Подключение датчика, верно ли сделал?

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
eastwind
Опытный
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
Репутация: 22
Контактная информация:

Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение eastwind »

Всем привет.
Верное ли на фото подключение датчика? Источник питания 24в.
Диод при приближении к датчику металла срабатывает, а мач датчик а автопоиске игнорирует совсем. Если подключение верное - пойду курить мануалы на мач дальше.
Вложения
4A8D2BCA-F9B4-408F-8063-DCE05C155F11.jpeg (2961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.93 КБ)</a>
Аватара пользователя
Argon-11
Мастер
Сообщения: 2068
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
Репутация: 461
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение Argon-11 »

Ищите, куда подключить COM разъема концевиков. Либо на 0В либо на +5/12В. Схему бы.
eastwind
Опытный
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
Репутация: 22
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение eastwind »

Схемку TB6560?
Аватара пользователя
Argon-11
Мастер
Сообщения: 2068
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
Репутация: 461
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение Argon-11 »

Схему вот этой самой платы (не микросхемы).
Если схемы нет, можно отследить куда идет COM по плате и определить, что вообще надо. Скорее всего туда следует подключить +12В (ну или начать с +5В), т.к. датчики чаще всего имеют открытый коллектор, а эта линия COM идет на все аноды оптронов концевиков.

p.s. судя по фото от контактов концевиков с разъема линии через резисторы идут на аноды оптронов, а катоды подключены к земляному полигону. Тогда, наверное, COM - это 0В. Но лучше схему найти. Или фото перевернутой платы показать.
eastwind
Опытный
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
Репутация: 22
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение eastwind »

COM двумя дорожками в релюшку синюю идет, с напряжением питания 5в
Евжений
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 136
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение Евжений »

Argon-11 писал(а):Тогда, наверное, COM - это 0В.
Как бы проблема. Тогда датчики не подходят. PNP нужны. Или если других нет то наверно так
Рисунок1.jpg (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
eastwind
Опытный
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
Репутация: 22
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение eastwind »

По моим сведениями COM это +5В
Евжений
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 136
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение Евжений »

eastwind писал(а):COM двумя дорожками в релюшку синюю идет, с напряжением питания 5в
А тестером звякнуть чтобы не гадать?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
eastwind
Опытный
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
Репутация: 22
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение eastwind »

Действительно :) 4.5В
Аватара пользователя
Argon-11
Мастер
Сообщения: 2068
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
Репутация: 461
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение Argon-11 »

С большой вероятностью COM нужно подцепить на 0В, а датчики заменить на pnp или внести изменения в плату, как советует Евжений.
eastwind
Опытный
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
Репутация: 22
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение eastwind »

Беда :) Ошибся с покупкой стало быть
Евжений
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 136
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение Евжений »

eastwind писал(а):Беда Ошибся с покупкой стало быть
Возможно. Подключение датчиков индуктивных в ней не предусмотрено, как оказалось. Один из простых вариантов (чтобы в неё не лезть с паяльником), подключить датчик к реле слабенькому. С катушкой на 12 В (блок питания на 12 В ведь?), типо такого https://www.chipdip.ru/product/nrp-07-c-12d. Оно будет срабатывать при срабатывании датчика, а контакты реле будут замыкать com и какой-нибудь вход. Огород конечно. Может кто что попроще посоветует.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
eastwind
Опытный
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
Репутация: 22
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение eastwind »

У меня плохо с радиоэлектроникой, могу в клемму вставить провод и затянуть болт. Спаять простую схемку могу, но выпаивать ничего не получится, увы. Питание 24В, попробую осознать решение с реле
eastwind
Опытный
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
Репутация: 22
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение eastwind »

Осознал, спасибо всем большое!
Евжений
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 136
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение Евжений »

Судя по этой схеме всё таки можно подключить.
2018-06-13_134500.jpg (2766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.65 КБ)</a>
2018-06-13_134519.jpg (2766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.76 КБ)</a>
Вложения
C25R3_1_USER MANUAL.pdf
(945.01 КБ) 678 скачиваний
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
eastwind
Опытный
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
Репутация: 22
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение eastwind »

подключил через релюшку, все отлично работает
Не разобрался сперва что купил. Датчик такой в итоге между сигнальным проводом и плюсовым выдает ток питания, 24в в моем случае, а в момент события эта цепь прерывается. Для красной платы же событие - это просто замыкание COM с одним из четырех последующих пинов.
Аватара пользователя
verser
Мастер
Сообщения: 1903
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 22:28
Репутация: 1282
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Тбилиси
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение verser »

eastwind писал(а): Датчик такой в итоге между сигнальным проводом и плюсовым выдает ток питания
Это означает, что датчик имеет NPN тип подключения.
eastwind писал(а): а в момент события эта цепь прерывается.
Это означает, что датчик имеет в покое нормально-разомкнутое состояние (Normal-Оpen). Итого общий тип датчика NPN-NO, как и написано на корпусе.
eastwind писал(а):Для красной платы же событие - это просто замыкание COM с одним из четырех последующих пинов.
Ваш датчик лучше подключить как на схеме в сообщении #15 для NPN-NO, там требуется лишь подтягивающий резистор (реле создает нежелательные дополнительные задержки).
eastwind
Опытный
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
Репутация: 22
Контактная информация:

Re: Подключение датчика, верно ли сделал?

Сообщение eastwind »

Спасибо за совет, Сергей и Евжений. Наверное оставлю как есть, это лимиты - там расстояние срабатывания немалое, проверял на высоких скоростях, все хорошо.