Страница 1 из 2

Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 05 май 2017, 13:32
Анатолич
Всем привет.
Не получается подружить частотник XSY-AT1 Model: AT1-1500s однофазный 220В 8А со шпинделем на жидк.охлаждении 65мм 1,5kW 8A 400Hz
Руководство идущее в комплекте ОЧЕНЬ краткое, всего на одном листе А4.
Настройки вбил следующие:
Р00 Maximum voltage - 220
Р01 Reference frecuency - пробовал 50 и 100
Р02 Intermediate voltage - пробовал 15 и 110 (как по умолчанию)
Р03 Intermediate frecuency - Ставил 25 и 4, по одной инструкции найденой в инете рекомендуют 2,5, но у меня меньше 4 не устанавливается
Р04 Minimum voltage - пробовал 0 и 7
Р05 Minimum frecuency - 0 и 0,5
Р06 Maximum operating - 100
Р07 Minimum operating - 0
Остальные по умолчанию.
Знаний в этой области мало, настраивал по принципу аналогичных китайских частотников, про конкретно мой частотник в сети ни слова не нашел.
Вообщем с теми настройками что я написал шпиндель запускается, начинает разгон, и через 1-2 сек, щелкает реле и шпиндель замолкает, на частотнике ошибка Err 1 (Module protection). Менять другие настройки не решился в виду не знания, боюсь спалить его раньше не успев настроить.
По подключению - контакт №2 шпинделя к средней клемме "V", оставшиеся 2 произвольно, шпиндель начинал вращаться в обратном направлении, поменял местами U и W. 4й контакт на разъеме шпинделя соединил с корпусом шпинделя и подключил к GND частотника.
Фазу сети к клемме L, ноль N.

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 01 фев 2018, 00:30
krokodandi
Это чудо надо параметрировать. Первые параметры, на которые необходимо обратить внимание это помеченные как DEFAULT со значением = 0.
Их и надо менять. Есть параметры которые надо ставить под себя. Например Р10 если он допустим был 0, ставишь 1 и работаешь от потенциометра на панели. У меня все на автомате = 3

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 09 дек 2018, 15:43
Doctor13
Друзья подскажите, выставил настройки согласно инструкции ( без шпинделя тк еще не пришел), после этого вылезла err3 ( Err3 Overvoltage protection) и больше нет возможно менять настройки, мигают все цифры во всех режимах. Как побороть или как сделать сброс ? Помогите плиз....

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 09 дек 2018, 15:59
nevkon
Подключаете куда? В 220 или 380?
Сброс параметров - Р77 выставить 54321. Вообще проверяйте Р68 и Р69 - нижний и верхний предел входного напряжения.

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 14 дек 2018, 17:26
nikolayhudov1
Друзья подскажите как реверс поставить в этом частотнике, при включении в сеть показывает обратное направление, менял провода местами тоже самое. А постоянно переключать кнопкой вперёд неохота да и забыть можно нажать и сломаешь фразу на шпинделе.

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 25 дек 2018, 01:26
ardiy
Друзья,купил такой же только на 2.2кв, подсоединил к нему однофазный вентилятор на 220 в с двумя выходами ( стоит на продув камина),
крутит нормально, движок начинает тупить на частоте 80 гц, но суть ни в этом.
Есть у меня хороший движок для вентилятора с тремя выводами,
с подсоединением конденсатора для смещение фазы в движке (конденсатор не пусковой).
В инструкции сказано что подходят частотник AT2. В режиме Р92 Выбор числа фаз на выходе (0: три фазы), (2: однофазный выход трехпроводный).
У меня АТ1. Вопрос такой, в моем частотнике тоже есть режим Р92, и тоже могу переключать режимы 0-2,
не кто не пробовал подсоединить однофазный движок с тремя выводами к АТ1, и чем это грозит для частотника?

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 25 дек 2018, 08:11
nevkon
Если конденсатор не пусковой, то скорее всего это трехфазный двигатель - надо замерить обмотки. И еще надо посмотреть звезда там или треугольник - частотник вроде только с каким-то одним типом работает.
Еще - зачем пытаетесь крутить однофазный на 220В с частотой сильно выше номинальной?

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 26 дек 2018, 01:44
ardiy
(Еще - зачем пытаетесь крутить однофазный на 220В с частотой сильно выше номинальной?) камин двух стенный, по приезду разжигаю по полной, не хватает оборотов чтоб прогонять тепло из камина. Потом когда помещение прогреется сильные обороты не нужны. Движок который хочу поставить итальянский с тремя обмотками, там кондер на 1.5 мкф, потребляемая мощность ват50. Прозвонить я его прозвоню, просто не хочется его курочить. Если не кто не подскажет попробую подключать к частотнику на свой страх и риск. :wtf:

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 26 дек 2018, 06:30
N1X
nevkon писал(а):Если конденсатор не пусковой, то скорее всего это трехфазный двигатель
Есть такое понятие "конденсаторный двигатель". Он может быть и двухфазный, и трехфазный, смысл в том, что обмотки у него не симметричны.
nevkon писал(а):И еще надо посмотреть звезда там или треугольник - частотник вроде только с каким-то одним типом работает.
Нет, это как раз частотнику фиолетово, влияет только на рабочий ток и напряжение.
Есть даже такой хак, когда переключают двигатель на 380 вольт треугольником и на 380 вольт номинальная частота получается 87 герц с соответствующим увеличением мощности...

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 26 дек 2018, 23:50
ardiy
Эта модель частотника не прокатит на подключение звездой. В инструкции сказано, только на частотнике АТ3 можно подключить звездой, хотя как знать, китайцы ведь.
инструкция. http://mir-cnc.ru/index.php?app=core&mo ... h_id=26073

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 30 дек 2018, 00:12
nikolayhudov1
Помогите!!!! Как поставить чтоб крутит частотное в правильную сторону, перестановка проводов не помогает.

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 30 дек 2018, 00:16
Umnik
nikolayhudov1, а как управляете частотником? Через клеммы или с панельки?

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 30 дек 2018, 01:09
nikolayhudov1
Управляющий панелькой, при включении частотника на панельке всегда горит направление движения в обратную сторону.

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 30 дек 2018, 01:32
Umnik
Т.е. при нажатии на кнопку "run" шпиндель запускается против часовой? Странно, что меняя два провода на выходе из частотника не меняется направление вращения...
В настройках по моему можно задать, в какую сторону будет происходить вращение при нажатии на кнопку.
По крайней мере, вчера ковырял свой kinda и в нем такой параметр вроде как проскакивал.....

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 31 дек 2018, 00:23
nikolayhudov1
Вот и я про тоже, по идее при смене проводов должно встать правильно но этого не происходит как на других частотниках. Где-то есть параметр который нужно сменить, но найти его не смог. Может кто то сталкивался уже с таким?

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 31 дек 2018, 00:33
Umnik
nikolayhudov1, а если с клеммной колодки? Нормально работает?
Я бы попробовал сбросить настройки до заводских и еще раз постарался настроить...

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 31 дек 2018, 08:27
niksooon
nikolayhudov1 писал(а):, по идее при смене проводов должно встать правильно но этого не происходит как на других частотниках.
Ежели речь идет про банальный з-х фазный шпиндель и изменение чередования фаз путем перестановки местами двух силовых проводов не заставило вращаться мотор реверсивно, то эт прям чудо какое-то с претензией на открытие мирового уровня...........
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Дабы развенчать открытие -полагаю что одна из фаз в обрыве и мотор пытается крутиться на оставшихся двух

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 31 дек 2018, 10:49
nikolayhudov1
При чем тут обрыв фазы на шпиндель? если даже без нагрузки включаешь сразу при включении горит индикатор обратного направления. Станок пришел с кабелем 3х1,5 я его заменил на 4х2,5 + экранировал так как давал наводки на контролер. С кабелем на 3 жилы была такая же ситуация. Пробовал переставлять подключение всех жил не помогает. Шпиндель крутит нормально не нагревается и за 20 часов работы (чуть теплый) а еслиб фаза была в обрыве то он нагревался бы за минут 15-20. С частотниками я обращаться умею было штук 30-40 их и сейчас есть штук 6 правда всегда использовал и предпочитал Омроны, АВВ, Яксава, Эмертон, Lenze, китайских было всего 3 штуки (вместе с этим) взял его так как дома нет 380 в. а на 220 в. есть только Яксава V-1000 на 1,1 квт, а шпиндель 2,2 квт.

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 31 дек 2018, 11:24
MGG
А зачем такой жирный провод на этот шпиндель?

Re: Нужна помощь в настройке китайского частотника XSY-AT1

Добавлено: 31 дек 2018, 11:54
niksooon
nikolayhudov1 писал(а): С частотниками я обращаться умею было штук 30-40 их
хоть 200 было,а ума смотрю не прибавило .......какая к черту разница какой индикатор горит -поменяй местами ДВА провода на выходе с частотника идущие на мотор и шпиндель обязан закрутиться в обратную сторону........
Если нет -читай еще раз мое предыдущее сообщение под спойлером