Страница 3 из 10

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 29 сен 2015, 14:15
farengeit
Pr.00 = 1
Pr.01 = 1
Pr.38 = 00 или 01 (мне кажется так проще будет)
Схема такова: Output01 к M0(частотник), I/O G к GND(частотник). А физические кнопки на входы контроллера.

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 29 сен 2015, 14:27
trafbite
farengeit писал(а):Pr.00 = 1
Pr.01 = 1
Pr.38 = 00 или 01 (мне кажется так проще будет)
Схема такова: Output01 к M0(частотник), I/O G к GND(частотник).
С этим понятно, спасибо (Pr.38 поставлю 01)!
farengeit писал(а):А физические кнопки на входы контроллера.
А вот с этим не особо понятно. :(
Откуда взять эти самые сигналы с кнопок? И далее подаю я с них сигнал на входы контроллера, а как именно он поймет, что это сигнал па ПУСК/СТОП?

Прошу прощения за глупые вопросы, просто если уж разбираться, то хочется понять именно суть, а не просто кнопки нажать.

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 29 сен 2015, 14:41
farengeit
Контроллер у вас, свободно программируемый? Алгоритм на него будете писать?

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 29 сен 2015, 14:45
trafbite
farengeit писал(а):Контроллер у вас, свободно программируемый? Алгоритм на него будете писать?
Да нет, не планировал.

Планировал его использовать как автономную систему, без использования Mach3.

Из программируемых функций у него, вроде как, можно только входы/выходы включать и отключать :)

Вот он, в эти деньги ничего более достойного автономного не нашел:
TC5540H: http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... ry_topcnc/

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 29 сен 2015, 15:00
farengeit
С таким (TC5540H) железом работать не приходилось, извините, но тут я вам ничем не подскажу.

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 29 сен 2015, 15:03
trafbite
А можете что-то проверенное подсказать примерно в те же деньги?

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 29 сен 2015, 15:06
farengeit
Если вам нужно именно ЧПУ контроллер, то нет.

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 29 сен 2015, 15:09
trafbite
farengeit писал(а):Если вам нужно именно ЧПУ контроллер, то нет.
Жаль...
Но, в любом случае, спасибо за помощь! :)

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 14 окт 2015, 16:50
trafbite
Народ, сам немного далек от этой темы. просветите немного, пожалуйста:

максимальный ток шпинделя = 5А, в настройках инвертора именно такой и выставлен.

Частоту с инвертора ставлю 400Гц, шпиндель работает "в холостую" на максимальных оборотах. Ток инвертор показывает 4А.

Снижаю частоту до половины = 200Гц. Ток возрастает до 6А.

Это вообще нормально? Инвертор же показывает тот ток, который на шпинделе? Или я что-то путаю?

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 14 окт 2015, 16:56
Лодочник
trafbite писал(а):Частоту с инвертора ставлю 400Гц, шпиндель работает "в холостую" на максимальных оборотах. Ток инвертор показывает 4А.
Что то не так в инверторе настроили. В холостую шпиндель 1.5кВт потребляет 1.0 - 1.3 А, от частоты практически не зависит. Смотрите настройки напряжения в вольт-частотных характеристиках.

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 14 окт 2015, 17:02
trafbite
Лодочник писал(а):Что то не так в инверторе настроили. В холостую шпиндель 1.5кВт потребляет 1.0 - 1.3 А, от частоты практически не зависит. Смотрите настройки напряжения в вольт-частотных характеристиках.
Это в параметре 4?
Изображение

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 14 окт 2015, 19:52
trafbite
farengeit, подтягивайтесь, чую без Вас не разобраться :)

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 14 окт 2015, 20:09
Лодочник
Завтра напомните, напишу основные настройки (минимум того, что надо изменить от дефолтных).

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 14 окт 2015, 20:42
trafbite
Лодочник писал(а):Завтра напомните, напишу основные настройки (минимум того, что надо изменить от дефолтных).
Ок, будет сделано! :)

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 15 окт 2015, 09:27
farengeit
Для представления общей картины, напишите пожалуйста, чему равны параметры?
Pr.06 = ?
Pr.07 = ?
Pr.08 = ?
Pr.09 = ?
Pr.36 = ?
Pr.37 = ?
Pr.54 = ?

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 15 окт 2015, 10:15
trafbite
farengeit писал(а): Для представления общей картины, напишите пожалуйста, чему равны параметры?
Pr.06 = ?
Pr.07 = ?
Pr.08 = ?
Pr.09 = ?
Pr.36 = ?
Pr.37 = ?
Pr.54 = ?
Pr.06 = 1.50
Pr.07 = 10
Pr.08 = 1.50
Pr.09 = 10
Pr.36 = 400
Pr.37 = 0
Pr.54 = 00
Вот так. Все по-умолчанию.

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 15 окт 2015, 11:20
Лодочник
Сбрасываем настройки на дефолт - Pr. 76 - 9.
Затем
Pr. 03 - 400
Pr. 04 - 400
Pr. 52 - 5 (рабочий ток мотора)
Pr. 37 - 100

Затем не плохо произвести автотестирование мотора Pr. 103 - 2. Затем запускаем шпиндель, инвертор попищит тихонько на разных частотах, измерит, что ему надо, крутанет тихонько мотор и остановит его. Подробно описан процесс в мануале.
Остальные вспомагательные параметры ( как управлять, скорости разгона и т.п.) по своему усмотрению. Этот минимум настроек позволит вполне нормально работать шпинделю 1.5 кВт 24000об/мин от дельты серии М.

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 15 окт 2015, 11:36
trafbite
Лодочник писал(а):Сбрасываем настройки на дефолт - Pr. 76 - 9.
Затем
Pr. 03 - 400
Pr. 04 - 400
Pr. 52 - 5 (рабочий ток мотора)
Pr. 37 - 100

Затем не плохо произвести автотестирование мотора Pr. 103 - 2. Затем запускаем шпиндель, инвертор попищит тихонько на разных частотах, измерит, что ему надо, крутанет тихонько мотор и остановит его. Подробно описан процесс в мануале.
Остальные вспомагательные параметры ( как управлять, скорости разгона и т.п.) по своему усмотрению. Этот минимум настроек позволит вполне нормально работать шпинделю 1.5 кВт 24000об/мин от дельты серии М.
Спасибо!
Попробую эти процедуры :)

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 15 окт 2015, 11:42
farengeit
trafbite писал(а):Народ, сам немного далек от этой темы. просветите немного, пожалуйста:

максимальный ток шпинделя = 5А, в настройках инвертора именно такой и выставлен.

Частоту с инвертора ставлю 400Гц, шпиндель работает "в холостую" на максимальных оборотах. Ток инвертор показывает 4А.

Снижаю частоту до половины = 200Гц. Ток возрастает до 6А.

Это вообще нормально? Инвертор же показывает тот ток, который на шпинделе? Или я что-то путаю?
Я подозреваю, что это ток шины постоянного тока. У вас есть возможность проверить фактический ток? И ещё такой вопрос, шпиндель сильно греется?

Re: Очередной вопрос по подключению

Добавлено: 15 окт 2015, 11:48
trafbite
farengeit писал(а):Я подозреваю, что это ток шины постоянного тока. У вас есть возможность проверить фактический ток? И ещё такой вопрос, шпиндель сильно греется?
Проверить фактический ток, к сожалению, нет возможности.
Не могу объективно оценить. Ну вот смотрите: объем бака СОЖ 5л (комнатная температура ~20 градусов). На максимальных оборотах шпиндель нагревается до 32-35 градусов минуты за 3-4.