался. Так, понять «ага, крутится, значит подключил правильно»
steals_y2k
Мастер
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 14:08
Репутация: 60
Настоящее имя: Makc
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение steals_y2k »

а ток? ) напряжение-то обычно в дефолте 220, но вот ток обычно задан и 10, и 12..
задать минимальную частоту 200, номинальную 400... и далее, всё по инструкции.

хотя, сейчас-то может быть поздно уже.
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

а ток каким параметром выставляется-тоооо?
У меня есть такое подозрение, вот я и спросил в первом сообщении.
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение xvovanx »

voverrr писал(а): Качаю мануалов
voverrr писал(а): а ток каким параметром выставляется-тоооо?
и почему мне не лень скачать чужой мануал и почитать-тоооо? ;)
Р12.00 и Р12.05 - 8А для вашего
Вложения
1.png (1400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197951&sid=2d926ce498ab42d0dfe50453ec54ef16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.31 КБ)</a>
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Ну а вот как бы я определил, что для моего надо 8А?
Вон написано 5, я и выставляю 5.
А откуда вы взяли этот мануал и как определяете, что 8? Там же нет нигде восьмёрки?
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение xvovanx »

voverrr писал(а): А откуда вы взяли этот мануал
забил в поиск и скачал мануал в интернете ;)
voverrr писал(а): Ну а вот как бы я определил, что для моего надо 8А?
voverrr писал(а): и как определяете, что 8? Там же нет нигде восьмёрки?
а если глазками на шпиндель глянуть (фото из первого вашего поста) :freak:
Вложения
111.png (1386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197952&sid=2d926ce498ab42d0dfe50453ec54ef16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.03 КБ)</a>
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

а в каких пределах это значение можно менять?
Если указать больше - что будет?
Ели указать меньше?
Предположу, что в каком-то случае сгорит шпиндель или инвертор, в другом случае не будет тянуть.
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение xvovanx »

voverrr писал(а): Предположу, что в каком-то случае сгорит шпиндель или инвертор, в другом случае не будет тянуть.
:good:
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2940
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 431
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение Rom327 »

voverrr писал(а): Предположу, что в каком-то случае сгорит шпиндель или инвертор, в другом случае не будет тянуть.
То есть "равно" не предлагать? :thinking:
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Rom327 писал(а): 06 сен 2021, 15:47 То есть "равно" не предлагать? :thinking:
как человек, обладающий шаловливыми ручками и склонный к экспериментаторству, я никогда не удаляю ссылки на товары, которые покупаю, чтобы оперативно заказать замену сожжённым компонентам.
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2940
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 431
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение Rom327 »

voverrr писал(а): как человек, обладающий шаловливыми ручками и склонный к экспериментаторству
То есть, если ты доэкспериментируешься до сизого дыма и спалишь инвертор или шпиндель, претензии будут к продавцу?
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Добрался до дома, выставил по 8А.
Без изменений. Всё так же выдаёт ошибку при попытке увеличения частоты
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение xvovanx »

voverrr писал(а): Без изменений. Всё так же выдаёт ошибку
voverrr писал(а): я уже сжёг инвертор или дело в каких-то настройках?
Хорошо бы еще раз проверить все настройки меню, сделать скрины таблиц мануала с тем, что у вас выставлено и выложить сюда (не все телепаты).
Но и не исключено, что уже поздно пить боржоми...пока баловались на заводских настройках перегрелся как шпиндель, так и частотник и что-то в нем сдохло. Ошибка 4 по мануалу - "неисправность частотника, необходим ремонт"...
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Делаю по вот этому мануалу, по второй колонке. Вернее, сначала настройки по китайцу, а те, что он не пропускает - по мануалу. Меня немного смущает, что это для YL620, а у меня он YL600. Наверное есть какие-то отличия.
И по этому видео от китайца.
Обратил внимание, что параметр P09 в мануале и у китайца отличаются сильно: 0,2 и 40. Начал играться, понял, что ошибку выдаёт, когда частота крутилкой увеличивается больше этого значения. Выставил 400 и ошибка перестала. Но шпиндель не крутится, хотя характерный звук-свист при запуске есть.

Прозвонил шпиндель, обмотки живы.
Сегодня полезу на балкон, разгребу завалы, наверняка бумажная инструкция там. В мануалах, найденных в интернете показания очень разнятся. Например, в этом, который я здесь приложил P00=50. Это же явно неправильно.
Ну и конечно нужно свои настройки выписать и выложить. Так я только голову людям морочу.
https://youtu.be/psDq0weqs7Y
Вложения
YL620-A Setup table 190707.pdf
(580.15 КБ) 136 скачиваний
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение xvovanx »

voverrr писал(а): параметр P09...Выставил 400 и ошибка перестала. Но шпиндель не крутится
Ну так а вы читаете, что это за параметр? Это минимальная частота для раскрутки. Если у вас она сразу стоит по максимуму, то... :thinking:
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Вообще сначала я нашёл вот этот. Он попался в самую первую очередь. По нему пробовал и без результатов. После него уже начал искать глубже и докатился до ютуба
Вложения
YL620-A-Inverter-Manual.pdf
(829.21 КБ) 135 скачиваний
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

xvovanx писал(а): 07 сен 2021, 08:57 Ну так а вы читаете, что это за параметр? Это минимальная частота для раскрутки. Если у вас она сразу стоит по максимуму, то... :thinking:
Да, это я понял. Вот сейчас читаю про него и прикидываю,что,получается, дело не в этом Р9. Он даёт только разрешение, пропуск. Но пропуск-то он выписал, например с 10 герц, а кто-то не хочет проходить.
Ответить

Вернуться в «Электроника»