Собственно, для того она и есть.meganom писал(а):олучается на плате остается только ось B свободной
Он там же, где и у остальных выходов, но надпись не поместилась.meganom писал(а):но я не вижу где сигнал Enable этой оси
Нет, не параллельно. Если переключить в режим 5 осей — реле не будут привязаны к 16 и 17 пинам. В инструкции подробнее описано.meganom писал(а):и на нее параллельно подключены реле частотника
Очень важно при использовании пятой оси не забыть отключить сигналы для управления реле, поступающие на те же пины. Реле шпинделя будет включаться автоматически.
Скорее всего не придется.meganom писал(а):получается придется чем то пожертвовать
Можно. Но тогда нельзя будет выполнять выравнивание портала по двум датчикам.meganom писал(а):А что если я с одной оси дублирую сигнал на два драйвера моей оси? чтоб не занимать лишний порт.