Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
- uralpt
- Мастер
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 14:31
- Репутация: 104
- Настоящее имя: евгений
- Откуда: Миасс
- Контактная информация:
Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
По причине дороговизны э/э, а также рассматривая возможность переезда производства на линию 380 с выделенными 15кВт, хочется перевести электрический паровой котел на газ.
В настоящее время, используя э/э, паровой котел кушает 16кВт (380В), выдает перегретый пар из котла емкостью 25л при 120 С и давлении 4-4,5 Бар.
Имеется ненужный бытовой газовый двух контурный котел Kiturami TGB-30R мощностью 30кВт. Второй контур - медная трубка, выдает 5л кипятка при 80 С в минуту. Максимальная температура 85 С.
Газовый паровой котел становится поднадзорным котлонадзору при условиях - более 115 С и/или более 0,07 МПа.
Задача состоит в том, чтобы, преобразуя энергию газового котла, обеспечить нагрев бойлера - получить постоянные 25л перегретого пара при 120 С и 4-4,5 бар.
Пока видится 3 способа:
1. Снять горелку с газового котла, сварить котел парогенератора и тупо поместить его прямо в пламя горелки газового котла. Минус - не обеспечивается защиты ни от газовщиков, ни от котлонадзора, поэтому способ отпадает.
2. Теплоотрубка (ТТ) + та же снятая горелка с котла. Своими словами - беру горелку от газового котла, в его пламени грею один конец ТТ, на второй конец вешаю уже готовый бойлер, снятый с электрокотла. Минус - невозможность рассчитать ТТ, чтобы она передавала всю мощность газовой горелки котлу. Второй минус - возможные (не обязательные) проблемы с газовщиками.
3. Заполнить второй контур газового котла, скажем, спиртом, и сделать полноценный теплонасос, переносящий тепло от контура газового котла с температурой 85 С в паровой котел, создав там 120 С.
Может, есть еще способы? Что думаете?
Ps. Разобрать/сварить газовый котел – не проблема, от него живая уже только табличка. Для газовщиков-проверяльщиков, ога )
В настоящее время, используя э/э, паровой котел кушает 16кВт (380В), выдает перегретый пар из котла емкостью 25л при 120 С и давлении 4-4,5 Бар.
Имеется ненужный бытовой газовый двух контурный котел Kiturami TGB-30R мощностью 30кВт. Второй контур - медная трубка, выдает 5л кипятка при 80 С в минуту. Максимальная температура 85 С.
Газовый паровой котел становится поднадзорным котлонадзору при условиях - более 115 С и/или более 0,07 МПа.
Задача состоит в том, чтобы, преобразуя энергию газового котла, обеспечить нагрев бойлера - получить постоянные 25л перегретого пара при 120 С и 4-4,5 бар.
Пока видится 3 способа:
1. Снять горелку с газового котла, сварить котел парогенератора и тупо поместить его прямо в пламя горелки газового котла. Минус - не обеспечивается защиты ни от газовщиков, ни от котлонадзора, поэтому способ отпадает.
2. Теплоотрубка (ТТ) + та же снятая горелка с котла. Своими словами - беру горелку от газового котла, в его пламени грею один конец ТТ, на второй конец вешаю уже готовый бойлер, снятый с электрокотла. Минус - невозможность рассчитать ТТ, чтобы она передавала всю мощность газовой горелки котлу. Второй минус - возможные (не обязательные) проблемы с газовщиками.
3. Заполнить второй контур газового котла, скажем, спиртом, и сделать полноценный теплонасос, переносящий тепло от контура газового котла с температурой 85 С в паровой котел, создав там 120 С.
Может, есть еще способы? Что думаете?
Ps. Разобрать/сварить газовый котел – не проблема, от него живая уже только табличка. Для газовщиков-проверяльщиков, ога )
-
- Мастер
- Сообщения: 1951
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
а пар обязательное условие ? ) у меня вот в доме теплоноситель 50 гр )
-
- Зачётный участник
- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6192
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
При 4 бар будет больше 120.uralpt писал(а): получить постоянные 25л перегретого пара при 120 С и 4-4,5 бар.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3655
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
ТС-у не для бытового отопления, для производства пар нужен...Duhas писал(а):а пар обязательное условие ? ) у меня вот в доме теплоноситель 50 гр )
uralpt писал(а):возможность переезда производства
- uralpt
- Мастер
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 14:31
- Репутация: 104
- Настоящее имя: евгений
- Откуда: Миасс
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
пар - да, обязательное условие. Это промышленный паровой стол (в трикотаже вещь обязательная), его назначение - ВТО (влажно-тепловая обработка) полотен и изделий. Поэтому и параметры такие.
не, для температуры 120 минимум 2 бар. При 4 барах можно уже >140 C держать. Но не нужно, пожалей специалиста, который работает за этим столом )
Контролирует автоматика - поплавок + пара датчиков. Автоматика сначала закачивает воду, создает давление. Затем включается разогрев до 120. Контролируется температура, давление - величина не основная.
не, для температуры 120 минимум 2 бар. При 4 барах можно уже >140 C держать. Но не нужно, пожалей специалиста, который работает за этим столом )
Контролирует автоматика - поплавок + пара датчиков. Автоматика сначала закачивает воду, создает давление. Затем включается разогрев до 120. Контролируется температура, давление - величина не основная.
- Тенгель
- Почётный участник
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 май 2012, 13:41
- Репутация: 619
- Откуда: Чита
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
Заполнить газовый котёл жидкостью, имеющей температуру кипения выше 120 градусов, и получать пар со второго контура.
На ум приходит сразу масло, но греть горючую жидкость я бы не стал, так что тут надо подумать/погуглить.
Что касается котлонадзора - я бы сделал так, чтобы термометры врали на 5 градусов, но знал об этом только я
На ум приходит сразу масло, но греть горючую жидкость я бы не стал, так что тут надо подумать/погуглить.
Что касается котлонадзора - я бы сделал так, чтобы термометры врали на 5 градусов, но знал об этом только я
Подпись отключена за неуплату.
- uralpt
- Мастер
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 14:31
- Репутация: 104
- Настоящее имя: евгений
- Откуда: Миасс
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
котел - бытовой, неподнанзорный, у него максималка 85 С. А от 4 бар при 120 С из него получится фаер-шоу )Тенгель писал(а):Заполнить газовый котёл жидкостью, имеющей температуру кипения выше 120 градусов, и получать пар со второго контура.
Технически это можно сделать, но если переходить на эти давления, то своими руками уже никак (сертификаты-аттестованные сварщики и т.п.), и сразу - вечноголлодный котлонадзор.
да если бы 5, мне недолго поставить другие датчики и сделать обвязку, но котел точно не выдержитТенгель писал(а):термометры врали на 5 градусов
Вот его последняя модификация )
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3655
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
А если глянуть в сторону газовых электрогенераторов и оставить "паровозку" как есть...
- uralpt
- Мастер
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 14:31
- Репутация: 104
- Настоящее имя: евгений
- Откуда: Миасс
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
КПД... сложность... дорого... увеличенный тариф на газ... сложно, одним словом. Тогда проще поставить второй счетчик, "приобретя" возможность подключения уже 15+15=30 кВт и оставить все как есть.xvovanx писал(а):глянуть в сторону газовых электрогенераторов
Но чет не хочется оставлять, руки зудят поэкспериментировать, ничего не нарушая )
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
Тогда 100500 бытовых газовых плит и самогонных аппаратов на них.uralpt писал(а):Но чет не хочется оставлять, руки зудят поэкспериментировать, ничего не нарушая )
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- Rom327
- Почётный участник
- Сообщения: 2949
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
- Репутация: 432
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
Подавай в парогенератор горячую воду. Электричеством "догреешь" и получишь пар.
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
- uralpt
- Мастер
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 14:31
- Репутация: 104
- Настоящее имя: евгений
- Откуда: Миасс
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
соседи сбегутся ) а че, тоже бизнес, днем - белый, вечером - в тень )UAVpilot писал(а):100500 бытовых газовых плит и самогонных аппаратов
так все равно 16 кВт на котел нужно, пусть и ПВ (продолжительность включения) будет поменьше.Rom327 писал(а):Подавай в парогенератор горячую воду.
И тут сразу сложность нарисовывается - котел должен быть всегда нагрет до максималки, чтобы на на его выходе в любой момент времени было 80 С. Иначе смысла нет. Может получиться так - автоматика эл.котла говорит, что пар закончился, нужно срочно закачать воду, а в газовом котле у нас, к примеру, только 50 С. И... газ.котел запускается, через 15 минут выходит на свои 80, а эл. котел стоит, ждет. Специалист ВТО нервно курит )
-
- Почётный участник
- Сообщения: 2395
- Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
- Репутация: 302
- Настоящее имя: Константин
- Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
Эээ... 5л/мин * 15мин = 75л воды загрузка. Это на сколько времени работы? чисто теоретически можно рассчитать расход и примерно за 5-10-30 минут до конца периода начать готовить воду.uralpt писал(а):газ.котел запускается, через 15 минут выходит на свои 80,
- Rom327
- Почётный участник
- Сообщения: 2949
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
- Репутация: 432
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
Газовый котел греет 2-х контурный бойлер (с теплоизоляцией, их много) литров на 200-300, градусов до 90. Парогенератор подключен к змеевику 2-го контура. Холодная вода проходя через змеевик быстро нагревается практически до температуры носителя (1-го контура). По мере остывания воды в 1-ом контуре до 80-85 градусов, газовый котел опять включается и греет 1-ый контур. Так что у вас всегда вода в парогенератор подается подогретой...uralpt писал(а):И тут сразу сложность нарисовывается - котел должен быть всегда нагрет до максималки, чтобы на на его выходе в любой момент времени было 80 С.
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
- uralpt
- Мастер
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 14:31
- Репутация: 104
- Настоящее имя: евгений
- Откуда: Миасс
- Контактная информация:
Re: Хочется перевести эл.котел на газ, но котлонадзор...
75 литров хватит на 2-4 дня, даже больше. Но дело в том, что насос эл.котла срабатывает примерно раз в 5 минут, подавая воду маленькими порциями, чтобы не вызвать критического охлаждения котла (чтобы специалист не лишился стабильного пара). Не измерял, но единовременная подача примерно 300 мл.nevkon писал(а): 5л/мин * 15мин = 75л воды загрузка
Держать "наготове" кипяток в бойлере - и сложно, и дорого, и здоровья котлу не добавит. Тогда, наверное, лучше смотреть в сторону газового проточника, работающего на небольшой высокотемпературный бойлер. Но тут тоже ограничение: выше 115 С - котлонадзор )
да, это рабочий вариант, но на котел при таком раскладе все равно 16 кВт ( а котел - это примерно половина потребляемой мощности. А разрешено только 15... Если ничего не придумается, придется идти этим путем, поменяв газовый котел на проточник или парогенератор для бани.Rom327 писал(а):Газовый котел греет 2-х контурный бойлер
Но руки-то чешуцца! )
ps. вопрос переходит к такой формулировке: как в наш век нанотехнологий и ИИ от температуры теплоносителя 80 С феерично получить теплоноситель 120 С )
Это только физики утверждают, что температура - величина скалярная и ее можно просто складывать )