Что значит остается без питания? На удержание должен становится даже без входных линий СтепДир. Если нет, искать проблему в драйвере, питании конктахjurokus писал(а):Привет всем,Нужна помощь ,Подключил 2 драйвера к одному сигналу STEP и DIR управление ардуйно GRBL . В результате один мотор стопорится как положено а другой остается без питания и при подачи сигнала управления на перемещение ось выгибает так как один шаговик запаздывает
Параллельное включение шаговых двигателей
- Mamont
- Мастер
- Сообщения: 1954
- Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21
- Репутация: 382
- Настоящее имя: Виталий
- Откуда: РБ Минск
- Контактная информация:
Re: Параллельное включение шаговых двигателей
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 22 мар 2018, 16:24
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Параллельное включение шаговых двигателей
Да правильно имел в виду на удержание,спасибо буду копать дальше
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 22 мар 2018, 16:24
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Параллельное включение шаговых двигателей
Отключил все сигналы STEP и DIR все драиверы и шаговики удерживаются.куда теперь копать не знаю причем что это и с TB6560 в связке с ардуйно нано и также с ардуйно уно с CNC sheld V3.0
- Mamont
- Мастер
- Сообщения: 1954
- Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21
- Репутация: 382
- Настоящее имя: Виталий
- Откуда: РБ Минск
- Контактная информация:
Re: Параллельное включение шаговых двигателей
При подключении степ-дир двигатели шевелятся? Если так что нехватает нагрузочной способности порта контроллера ардуины. Надо бы или поставить буфферный усилитель или ослабить увеличить входное сопротивление драйвера
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 22 мар 2018, 16:24
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Параллельное включение шаговых двигателей
Точно не понял о чем вы.Приподключений STEP и DIR один мотор так и остаётся на удержаний а второй нет при подаче сигнала на перемещение оба двигаются но как я понимаю один с задержкой по этому портал перекашивает
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3647
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 897
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Параллельное включение шаговых двигателей
Драйвера/моторы одинаковые? Коэфф. деления выставлен одинаковый? Желательно тогда фото вашего подключения.jurokus писал(а):Приподключений STEP и DIR один мотор так и остаётся на удержаний а второй нет при подаче сигнала на перемещение оба двигаются но как я понимаю один с задержкой по этому портал перекашивает
- Mamont
- Мастер
- Сообщения: 1954
- Зарегистрирован: 10 дек 2015, 12:21
- Репутация: 382
- Настоящее имя: Виталий
- Откуда: РБ Минск
- Контактная информация:
Re: Параллельное включение шаговых двигателей
Прозвони обмотки двигателя. Проверь контакты, если дело не в них, то похоже подгорело силовое плечо драйвера. Лечится заменой всей микросхемыjurokus писал(а):Приподключений STEP и DIR один мотор так и остаётся на удержаний а второй нет при подаче сигнала на перемещение оба двигаются но как я понимаю один с задержкой по этому портал перекашивает
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 22 мар 2018, 16:24
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Параллельное включение шаговых двигателей
Все драйвера одинаковые все настройки тоже выставлены одинаковые моторы менял местами не помогло драивера тоже .Завтра попробую опять поменять драивера и сделаю фотку.Вобще подключение и драивера всё тактолько сейчас ардуйна нано прошивка GRBL 1.1 Я лично грешу на прошивку и настройки
- Лодочник
- Мастер
- Сообщения: 2152
- Зарегистрирован: 10 авг 2012, 05:24
- Репутация: 1831
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: г.Королев
- Контактная информация:
Re: Параллельное включение шаговых двигателей
Видно же на фото, что преключатели на иксах стоят по-разному. Или в реальности не так, как на фото?jurokus писал(а):Все драйвера одинаковые все настройки тоже выставлены одинаковые моторы менял местами не помогло драивера тоже .Завтра попробую опять поменять драивера и сделаю фотку.Вобще подключение и драивера всё тактолько сейчас ардуйна нано прошивка GRBL 1.1 Я лично грешу на прошивку и настройки
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3647
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 897
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Параллельное включение шаговых двигателей
Хреново меняли. Заменой местами моторов и драйверов можно сразу определить (методом исключения) что неисправно мотор, либо драйвер, либо механика станка.jurokus писал(а):одинаковые моторы менял местами не помогло драивера тоже
Вообще не при чем. Входной сигнал подается сразу на оба входа драйверов. Если один канал работает нормально, то прошивка и настройки не при чем.jurokus писал(а):Я лично грешу на прошивку и настройки