Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Sagoth
Опытный
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 11:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение Sagoth »

frezeryga писал(а):обычные индуктивные датчики вам подойдут.
Я тоже так думал. Купил на даркстоне LJ12A3-2-Z/BX у которых срабатывание 2мм и повторяемость 5%, что дает 0.1мм. Но по факту сегодня я попал в ноль, а завтра +/- 2мм. Нереально так хомится, а у меня еще выравнивание портала по этим датчиком должно происходить, длина портала 2.3м...
Аватара пользователя
frezeryga
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 13678
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 16:08
Репутация: 5050
Откуда: Жуковский
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение frezeryga »

купите омрон или качественный китай.
VAT
Мастер
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 22 окт 2017, 22:17
Репутация: 28
Настоящее имя: Вадим
Откуда: Москва

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение VAT »

Sagoth писал(а):Мне нужны концевые датчики с точностью и повторяемостью 0.01-0.05.
Sagoth писал(а):повторяемость 5%, что дает 0.1мм. Но по факту сегодня я попал в ноль, а завтра +/- 2мм. Нереально так хомится,
Если я правильно понял цилиндрические индукционные датчики предназначены вовсе не для "прицеливания", да к тому же и задуманы быть установлеными перпендикулярно проезжающими мимо флажку, а не на сближение в лоб, как мы часто тут видим.
А какая альтернатива если хочется точного восстановления? напрашивается тот же метод что и для оси Z. сначала срабатывает индуктивный датчик. потом медленно доползаем до контакта - нет чего то такого в природе?
в игноре:
Афтаев
Аватара пользователя
frezeryga
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 13678
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 16:08
Репутация: 5050
Откуда: Жуковский
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение frezeryga »

индуктивные датчики попадают почти в сотку будучи остановленными хоть вдоль хоть поперек. потому никто не усложняет себе жизнь всякими сложными ненужными устройствами когда и так отлично работает.
VAT
Мастер
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 22 окт 2017, 22:17
Репутация: 28
Настоящее имя: Вадим
Откуда: Москва

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение VAT »

Но по факту сегодня я попал в ноль, а завтра +/- 2мм.
а это что? 400р между тем датчик..
в игноре:
Афтаев
Аватара пользователя
shalek
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 3019
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
Репутация: 2575
Настоящее имя: Александр
Откуда: РБ Бобруйск
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение shalek »

Sagoth писал(а):Но по факту сегодня я попал в ноль, а завтра +/- 2мм.
Читаем от сих и дальше. Все расписано.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p358253
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
VAT
Мастер
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 22 окт 2017, 22:17
Репутация: 28
Настоящее имя: Вадим
Откуда: Москва

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение VAT »

Спасибо. понял - работать не должно - но по факту работает..
Зависимость от температуры следовало ожидать, если у разработчиков не было такой задачи, а была задача просто чтобы работало как бесконтактный микрик в диапазоне температур.
еще чистота и стабильность питания может сказываться.
в игноре:
Афтаев
Аватара пользователя
frezeryga
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 13678
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 16:08
Репутация: 5050
Откуда: Жуковский
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение frezeryga »

VAT, если у вас не стабильна температура то никакой точный датчик вас не спасет поскольку сам станок уплывет на гораздо большие значения чем погрешность датчика.
VAT
Мастер
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 22 окт 2017, 22:17
Репутация: 28
Настоящее имя: Вадим
Откуда: Москва

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение VAT »

поскольку сам станок уплывет на гораздо большие значения чем погрешность датчика.
плохо вы знаете полупроводники.. На фоне их поведения коэффициенты температурного расширения металлов просто не видны.
в игноре:
Афтаев
Sagoth
Опытный
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 11:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение Sagoth »

У меня температура стабильная. А точность МЕЖДУ ВКЛЮЧЕНИЯМИ - нет. Если включить станок, отхомится один раз, то все последующие посылы в дом - точные. А вот завершить вечером программу, чтобы продолжить ее на следующий день - не рискую. Приходится все оставлять включенным на ночь!
З.Ы. Датчики стоят "на проход". "Смотрят" они пластину из жести. Расстояние между концевиком и пластиной - миллиметра полтора
Аватара пользователя
shalek
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 3019
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
Репутация: 2575
Настоящее имя: Александр
Откуда: РБ Бобруйск
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение shalek »

Sagoth писал(а):У меня температура стабильная.
По ощущениям или по термометру?
Если температура при сегодняшнем и завтрашнем хоумлении одинакова то хоумишься в сотку. Перепад даже в градус - уже не попадешь в сотку.
Sagoth писал(а):Приходится все оставлять включенным на ночь!
Смотри выше. Подгони температуру и принимай базы.
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Cvazist
Мастер
Сообщения: 1080
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 16:07
Репутация: 85
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение Cvazist »

Ставьте контактные датчики. На 2х токарниках: Сименс и каком то китайце стоят контактные датчики, работают без нареканий.
MGG
Мастер
Сообщения: 3673
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 16:33
Репутация: 1010
Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение MGG »

Cvazist писал(а):Ставьте контактные датчики. На 2х токарниках: Сименс и каком то китайце стоят контактные датчики, работают без нареканий.
Ага, и + З метка на серве)))
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
VAT
Мастер
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 22 окт 2017, 22:17
Репутация: 28
Настоящее имя: Вадим
Откуда: Москва

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение VAT »

shalek писал(а):Перепад даже в градус - уже не попадешь в сотку.
Sagoth wrote:
Приходится все оставлять включенным на ночь!

Смотри выше. Подгони температуру и принимай базы.
Похоже если городить станку кабинет эффект будет более выражен.

По логике - чем меньше размер датчика и рабочая дистанция тем и разброс будет меньше.
в игноре:
Афтаев
Sagoth
Опытный
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 11:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение Sagoth »

Cvazist писал(а):Ставьте контактные датчики. На 2х токарниках: Сименс и каком то китайце стоят контактные датчики, работают без нареканий.
Ссылку)

У меня была мысль поставить "датчик" по типу таблетки, как для определения длины инструмента. Какие за и против?
Sagoth
Опытный
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 11:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.

Сообщение Sagoth »

shalek писал(а):
Sagoth писал(а):У меня температура стабильная.
По ощущениям или по термометру?
По градуснику
shalek писал(а):
Sagoth писал(а): Если температура при сегодняшнем и завтрашнем хоумлении одинакова то хоумишься в сотку. Перепад даже в градус - уже не попадешь в сотку.
Sagoth писал(а):Приходится все оставлять включенным на ночь!
Смотри выше. Подгони температуру и принимай базы.
Тоже выше смотри. Если 100 раз отправить в дом - попадает. Если выключить, уйти, включить - буй. +/- миллиметр, а то и 3мм бывало
VAT
Мастер
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 22 окт 2017, 22:17
Репутация: 28
Настоящее имя: Вадим
Откуда: Москва

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Сообщение VAT »

Sagoth писал(а): Если выключить, уйти, включить - буй. +/- миллиметр, а то и 3мм бывало
а если дать датчику "прогреться" ?
Глянул навскидку OMRON - 10мА потребление. с питанием 24В это 240мВт, это немало.. т.е. он греется и это объясняет уход дистанции, если есть перерыв в работе. Если это подтверждается имеет смысл опустить питание на минимум - быстрее будет выходить на режим.
в игноре:
Афтаев
Nemanskiy
Новичок
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 16:30
Репутация: 7
Настоящее имя: Дима
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Сообщение Nemanskiy »

Вот и у меня проблема с этими индуктивными датчиками! Работают на токарном по обе оси. Если выставить резцы по нужным координатам, а потом привязать их к датчикам.(чтобы в случае пропуска шагов, казуса какого или смены програмы - можно всегда по этим датчикам обнулиться как надо). В первые минуты все нормально! Датчики всегда попадают в сотку(ставлю индикатор 0.01 для проверки - всегда стрелка там где надо!). Но через некоторое время, станок прогревается или датчики хз.. и начинает уводить по соточке в плюс или минус(не помню). Кароче к концу рабочего дня на 0.1 уходит! Если ПК, станок, датчики итд.. в общем все выключить - в течении 10-20 минут разницы нет. А вот на ночь если - то с утра полная лажа... Поэтому приходится либо не выключать оборудование совсем(на ночь не проверял еще..), либо каждый час все выставлять заново...(толку от этих датчиков не много в этом случае, и поможет если только недавно их откалибровал и по каким то причинам произошел сбой... и нужно сразу выставиться в ноль). В дополнение ставлю индикаторы на концах и в ручную контролирую и если что обнуляюсь.

Пытаюсь найти датчики которые будут лишены этого недостатка, но чтото не нахожу ничего точного для моей цели. Может правда както контактные датчики ставить.. но у меня датчики в середине рабочей зоны(можно уехать за них без проблем). Контактные нужно уже городить по другому. Да и искать их в ручную походу надо(чтобы не сломать с разгону случайно). Либо пружинку какую городить чтобы при наезде не ломало его...(да и точность этого контакта? если кнопочки - то думаю будет фигня а не точность, а если на массу станка замыкать например - любая стружка и....).
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3628
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента

Сообщение nik1 »

Так у автора темы есть отличные контактные датчики для хоумов
И самому сделать не вопрос