Подключение panasonic minas a5
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Подключение panasonic minas a5
Добрый день всем! У меня есть 4 серва комплекта panasonic minas a5 400w. Подскажите как правельно подключить 50 пиновый разъем. Сервы подключены по степ дир к высокоскоростому входу. Я не знаю как грамотно подключить остальные пины через е стоп и настроить их в программе mycnc. Серва on я замыкаю на минус питания 24в. Еще очень хочу сделать home по метке энкодера. Конроллер у меня et 7 под прогу mycnc.
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
- mycnc
- Мастер
- Сообщения: 913
- Зарегистрирован: 03 июл 2011, 02:01
- Репутация: 623
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Вам уже подробно ответили по подключению тут
Хотелось бы знать о результатах.
Если да, то надо в том же диалоге макро-визарда для хоуминга поставить галку определения по Z-метке, задать номер входа, куда подключена метка и перегенерить макрос.
Хотелось бы знать о результатах.
Хоум без метки энкодера уже получился?Sashalex24 писал(а):Еще очень хочу сделать home по метке энкодера.
Если да, то надо в том же диалоге макро-визарда для хоуминга поставить галку определения по Z-метке, задать номер входа, куда подключена метка и перегенерить макрос.
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Это я все понял. Я имел ввиду как правельно подключить к контроллеру пины от сервы. Выходит один с открытым коллектором а другой gnd. Я хотел уточнить к входам оптопары подтягивается источник на 24в. Этот же источник подключен и к питанию сервапаков. И Я подведу два пина от сервапака активный коллектор и gnd. GND получется окажется на минусе 24в. Что может быть не так?
- Hanter
- Мастер
- Сообщения: 5414
- Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
- Репутация: 4338
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Александр - если верить схеме - там должен быт диференциальный передатчик. соответственно к обычному степ-диру не подключить. нужна плата преобразователь.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Спасибо. А по точнеи. Что за плата? У меня контроллер mycnc et7Hanter писал(а):Александр - если верить схеме - там должен быт диференциальный передатчик. соответственно к обычному степ-диру не подключить. нужна плата преобразователь.
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
В каких то ЧПУ есть уже диф. вход и платы не нужны, а где нет сами паяют платки.Sashalex24 писал(а):А по точнеи. Что за плата?
Sashalex24, тебе нужно в одной теме спрашивать, а то в куче тем спрашиваешь одно и тоже, сам себя и других в заблуждение вводишь.Sashalex24 писал(а):У меня контроллер mycnc et7
Вот тема про муцнц http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p440290 в ней и нужно спрашивать что и куда подключать.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Ок. Понял. Не буду плодить темы.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Не надо преобразователь - на схеме хорошо видно как именно устроены входы и рядом нарисован вариант подключения без всяких преобразователей.Hanter писал(а):Александр - если верить схеме - там должен быт диференциальный передатчик. соответственно к обычному степ-диру не подключить. нужна плата преобразователь.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Я так понял для метки энкодера нужен 19 и 13 пин? И их надо завести на вход датчиков контроллера mycnc et7?
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Sashalex24, запусти без Z метки. Что ты сразу за все берешься, а потом все не работает. Нужно дробить задачу. Закрутились оси, настроил, потом подключил Z метку. Без Z метки ЧПУ должно работать.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Вместе с 19 лучше использовать 25 пин. GND на 13 и 25 немного разные, но для простоты их можно объединить, лучше вблизи mycnc или прямо на ней.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Я настроил все оси. И проверил точность перемещения по индикатору. Скорость ограничил на 4м. Мне ее хватает. Быстрей страшно на таком маленьком поле 300х300.aftaev писал(а):Sashalex24, запусти без Z метки. Что ты сразу за все берешься, а потом все не работает. Нужно дробить задачу. Закрутились оси, настроил, потом подключил Z метку. Без Z метки ЧПУ должно работать.
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Подучается так: Я беру 19 пин с открытым коллектором и 13 пин соединяю с 25 на самой плате контроллера et7 на вход концевых датчиков? А как быть с питанием самой оптопары контроллера et7? У меня блок питания 24в подключен к питанию серв и он же будет подключен к питанию оптопар концевиков контроллера. Минус блока пересекается с пином 13 и 25 gnd. Может что то произоити? http://docs.pv-automation.com/_detail/h ... Amycnc_et7UAVpilot писал(а):Вместе с 19 лучше использовать 25 пин. GND на 13 и 25 немного разные, но для простоты их можно объединить, лучше вблизи mycnc или прямо на ней.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Используйте этот-же БП.
По подключению к et7 не подскажу - не пользую.
По подключению к et7 не подскажу - не пользую.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Я понял спасибо. Еще хотел уточнить по схеме от сервы gnd и минус блока питания разные пины. Если Я их соеденю не нарушется гальваническая развязка по питанию и входу?
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Развязка чего именно от чего?
У a5 входы и выходы развязаны от всего остального.
У a5 входы и выходы развязаны от всего остального.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Я имел ввиду если Я на контроллере et7 минус и gnd совмещу в один пин. Это будет критично что земля энкодерной метки и минус блока пиьания подключеный к серве замкнутся? Я одним блоком 24в буду питать концевики контроллера и логику сервапака. 13 пин и 25 соеденю с com-
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
У входов step/dir сервы есть своя отдельная земля, выведенная на 13 пин. У энкодерных выходов тоже своя отдельная земля, выведенная на 25 пин. Если вам надо, чтобы они были замкнуты и подключены к -24В, то замыкайте подключайте.
На схеме подключения серводрайвера внутреннее устройство входов и выходов очень подробно и точно нарисовано.
На схеме подключения серводрайвера внутреннее устройство входов и выходов очень подробно и точно нарисовано.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Мастер
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:40
- Репутация: 195
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Подключение panasonic minas a5
Все понятно 25 пин и минус блока пипания 24в com - замыкаю между сабой. Спасибо.