SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3651
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
А еще попробуйте DC блок питания, тот что вплотную к частотнику, открутить и проверить, расположив подальше. Или кольца на выход БП понацеплять.
- sima8520
- Почётный участник
- Сообщения: 4501
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 23:35
- Репутация: 1615
- Настоящее имя: Илья
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
еще как вариант, степ дир сигналы на драйвера пустить проводом "витая пара", так же на включение частотника и управление его оборотами витой парой
-
- Опытный
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 29 май 2020, 07:53
- Репутация: 16
- Настоящее имя: валерий иванович
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
верю.
у себя я его туда не стал ставить.
и провода сигнальные и по питанию не стал вместе укладывать.
пусть не так красиво получилось, как в вашем исполнении, но хоть немного разбросаны друг от дружки.
у себя я его туда не стал ставить.
и провода сигнальные и по питанию не стал вместе укладывать.
пусть не так красиво получилось, как в вашем исполнении, но хоть немного разбросаны друг от дружки.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4508
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
На минуте 4:33
https://youtu.be/kkBu_X1bLds
У меня в квартире нет заземления. Выравнивание потенциалов объединение всех земель и корпусов в одну точку (станина туда же) помогли решить проблему.
У меня помехи шли при активации драйверов, скорей всего БП. Даже не ПЧ, но у меня там фильтр.
Поставил новый БП на 60в, так пляски снова начались с УЦИ. (там 1.5в так что помехи глегко ловит)
Черный кабель с петлей на дне корпуса случаем не силовой? Выровнять, если да и глянуть на результат.
Силовая проводка не должна встречаться с сигнальными проводами. А если другого выхода нет, то только перпендикулярно, но никак не параллельно.
На сколько я понимаю, то силовые от драйверов к ШД идут паралельно сигнальным на драйвер. Пустить другим путем сигнальный (step dir en), или использовать
Но не факт что поможет, так что попробовать другим путем пустить - к примеру параллельно мат.плате.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 08:10
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
Черный кабель это от монитора сигнальный. силовые от драйверов к моторам экранированные. 220в только в верхнем лотке.xenon-alien писал(а): ↑28 дек 2020, 17:37На минуте 4:33
https://youtu.be/kkBu_X1bLds
У меня в квартире нет заземления. Выравнивание потенциалов объединение всех земель и корпусов в одну точку (станина туда же) помогли решить проблему.
У меня помехи шли при активации драйверов, скорей всего БП. Даже не ПЧ, но у меня там фильтр.
Поставил новый БП на 60в, так пляски снова начались с УЦИ. (там 1.5в так что помехи глегко ловит)
Черный кабель с петлей на дне корпуса случаем не силовой? Выровнять, если да и глянуть на результат.
Силовая проводка не должна встречаться с сигнальными проводами. А если другого выхода нет, то только перпендикулярно, но никак не параллельно.
На сколько я понимаю, то силовые от драйверов к ШД идут паралельно сигнальным на драйвер. Пустить другим путем сигнальный (step dir en), или использоватьНо не факт что поможет, так что попробовать другим путем пустить - к примеру параллельно мат.плате.
Мне непонятно почему раньше всё работало, когда были обычные провода скрученные в кучу, петлями друг на друге все валялось и никаких заземлений вообще не было.
Сейчас сделал питание платы опторазвязки от компьютерного БП 12в. Раньше было подключено к 24в БП от драйверов. Попробую подключить как раньше, может в этом дело...
ПС. Спасибо, видео сейчас посмотрю
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4508
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
Чем ниже напряжение у сигнальных проводов, тем чувствительные к помехам.
24в питание на драйверах силовая часть, но выходящая на ШД ещё и переменное напряжение. Так что сигнал step dir en может ловить тоже помехи, если параллельно идет с проводами ШД.
вероятность есть, что заработает но тоже не факт.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
Частотники, особенно недорогие, хорошо так "срут" ВЧ помехами в питающую сеть...
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- Bioraptor
- Мастер
- Сообщения: 532
- Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 22:17
- Репутация: 68
- Настоящее имя: Дима
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
Ну пускай тс, ферит на выход поставит, и посмотрим где у этого частотника, прямая кишка.
-
- Опытный
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 29 май 2020, 07:53
- Репутация: 16
- Настоящее имя: валерий иванович
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
1. в квартире нет газа? (при условии, что отопление металлопласт либо пропилен). это к вопросу заземления.xenon-alien писал(а): ↑28 дек 2020, 17:37На минуте 4:33
https://youtu.be/kkBu_X1bLds
У меня в квартире нет заземления. Выравнивание потенциалов объединение всех земель и корпусов в одну точку (станина туда же) помогли решить проблему.
У меня помехи шли при активации драйверов, скорей всего БП. Даже не ПЧ, но у меня там фильтр.
Поставил новый БП на 60в, так пляски снова начались с УЦИ. (там 1.5в так что помехи глегко ловит)
Черный кабель с петлей на дне корпуса случаем не силовой? Выровнять, если да и глянуть на результат.
Силовая проводка не должна встречаться с сигнальными проводами. А если другого выхода нет, то только перпендикулярно, но никак не параллельно.
На сколько я понимаю, то силовые от драйверов к ШД идут паралельно сигнальным на драйвер. Пустить другим путем сигнальный (step dir en), или использоватьНо не факт что поможет, так что попробовать другим путем пустить - к примеру параллельно мат.плате.
к тому же в щитках подъезда, где счетчики и разводка по квартирам есть заземленая стальная шина.
2. да, чем дальше коммутация от силовых и высокочастотных, тем лучше. либо запаришся экранировать.
кабельканалами с проводами разного назначения в одной куче устелена дорога в ад...
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 08:10
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Дмитрий
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
В общем проблему с осями нашел, по запарке прикрутил землю enable с опторазвязки на минус 24в БП. Перецепил на землю БП и всё прошло. Для верности феррит поставил на выход частотника.
Вторая проблема осталась: при замыкании Z Probe щелкает реле на плате и пытается запустить частотник, раз в 5 секунд... На схемах в инете все земли датчиков и кнопки е-стоп объединены. Почему может щелкать релюха?... Может быть настройки Mach3 нужно копать...
Вторая проблема осталась: при замыкании Z Probe щелкает реле на плате и пытается запустить частотник, раз в 5 секунд... На схемах в инете все земли датчиков и кнопки е-стоп объединены. Почему может щелкать релюха?... Может быть настройки Mach3 нужно копать...
-
- Кандидат
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 16:37
- Репутация: 2
- Настоящее имя: максим
- Контактная информация:
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
Ну как разобрались почему реле щелкает ,а то я развязку жду , мы как зрители все переживаем.
Лучше всякого фильма.Какая причина была что реле щелкало?
Лучше всякого фильма.Какая причина была что реле щелкало?