Как избавится от наводок?

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5182
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Как избавится от наводок?

Сообщение Serg »

res.yeg писал(а):А подача пиания на Вход контроллера (пусть всего 5V ) точно ему ничего не спалит?
Если через 1кОм, то не спалит.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
res.yeg
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 20:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Как избавится от наводок?

Сообщение res.yeg »

michael-yurov писал(а):Есть один неправильный способ закрыть глаза на проблему - задать здесь некоторый интервал на срабатывание датчиков.
Пробовал. Датчик всё равно срабатывает, просто спустя несколько секунд.
Аватара пользователя
res.yeg
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 20:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Как избавится от наводок?

Сообщение res.yeg »

UAVpilot писал(а):Резисторы точно на + подключили?
Показывайте фотки как подключали.
Добрый вечер.
Сразу приведу фото
IMG_2687.jpg (3646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23251&sid=edd65b0ee69afdc3a89421d294e54245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_2689.jpg (3646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23249&sid=edd65b0ee69afdc3a89421d294e54245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.88 КБ)</a>
Тут http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167-2.html вычитал следующую фразу:
"на землю идет огромная куча шума и фона. если не сделать мощного и повсеместного заземления (масса станка, шпинделя, инвертора итд) то будут постоянно ложные срабатывания концевиков. а если не дай Бог у вас будет где-то короткое замыкание и вы еще минус туда подключите то у вас сгорит сразу вся электроника. поэтому минус - отдельный провод.
борьба с наводками и помехами - отдельный этап настройки станка ЧПУ."
С одной стороны автор говорит о том что нужно мощное и повсеместное заземление, а потом: "борьба с наводками и помехами - отдельный этап настройки станка ЧПУ."
Какие средства борьбы с этим явлением существуют вообще?
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3628
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Как избавится от наводок?

Сообщение nik1 »

Видимо у всех по разному блудят помехи
Мне пришлось отцеплять экраны слаботочных кабелей от общего минуса , помехи стали меньше
Экран частотника землил на землю, реально помогло
Impartial
Мастер
Сообщения: 953
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 01:50
Репутация: 36
Контактная информация:

Re: Как избавится от наводок?

Сообщение Impartial »

res.yeg писал(а):У датчиков лимитов провода длинные (самый длинный 7м) и я так понимаю они-то и собирают наводки, работая "как антенны".
Если проложены вместе с фазами шаговиков то пропустите провода датчиков через кольцо (3-4 витка) из распыленного железа ( такие в компьютерных блоках питания есть) а параллельно входам подключите конденсатор на 1000-2000 пф.
Аватара пользователя
res.yeg
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 20:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Как избавится от наводок?

Сообщение res.yeg »

nik1 писал(а):Экран частотника землил на землю, реально помогло
Шпиндель и частотник ещё не смонтированы. Уже пришли в город, думаю завтра послезавтра из транспортной компании отзвонят, заберу и уже буду их ставить.
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3628
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Как избавится от наводок?

Сообщение nik1 »

Кстати да, мне тоже помогло пропускание нескольких витков через феритовое кольцо
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5182
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Как избавится от наводок?

Сообщение Serg »

res.yeg писал(а):С одной стороны автор говорит о том что нужно мощное и повсеместное заземление, а потом: "борьба с наводками и помехами - отдельный этап настройки станка ЧПУ."
Правильно говорит. Только не заземление в смысле забивания железа в планету, а соединения нетонким проводом корпуса компа, GND платы и минусов источников питания, кторые гальванически не развязаны от компа.
Ну и от кольец на проводах датчиков хуже не будет. Вешайте недалеко от платы.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
sergey27rus
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 07:22
Репутация: 729
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Хабаровск Дальний Восток РФ
Контактная информация:

Re: Как избавится от наводок?

Сообщение sergey27rus »

Можно еще к дополнению, вместо/либо в купе использовать фильтры на кабель вот такие
Вложения
magnet-ring-2.jpg (3605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23271&sid=edd65b0ee69afdc3a89421d294e54245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.36 КБ)</a>
Аватара пользователя
res.yeg
Новичок
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 20:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Как избавится от наводок?

Сообщение res.yeg »

Вопрос решён. Всё работает.
Провёл ревизию контактов (открутил и закрутил), немного повозился с заземлением (стол передвинул, заодно довёл до ума и заземление). На этом всё. Видимо где-то был плохой контакт, хоть я и ничего не обнаружил визуально.
Всем спасибо за участие и советы.

Теперь займусь монтированием шпинделя. Вчера инвертор настроил, сегодня шпиндель покрутил - всё работает. Вопрос с кабелем к шпинделю решить надо, но это другая тема.
Ответить

Вернуться в «Электроника»