Lunatic писал(а):На нашем оборудовании нагреватели до 3 кВт управляются через твердотельное реле с контролем перехода через 0 с помощью ШИМ с частотой 1 Гц (период 1 сек). Этот период можно считать достаточно малым? Или ШИМ не может быть с периодом 1-10 сек? По моему вы цепляетесь к словам.
По-моему вы очень хотите зачем-то быть "правым" - будьте.
SSR отключающееся не в нуле еще поискать надо
, про это можно в каждом сообщении не писать... Там "если чё" симисторы обычно внутри.
Они как-бы так устроены, что будут при переходе через 0 отключаться... прям из коробки... сами... надо постараться, чтобы отключались по-другому.
Нет - 1 гц - это не маленький период. Маленький - это 10кГц, а еще лучше 100.
Точно также, как 1мм не маленький размер, маленький 1мкм.
Как правило, если говорить о нагревателях период регулирования часто выбирают произвольно.
В моём случае можно выбрать и 5 и 10с, более чем уверен, что разницы не будет никакой. Да и 20с тоже ок. Может даже и 60с
.
Очень часто... люди... вообще не трогают эту настройку и оставляют всякие безумные значения в сотни-тысячи герц....
Обычно, объяснить как это всё должно работать с SSR и сетью на 50гц они не могут.
Будет время - пощелкаю БП, однако сомневаюсь что он аж 1.5с требует на выход на рабочий режим... это многовато как-то как по мне.
Но даже в этом случае при цикле регулирования секунд в 10-15 проблем именно с заданием не будет.
Запас мощности там ощутимый, 10% могу и "подарить" заради уменьшения габаритов.
Здоровье уже не то, трансы 50 килограммовые двигать...