Сообщение voverrr »

Включил его без нагрузки.
Между GND и первой фазой 39 вольт,
между GND и второй фазой 157 вольт,
между GND и третьей фазой 157 вольт.
Кирдык в первой цепи?
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2940
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 431
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение Rom327 »

Ты бы хотя бы 3 лампочки 220в повесил на нагрузку...
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Есть какие-нибудь способы проверить исправность шпинделя и частотника без замены? Негде мне взять заведомо исправные сейчас.
Прозваниваю частотник по инструкции из видео - показывает, что он исправный. Прозваниваю обмотки шпинделя - все три одинаковые, около 1 ома.

Может есть какой способ дрель там подключить к фазам или что-то ещё, чтобы хоть определиться с исправностью?
Enot_1
Мастер
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 00:12
Репутация: 240
Настоящее имя: Arkadiy
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение Enot_1 »

Лампочки на частотник повесь. Писали уже. Треугольником соединяешь, частотник на Дефолтные настройки и всё.
https://youtu.be/82xHG2vXihs
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Ни хрена.
Подключил в первом варианте треугольником три лампочки по 100 ватт. RUN - они горят вполнакала. Все три одинаково. Ага, значит ПЧ работает.
Подключил во втором варианте лампы последовательно с обмотками. RUN - лампы не горят, шпиндель не крутится, увеличение крутилкой не помогает, но и Err4 не выдаётся. Напряжение GND-U или GND-V или GND-W одинаковое, равно ~110 вольт.

Сопротивление обмоток шпинделя одинаковое, меряю с тех концов, которые цепляются на ПЧ. Т.е. провода к шпинделю и контакт в разъёме на шпинделе исправен.
Вложения
WhatsApp Image 2021-09-11 at 14.46.19.jpeg (1206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198045&sid=c1934d270e7423e5209b821a208c919a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.95 КБ)</a>
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Что-то с обмотками.
Включаю одну лампочку последовательно с одной, потом с другой, потом с третьей обмотками.
Параметр Р 04 удаётся поднять не выше 120. Шпиндель начинает крутиться с медленных оборотов и выпадает в ошибку на частоте 12-14-17, т.е на 700-1000 оборотах.
При этом на двух обмотках оно крутится, на третьей не крутится вообще, хотя если включить все три лампы последовательно(по второму моему варианту), они светятся.
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2940
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 431
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение Rom327 »

voverrr писал(а): Прозваниваю обмотки шпинделя - все три одинаковые, около 1 ома.
Чем проводишь измерение? Обычным тестером? А если витковое замыкание в обмотке, тестер тоже около 1 Ома покает...
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Rom327 писал(а): 13 сен 2021, 07:25 Чем проводишь измерение? Обычным тестером? А если витковое замыкание в обмотке, тестер тоже около 1 Ома покает...
Да, обычным тестером-щупом.
Вот исходя из этого я и пришёл к выводу про межвитковое замыкание.
Вчера я подключал последовательно лампочки в каждую фазу, сегодня попробовал просто поочерёдно отключать фазы от шпинделя.
В итоге при отключении V или W шпиндель ворча начинает разгоняться, но выпадает в ошибку на 700 оборотах.
При отключении U шпиндель крутиться не начинает и ошибку выдаёт сразу.
Т.е. что с последовательно включённой в фазу лампой R=41ом, что с разомкнутой фазой - картина одинаковая.
На частотнике менял подключения к разным клеммам - всё тоже самое.
Думаю, что всё же обмотки соединены треугольником, в этом случае хоть какое-то подтверждение моей логики. Если звездой - тогда я вообще не понимаю что там происходит.
Видимо, замыкание в витках обмотки С.

Просьба подтвердить или опровергнуть мои догадки.

Отсюда следующий странный вопрос: возможно ли отсоединить обмотку С и работать на двух оставшихся?
Вложения
WhatsApp Image 2021-09-13 at 08.23.04.jpeg (1152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198073&sid=c1934d270e7423e5209b821a208c919a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.89 КБ)</a>
8d733cc5-4ee6-11e8-936d-0cc47a52ebf7_99c56b53-0a35-11ea-8cb1-0cc47a52ebf7.jpeg (1152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198074&sid=c1934d270e7423e5209b821a208c919a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.91 КБ)</a>
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2940
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 431
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение Rom327 »

voverrr писал(а): Отсюда следующий странный вопрос: возможно ли отсоединить обмотку С и работать на двух оставшихся?
Нет
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение xvovanx »

voverrr писал(а): При отключении U шпиндель крутиться не начинает и ошибку выдаёт сразу.
voverrr писал(а): Просьба подтвердить или опровергнуть мои догадки
А если шпиндель подключать в других вариациях UVW, UWV, VUW и т.д. тоже ошибка только на U фазе проявляется? Если так, то в частотнике проблема на U фазе, если меняется в соответствии с подключением, то замкнута обмотка шпинделя.
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

нет, не только на U.
подключал в разных вариантах, ошибка появляется только на том проводе, который ведёт в шпиндель к точке соединения обмоток А и В
Перематывать обмотку не вариант. Погуглил, они хотят 14-15 тыс за это. Я весь этот шпиндель купил за 8 тыс.
Поэтому из вариантов:
- Менять статор целиком. Его вообще меняют? Заменить самому реально? Их продают вообще?
- Новый шпиндель, это ещё 8 тыс и месяц-другой ожидания.
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение xvovanx »

voverrr писал(а): Поэтому из вариантов:
- Менять статор целиком. Его вообще меняют? Заменить самому реально? Их продают вообще?
- Новый шпиндель, это ещё 8 тыс и месяц-другой ожидания.
Однозначно второй вариант.
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

*длинно и витиевато нецензурно ругается
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение xvovanx »

voverrr писал(а): *длинно и витиевато нецензурно ругается
вот так? :pssdoff:
;)
Enot_1
Мастер
Сообщения: 1353
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 00:12
Репутация: 240
Настоящее имя: Arkadiy
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение Enot_1 »

voverrr писал(а): Сопротивление обмоток шпинделя одинаковое, меряю с тех концов, которые цепляются на ПЧ. Т.е. провода к шпинделю и контакт в разъёме на шпинделе исправен.
Замер производится не там, а непосредственно на разъёме шпинделя.
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2940
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 431
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение Rom327 »

voverrr писал(а): Поэтому из вариантов:
Это на твой вариант?
https://www.et-rus.ru/remont-shpindeley ... hpindelya/
https://www.et-rus.ru/contact/
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Я и на разъёме шпинделя мерял.
Просто со стороны ПЧ я ещё убедился, что контакты в разъёме не нарушены
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Rom327 писал(а): 13 сен 2021, 11:34 Это на твой вариант?
https://www.et-rus.ru/remont-shpindeley ... hpindelya/
https://www.et-rus.ru/contact/
даааа, я это тоже сегодня находил. Посмотрел на эти страшные картинки в профилактических целях и желание перематывать и даже разбирать шпиндель у меня пропало.
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2940
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 431
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение Rom327 »

voverrr писал(а): даже разбирать шпиндель у меня пропало
Все равно выкинешь шпиндель, попробуй, узнай цену и пусть они сами его разбирают...
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
Аватара пользователя
voverrr
Мастер
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
Репутация: 4
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: Инвертор YL600 ошибка Err4

Сообщение voverrr »

Позвонил.
30 тыщ перемотка, да и то под вопросом.