Собрал 2-х координатную установку плазменной резки. Вертикальную регулировку плазмотрона обеспечивал вручную. Т.К. детали маленькие. Хочется все равно сделать автоматику. Сам исключительно механик, с электроникой на "Вы". В интернете наткнулся на контору производящая подобные устройства из Твери. Предлагаемое решение - по напряжению дуги. Но даже я со своими "механическими" мозгами понимаю, что 60000 руб, явно многовато. Рассмотрю предложения по приобретению данного устройства. Или на крайняк электрическую схему, как нибудь сам свояю.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Устройство автоматического поддержания факельного зазора

Сообщение aftaev »

Э называется ТНС. Бывают аналоговые, цифровые, и механические. Схему вам никто не даст это типо "ноу хау" в США NYC стоит 500-600 баксов. за 60000 вам предлагают видимо всю систему целиком,тобишь ось Z вся в сборе.

Вы самое интересное не написали, какая у вас плазма, какой поджиг,какой программой управляется.
MGR писал(а):Или на крайняк электрическую схему, как нибудь сам свояю.
аалоговая схема ТНС есть в мануале Мача2 на 162стр ежел не ошибаюсь :)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
MGR
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 18:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Устройство автоматического поддержания факельного зазора

Сообщение MGR »

За целиком, объявили 100000руб. Плазма Dalex cut70. Mach 3. Я же писал, готов заплатить за ноу-хау. Но разумные деньги.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Устройство автоматического поддержания факельного зазора

Сообщение aftaev »

MGR писал(а):За целиком, объявили 100000руб.
Они что с дуба рухнули или вы про станок целиком. Hypertherm THC стоит 10 000 баксов.
MGR писал(а):Я же писал, готов заплатить за ноу-хау.
там самое "сложное" это входные фильтры и делитель, дальше идет вольтмер который сравнивает заданное напряжение, с измернным.
Можно круче сделать в Маче сделать таблицу материалов и прописать напряжение. Мач настраивает напряжение через СОМ ТНС
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Impartial
Мастер
Сообщения: 953
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 01:50
Репутация: 36
Контактная информация:

Re: Устройство автоматического поддержания факельного зазора

Сообщение Impartial »

Могу предложить вращающийся индуктивный датчик.
Какой материал заготовки и характеристики привода оси Z ?
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6192
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Устройство автоматического поддержания факельного зазора

Сообщение aftaev »

Impartial писал(а):Могу предложить вращающийся индуктивный датчик.
Вы это пробовали или мысли вслух?
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.