a321 писал(а): ↑
Возможно, я что-то пропустил. Второе сообщение в теме - набор скринов настройки Мач. Для LCNC такого не увидел (или не нашел?)
Нет таких скринов для LinuxCNC. У меня нет достаточного опыта использования, чтобы с уверенностью рекомендовать какие-то конкретные настройки.
a321 писал(а): ↑
В документаци к контроллеру напрямую не вижу данных для заполнения Data Timing Settings, есть лишь несколько слов про выходные сигналы
Но LCNC дает плате не выходные, а входные сигналы. Да и 50мкс это 50000нс.
Внесите пожалуйста ясность, какие именно данные следует вписать в эти поля настройки LCNC (и хорошо бы ответ в первое сообщение темы или хотябы ссылку на ответ).
В документации, действительно, нет такой информации в том виде, как просит LinuxCNC. Фактически реакция СтепМастера на входные сигналы Step мгновенная, но ограничена настройкой входной частоты (2,2 МГц или 280 кГц). В случае с настройкой 2,2 МГц нужно задать интервалы не менее 250 нс (0,25 мкс). В случае с настройкой 280 кГц не менее 2000 нс (2 мкс).
Фактическое время реакции на изменение сигнала Dir менее 0,1 мкс, но его следует задать не меньше настройки для сигнала Step.
В целом могу рекомендовать установить все значения 5000 нс (5 мкс). Этого будет достаточно для корректной работы.
Можно оставить как на вашем скрине. 5 и 20 мкс.