не вижу
Инвертор YL600 ошибка Err4
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3655
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
-
- Мастер
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 29 окт 2017, 14:08
- Репутация: 60
- Настоящее имя: Makc
- Откуда: Ярославль
- Контактная информация:
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3655
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
речь про конкретный 400Гц шпиндель и частотник у которого в меню и мин и мах частота выставлена была 400Гц...steals_y2k писал(а): ↑ то что? на шпиндель 800гц...
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
А чем отличается моя модель GDZ-80-2.2B(4) от GDZ-80-2.2B без четвёрки?
4 подшипника?
https://item.taobao.com/item.htm?id=631266014999
4 подшипника?
https://item.taobao.com/item.htm?id=631266014999
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Переписал значения из своего инвертора.
Что имеем:
Мануал скачан откуда-то.
В первой колонке заводские настройки, во второй рекомендованные, в жёлтой третьей колонке - мои настройки из инвертора.
не работает.
Что имеем:
Мануал скачан откуда-то.
В первой колонке заводские настройки, во второй рекомендованные, в жёлтой третьей колонке - мои настройки из инвертора.
не работает.
- Вложения
-
- таблица настроек.rar
- (25.89 КБ) 91 скачивание
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
ни хрена. Перепробовал все значения от 2 до 6.
-
- Мастер
- Сообщения: 1094
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 125
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Вот тут у людей обычно и засада. С этими циферками. Надо убедиться что клеммы UWV к обмоткам подключены.
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Это тоже проверил.
1-2-3 соединены с UWV
4 соединена с GND
уже и фазы попробовал поменять местами - дудки.
1-2-3 соединены с UWV
4 соединена с GND
уже и фазы попробовал поменять местами - дудки.
-
- Мастер
- Сообщения: 1094
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 125
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
А я про это и говорю.
Проверьте не цифры, а по факту.
Проверьте не цифры, а по факту.
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Прозвонил кабель со стороны инвертора при соединённом разъёме на шпинделе - обмотки звонятся, значит провода и разъём нормальные. Контакт на клеммнике инвертора тоже уверенный.
Обмотки-то целые. Да и после того, как я охлаждение на него подал, он ещё запускался несколько раз.
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Никак не пойму, в каких местах дефолтные 50 герц надо менять на 400, а в каких оставлять.
Вот самый первый параметр Р00.00 в одних мануалах его оставляют 50, в других меняют на 400.
Вот самый первый параметр Р00.00 в одних мануалах его оставляют 50, в других меняют на 400.
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3655
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Если к частотнику собрался подключать бетономешалку/станок/вентилятор/и прочее с 50 Гц движком, то оставляешь по дефолту, а если шпиндель с рабочей частотой 400Гц, то меняешь.
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Если частотник без нагрузки включить, какие значения должны быть на UVW выходах?
-
- Мастер
- Сообщения: 997
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 07:46
- Репутация: 193
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Никаких, должен ругаться на обрыв.
Вот поэтому у нормальных частотников мануал 200 страниц а не 20, там описано, что каждый параметр делает, даже с картинками.
Именно Р00.00 Main frequency вообще переводится как частота питающей сети, но хз что там китайцы придумали, зачем этот параметр и насколько корректен вообще мануал на английском, возможно там уже ошибки есть, надо китайский смотреть.
А вообще вы скорее всего подпалили шпиндель.
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Это да. Оно даже на английском криво написано.
Вот это Р 00.15 - если подумать, то это "время отключения выходного там чего-то при запуске".
Но в английской версии там есть SON и на русский его так и перевели как СЫН. И этого сына все копируют и плодят, никого не смущает
Вот это Р 00.15 - если подумать, то это "время отключения выходного там чего-то при запуске".
Но в английской версии там есть SON и на русский его так и перевели как СЫН. И этого сына все копируют и плодят, никого не смущает
- voverrr
- Мастер
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 07 июн 2019, 01:22
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
- Откуда: Moscow
- Контактная информация:
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Можно ли расценивать SON как некий подключаемый прибор, типа дочерний, зависимый?
Только, опять же, с какого бока он подключён - это пульт или нагрузка?