С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
-
- Опытный
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 22 фев 2019, 13:03
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Vadim
- Откуда: СПБ
- Контактная информация:
С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Помогите определится в выборе блока питания для управления ШД. Самое главное с каким напряжением лучше взять. Использую шаговый двигатель 86BYGH450B D14 85 кг*см его характеристики Ток 5 А, Сопротивление фаз 0,6 Om.
Драйвер буду использовать DM860H его характеристики - Напряжение питания: 18~80 VAC,Максимальный ток фазы: 6,0 А.
Блок питания хочу использовать 350 ватный . С каким напряжением брать - 24,36 или 48 вольт ? Какой будет оптимален для такого драйвера и шагового двигателя чтоб работали стабильно с максимальным КПД?
Драйвер буду использовать DM860H его характеристики - Напряжение питания: 18~80 VAC,Максимальный ток фазы: 6,0 А.
Блок питания хочу использовать 350 ватный . С каким напряжением брать - 24,36 или 48 вольт ? Какой будет оптимален для такого драйвера и шагового двигателя чтоб работали стабильно с максимальным КПД?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4510
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
-
- Опытный
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 22 фев 2019, 13:03
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Vadim
- Откуда: СПБ
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Да это крутовато. Я еще с него хотел запитать электронику. Ели так, то остановлюсь на 48 вольтах.xenon-alien писал(а): ↑ 72v
-
- Мастер
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 09 мар 2015, 20:25
- Репутация: 74
- Настоящее имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Если необходимо получить максимальную скорость от мотора, то 72В (или выше до 100В), если такой цели нет - можно и 48В.
-
- Мастер
- Сообщения: 937
- Зарегистрирован: 04 янв 2019, 15:19
- Репутация: 146
- Настоящее имя: Calabr
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
От 48 питать плату и датчики все равно через DC-DC питать (если в блоке нет 2-го выхода). Проще отдельный блочек поставить.
- iMaks-RS
- Мастер
- Сообщения: 1733
- Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
- Репутация: 199
- Настоящее имя: Maks
- Откуда: От туда.
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Почитайте про расчёт напряжения для ШД.
- sima8520
- Почётный участник
- Сообщения: 4502
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
- Репутация: 1616
- Настоящее имя: Илья
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
для этого драйвера лучше купить трансформаторный БП и питать его переменкой
- michael-yurov
- Почётный участник
- Сообщения: 11628
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4639
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Нельзя от общего блока питать и силовую часть и слаботочную. В том числе и через DC-DC преобразователь нельзя. И датчики нельзя соединять с питанием других устройств.
А на счет напряжения драйверов — вот калькулятор: viewtopic.php?f=41&t=9373
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3655
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Жаль китайцы этого не знают, клепая свои станочки, они и шпиндель умудряются от единственного блока запитать.michael-yurov писал(а): ↑ Нельзя от общего блока питать и силовую часть и слаботочную. В том числе и через DC-DC преобразователь нельзя
А потом лежащий рядом со станком электронный шнангель с ума сходит
-
- Мастер
- Сообщения: 937
- Зарегистрирован: 04 янв 2019, 15:19
- Репутация: 146
- Настоящее имя: Calabr
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Тогда и в одну розетку втыкать эти блоки нельзя... Ой, нет в одну ветку розеток.michael-yurov писал(а): ↑ Нельзя от общего блока питать и силовую часть и слаботочную. В том числе и через DC-DC преобразователь нельзя. И датчики нельзя соединять с питанием других устройств.
Развязку нужно делать нормальную.
- michael-yurov
- Почётный участник
- Сообщения: 11628
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4639
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
А вот в розетку, как разу желательно включать в одну (в один сетевой фильтр), чтобы у всех устройств было общее заземление (даже если самого заземления в сети нет). Это позволит выровнять потенциалы корпусов оборудования и уменьшит протекающие токи помех по слаботочным проводам между блоками.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4510
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
У меня на ТВ-16 была эта же история, так что повреждаю общую розету с общей землей ( но без земли в самой сети).michael-yurov писал(а): ↑08 апр 2021, 21:15А вот в розетку, как разу желательно включать в одну (в один сетевой фильтр), чтобы у всех устройств было общее заземление (даже если самого заземления в сети нет). Это позволит выровнять потенциалы корпусов оборудования и уменьшит протекающие токи помех по слаботочным проводам между блоками.
-
- Опытный
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 22 фев 2019, 13:03
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Vadim
- Откуда: СПБ
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Что то невозможно скачать этот калькулятор . Может у кого есть?michael-yurov писал(а): ↑ А на счет напряжения драйверов — вот калькулятор: viewtopic.php?f=41&t=9373
- michael-yurov
- Почётный участник
- Сообщения: 11628
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4639
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Виноват. Перевел сайт на https, а переадресация не работает с файлами. Исправил.meganom писал(а): ↑10 апр 2021, 10:15Что то невозможно скачать этот калькулятор . Может у кого есть?michael-yurov писал(а): ↑ А на счет напряжения драйверов — вот калькулятор: viewtopic.php?f=41&t=9373
- sima8520
- Почётный участник
- Сообщения: 4502
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
- Репутация: 1616
- Настоящее имя: Илья
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
как проявлялось, расскажи плзxenon-alien писал(а): ↑ У меня на ТВ-16 была эта же история
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4510
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
загляни в мою тему и пробежись мельком...sima8520 писал(а): ↑10 апр 2021, 11:52как проявлялось, расскажи плзxenon-alien писал(а): ↑ У меня на ТВ-16 была эта же история
- amikhailov
- Опытный
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 11 апр 2015, 14:21
- Репутация: 92
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
Я бы сказал — чтобы не было 380 Вольт между устройствами У меня разные группы сидят на разных фазах.michael-yurov писал(а): ↑08 апр 2021, 21:15А вот в розетку, как разу желательно включать в одну (в один сетевой фильтр), чтобы у всех устройств было общее заземление (даже если самого заземления в сети нет). Это позволит выровнять потенциалы корпусов оборудования и уменьшит протекающие токи помех по слаботочным проводам между блоками.
-
- Мастер
- Сообщения: 937
- Зарегистрирован: 04 янв 2019, 15:19
- Репутация: 146
- Настоящее имя: Calabr
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: С каким напряжением лучше брать блок питания для ШД?
При исправных устройствах, это абсолютно не проблема. Особенно, если земли есть везде, где положено.amikhailov писал(а): ↑ Я бы сказал — чтобы не было 380 Вольт между устройствами У меня разные группы сидят на разных фазах.
А вот если нет и пробьет на корпус, то всем остальным придется не 380 держать, а 535 - амплитуда-с-с-с..
- michael-yurov
- Почётный участник
- Сообщения: 11628
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4639
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация: