Определить утечку в сети 220В
С недавнего времени в доме начал вырубаться УЗО (30 мА сработка). Как бы найти где происходит утечка тока?
Дом старый, проводка, соответственно, тоже, заземления нет. От дома еще запитана времянка (небольшое жилое строение во дворе). До этого лет 5 (как поставили УЗО) все было нормально.
Кто из потребителей и куда может "спускать" ток из сети - ума не приложу. Причем, гад, отрубается в основном по ночам - может пару раз за ночь, а может раз в три-четыре дня, так что просто отключать потребителей по одному и смотреть что выйдет - не вариант.
Есть мысль отключить ноль и измерять ток фазы, если какой-то из потребителей допускает утечку на землю, то наверное можно так его вычислить?
Дом старый, проводка, соответственно, тоже, заземления нет. От дома еще запитана времянка (небольшое жилое строение во дворе). До этого лет 5 (как поставили УЗО) все было нормально.
Кто из потребителей и куда может "спускать" ток из сети - ума не приложу. Причем, гад, отрубается в основном по ночам - может пару раз за ночь, а может раз в три-четыре дня, так что просто отключать потребителей по одному и смотреть что выйдет - не вариант.
Есть мысль отключить ноль и измерять ток фазы, если какой-то из потребителей допускает утечку на землю, то наверное можно так его вычислить?
- Тенгель
- Почётный участник
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 май 2012, 13:41
- Репутация: 619
- Откуда: Чита
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
Вот такая же фигня была один-в-один у меня в офисе, причём небыло ни одного случая дневного выключения. Причём пробовал всё отключать в ночь, ничего не помоглоAndyBig писал(а):Причем, гад, отрубается в основном по ночам - может пару раз за ночь, а может раз в три-четыре дня, так что просто отключать потребителей по одному и смотреть что выйдет - не вариант.
В конце концов выкинул это УЗО.
Подпись отключена за неуплату.
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
Проверять в первую очеред все, что имеет доступ к земле - водопроводу, арматуре уходящей в землю и тд.
Отключать по одному не обязательно - достаточно группами - методом половинных итераций.
Ну и узо может глючить
Отключать по одному не обязательно - достаточно группами - методом половинных итераций.
Ну и узо может глючить
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
-
- Мастер
- Сообщения: 209
- Зарегистрирован: 23 май 2015, 10:47
- Репутация: 49
- Настоящее имя: Юрий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
Можно попробовать поставить номиналом поменьше - возможно отключаться станет чаще, будет проще найти источник проблемы.AndyBig писал(а):Причем, гад, отрубается в основном по ночам - может пару раз за ночь, а может раз в три-четыре дня, так что просто отключать потребителей по одному и смотреть что выйдет - не вариант.
--
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
- selenur
- Почётный участник
- Сообщения: 4604
- Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44
- Репутация: 1621
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Новый Уренгой
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
Я такую проблему искал используя удлинитель с розетками который подключил к узо, а от узо сделал вилку в розетку. И просто приборы в офисе подключал через это промежуточное звено.
Мой сайт: http://selenur.ru
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
Кстати, тут подумалось...
Можно сделать вот что взять удлинитель с заземлением.
Запитать его от УЗО. На земляную клемму удлинителя кинуть нейтраль, взятую ДО УЗО, раз у тебя нет земли.
И по очереди включать приборы в этот удлинитель - где вышибет УЗО - там и проблема.
Я думаю у вас где-то плавающая утечка из-за отсутсвия заземления - таким способом вы сделаете защитное зануление, если у прибора пробой на корпус/землю - выбьет узо гарантированно.
Можно сделать вот что взять удлинитель с заземлением.
Запитать его от УЗО. На земляную клемму удлинителя кинуть нейтраль, взятую ДО УЗО, раз у тебя нет земли.
И по очереди включать приборы в этот удлинитель - где вышибет УЗО - там и проблема.
Я думаю у вас где-то плавающая утечка из-за отсутсвия заземления - таким способом вы сделаете защитное зануление, если у прибора пробой на корпус/землю - выбьет узо гарантированно.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2857
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
Логично. Причем вилку в удлинитель вставлять два раза (с переворотом на 180 градусов).ScrewDriver писал(а):Запитать его от УЗО. На земляную клемму удлинителя кинуть нейтраль, взятую ДО УЗО, раз у тебя нет земли.
И по очереди включать приборы в этот удлинитель - где вышибет УЗО - там и проблема.
А еще нельзя исключать, что само УЗО слегка поддохло (в электронных, к примеру, могут высохнуть электролиты).
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
Да, именно так - я чет сразу не подумал про внутренне сопротивление до пробоя.Сергей Саныч писал(а): Причем вилку в удлинитель вставлять два раза (с переворотом на 180 градусов).
И еще - приборы при таком включении руками не трогать, водой не пользоваться, находиться в помещении в обуви.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Re: Определить утечку в сети 220В
Если утечка не "броском" а просто в силу старения изоляции и утечка небольшая, то отключение любой половины дома почти гарантированно приведет к отсутствию срабатывания.ScrewDriver писал(а): Отключать по одному не обязательно - достаточно группами - методом половинных итераций.
Так как и ток утечек суммарный сократится вдвое и перестанет доходить до порогового.
Re: Определить утечку в сети 220В
Да, это 100% рабочий метод. Но только для устройств с 3 контактами.ScrewDriver писал(а):Кстати, тут подумалось...
выбьет узо гарантированно.
И если утечка вообще в устройстве, а не дряхлой проводке например с поврежденной изоляцией.
Погрызанный кабель в увлаженной стене не только легко выбивает УЗО но и воспламеняется при отсутствии УЗО.
У меня заземление по такой схеме подведено на постоянной основе ( земля присутствует только на 3-их контактах розеток , нейтраль не заземленная ).
Ни одного ложного срабатывания за 10 лет.
Хотя , нет , одно "ложное" было когда молния в поле ударила метров за 200. У некоторых тогда техника погорела, у меня УЗО выбило.
- AndyBig
- Мастер
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 07 мар 2014, 04:01
- Репутация: 1121
- Откуда: юг России
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
Тенгель писал(а):В конце концов выкинул это УЗО.
ScrewDriver писал(а):Ну и узо может глючить
УЗО поменял, причем купил уже Shneider вместо IEK, все равно выбивает.Сергей Саныч писал(а):А еще нельзя исключать, что само УЗО слегка поддохло (в электронных, к примеру, могут высохнуть электролиты)
Я меньше чем на 30 мА не видел в магазинах Больше - есть, меньше - нет.netraider писал(а):Можно попробовать поставить номиналом поменьше
Тоже об этом подумал - насос отопления, водонагреватель, стиралкаScrewDriver писал(а):Проверять в первую очеред все, что имеет доступ к земле - водопроводу, арматуре уходящей в землю и тд.
А не будет гарантированно выбивать на тех приборах, в которых фаза и ноль с землей через конденсаторы соединены? Даже если в них утечки и не былоScrewDriver писал(а):Можно сделать вот что взять удлинитель с заземлением.
Запитать его от УЗО. На земляную клемму удлинителя кинуть нейтраль, взятую ДО УЗО, раз у тебя нет земли.
И по очереди включать приборы в этот удлинитель - где вышибет УЗО - там и проблема.
Вот это "если" и пугает. Недавно времянку штукатурили снаружи, а в паре мест из стены выходят провода. Если проблема в повреждении изоляции одного из них, то бядаcyrus писал(а):И если утечка вообще в устройстве, а не дряхлой проводке например с поврежденной изоляцией.
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
Не должно, у конденсаторов di/dt много меньше, чем порог срабатывания узо. Важна же не только величина тока, но и время за которое этот ток протечет - иначе бы многие приборы вышибали УЗОшки при включении вилки в розетку.AndyBig писал(а):А не будет гарантированно выбивать на тех приборах, в которых фаза и ноль с землей через конденсаторы соединены? Даже если в них утечки и не было
У меня дома стоит порядка 10 узошек - чего в них только не подключено, в том числе и с Y конденсаторами - все нормально...
мегометр негде взять?AndyBig писал(а):Если проблема в повреждении изоляции одного из них, то бяда
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- AndyBig
- Мастер
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 07 мар 2014, 04:01
- Репутация: 1121
- Откуда: юг России
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
ЯсноScrewDriver писал(а):Не должно, у конденсаторов di/dt много меньше, чем порог срабатывания узо
Увы. Да и заземление нормальное нужно делать чтобы мегометром тестировать проводку. Боюсь, что метровой арматуры в земле для этого недостаточно будет.ScrewDriver писал(а):мегометр негде взять?
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
Ну водопровод же есть у тебяAndyBig писал(а):Боюсь, что метровой арматуры в земле для этого недостаточно будет.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Re: Определить утечку в сети 220В
Нет. У меня были такие сомнения. но 10 лет полет нормальный.AndyBig писал(а): А не будет гарантированно выбивать на тех приборах, в которых фаза и ноль с землей через конденсаторы соединены? Даже если в них утечки и не было
Ни один из используемых за все эти годы приборов не выбивал УЗО будучи исправным при нормальном использовании.
Узо не срабатывает от малого тока мгновенно, там тоже есть токовременная характеристика.
То есть зарядить конденсатор - допустимо.
Вот если землю и ноль просто закоротить при монтаже розетки ( у меня однополюсные автоматы и ноль не отключается ) то сработка происходит мгновенно.
Если подгрузить удлинитель на 4 розетки в чистую воду - то примерно 3-10 секунд.
А если где-то небольшая утечка не срабатывать вообще, или вот как у вас - когда звезды сложатся и за единицу времени общая мощность утечки привысит порог.
Re: Определить утечку в сети 220В
У меня забита не арматура, а гладкий стальной пруток F25-F30 примерно.AndyBig писал(а): Боюсь, что метровой арматуры в земле для этого недостаточно будет.
А может не стальной , так как не ржавеет.
Хватает более чем. Для сработки УЗО много не надо.
Re: Определить утечку в сети 220В
а как УЗО сейчас включено?AndyBig писал(а):заземления нет
-
- Мастер
- Сообщения: 1949
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
А вы само УЗО к земле подключаете? УЗО измеряет разность токов нуля и фаз/фазы, и при налиички мимо этих проводников срабатывает, а уж куда оно там течет ему моно.. все равно.afz писал(а):а как УЗО сейчас включено?AndyBig писал(а):заземления нет
Re: Определить утечку в сети 220В
Нет. Просто если нет земли как такой, то мне кажется, что достаточно быстро, можно найти какой потребитель виноват с помощью тестера.Duhas писал(а):УЗО к земле подключаете
-
- Мастер
- Сообщения: 1949
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Определить утечку в сети 220В
так опишите методику ) я вот с лету не придумаю о чем вы.