Страница 4 из 6

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 05:54
Malyarka74
niksooon писал(а): у стойки энкодерный вход шпинделя под дифф.сигнал(ток счас картинки глянул) , зачем пытаетесь вкрячить энкодер с TTL выходом(открытым коллектором)?, стоявший ранее cwz1x на 1800 линий был в самый раз и при условии что все до единого провода были подключены......
с ним показания ещё хуже: и в строке обороты, и в строке положения. Пробовал даже его отдельно от всех прокинуть, вдруг наводки. Разницы нет. Все провода экранированные проложены.

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 09:02
Leo_1943
Malyarka74 писал(а): 07 фев 2022, 18:53 Доброго всем времени суток. Может кто ставил китайский энкодер Omron? Не могу подружить нормально: число оборотов и шпинделя и число оборотов по энкодеру разнятся очень сильно. Изначально стоял cwz1x на 1800 линий, сейчас заменил на cwz6c на 600 линий, картина та же.
Разъём распаян: 1-коричневый (+5в); 2 -оранжевый z; 3 - белый b;4 - синий 0v; 5 - черный а;
Добрый день, кроме этих проводов, метки a,b,z минус на разъёме не подключали?

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 09:04
niksooon
есть мнение что обороты шпинделя считываются по показаниям Z метки энкодера ... провода линии Z были подключены?

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 09:13
niksooon
Leo_1943 писал(а): Добрый день, кроме этих проводов, метки a,b,z минус на разъёме не подключали?
если приколхоживать энкодер с открытым коллектором (CWZ6C) ,то ежели не ошибаюсь плюсовые входы a,b,z на разъеме надо подключить к +5в а минусовые a,b,z уже к энкодеру..........

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 11:16
Malyarka74
niksooon писал(а): если приколхоживать энкодер с открытым коллектором (CWZ6C) ,то ежели не ошибаюсь плюсовые входы a,b,z на разъеме надо подключить к +5в а минусовые a,b,z уже к энкодеру..........
вот по этому вопросу были мысли, что возможно провода надо от энкодера на минусовые посадить

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 11:19
Malyarka74
Leo_1943 писал(а): Добрый день, кроме этих проводов, метки a,b,z минус на разъёме не подключали?
Есть вопрос, как правильно подключить: провода от энкодера на плюсовые, а на -а; -b; -z; сделать перемычки с 0в. Или, как писал niksooon

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 11:35
niksooon
при каждом тике энкодера на его выходах 0В (ибо открытый коллектор) терь схемку сам себе нарисуй для понимания как будут работать оба варианта........

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 13:06
niksooon
Зело любопытно стало-а как на этой стойке реализовано управление шпиндельной сервой для режима непрерывного вращения и режима позиционирования(если он есть конечно)
в первом случае серва в режиме работе по скорости и управляется по 0-10в , а во втором серва переключается в режим по положению и уже по степ-дир управляется .... так или иначе?

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 13:29
Vladimir52
niksooon писал(а): Зело любопытно стало-а как на этой стойке реализовано управление шпиндельной сервой для режима непрерывного вращения и режима позиционирования(если он есть конечно)
Более того, некоторые сервы (например Yaskawa) при переключеии из режима управления скоростью в режим управления моментом или позиционирования требуют холодного рестарта (выдернуть питание).

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 13:39
Malyarka74
Вроде как режим позиционирования у неё есть, со слов тех.помощи. Но как реализовано и реализован ли он в полной мере.

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 08 фев 2022, 23:17
MGG
Есть, резьбу крутит, по +10в, может по степ дир, пин на переключение режимов есть. Позиционирование у меня в серваке зашито, в стойке не ковырял

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 13 окт 2022, 15:33
Akademik33
Ребят. Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Возможно ли на стойке поменять направление оси Х? Само направление двигателя меняется , а нужно поменять именно сами цифровые значения , чтобы двигая от центра оси на себя ,значения шли в +. Сейчас идут в минус. Стойка cnc10000 .Спасибо !

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 16 окт 2022, 07:01
john1987887
Инвертируйте движение оси в параметрах, там есть специальный параметр.

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 17 окт 2022, 23:51
Akademik33
Я понимаю что должен быть параметр. Но какой именно? Я там уже пол стойки перетыкал. Результату ноль. Может кто знает как этот параметр называется и в каком разделе он находится?

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 18 окт 2022, 09:31
crazydnb
Akademik33 писал(а): Я понимаю что должен быть параметр. Но какой именно? Я там уже пол стойки перетыкал. Результату ноль. Может кто знает как этот параметр называется и в каком разделе он находится?
Поищи tool parameter-type of lathe mashine.....

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 28 окт 2022, 09:00
Al348
Модернизировали 16А20 с использованием CNC990TDb. С помощью китайцев удалось запустить все доп. оборудование через стойку (транспортер стружки, маслостанцию смазки направляющих, пиноль задней бабки). Не подключили только реле давления маслостанции передней бабки (поздно про него вспомнили).
Столкнулись с проблемой регулирования оборотов шпинделя. Шпиндель асинхронник с частотником, обороты задаются сигналом 0-10В с контроллера ЧПУ
В УП задаем обороты например 320 и запускаем программу. Контроллер запускает шпиндель и ожидает, когда обороты будут 320. Но по каким-то причинам 'эти обороты не набираются, а только примерно 314-316. И программа не начинает исполняться. Если задать обороты 314, то получаем примерно 308-310
В параметрах P36, P37, P38 максимальные обороты шпинделя для каждой из передач введены. Если это значение уменьшить (например, с 320 до 316), то на 100% получаем не 316 оборотов, а немного меньше
Если в параметре P9 отключить контроль оборотов, то программа исполняется, но естественно без контроля работы шпинделя
В чем может быть проблема?

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 28 окт 2022, 10:31
niksooon
практически в любом из приличных ПЧ есть возможность подкорректировать обороты относительно 0-10 В

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 28 окт 2022, 14:50
john1987887
В частотнике должен быть параметр, корректирующий аналоговое задание. В стойке тоже такое может быть, почитайте мануал внимательнее. А еще должен быть параметр, задающий максимальное отклонение по оборотам. Если там стоит 0, то обороты должны совпасть четко, поставьте 10-15 оборотов допустимого отклонения и будет работать.

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 31 окт 2022, 14:07
ex71
Сижу вот думаю купить такую стойку. Но мне не понятно: есть ли в комплекте релейная плата и как выбрать тип суб-панели?

Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)

Добавлено: 31 окт 2022, 19:12
john1987887
ex71 писал(а): Но мне не понятно: есть ли в комплекте релейная плата и как выбрать тип суб-панели?
В чем проблема спросить у продавца, что в комплекте? В любом случае, за доп. плату могут накидать все что угодно.