Управление частотником Huanyang по Modbus
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
да это я читал, порт выдает на инвертор а инвертор молчит
- shalek
- Почётный участник
- Сообщения: 3019
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2576
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
У меня с таким же конвертором работало с такими настройками:belkinnn писал(а):PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3.
PD001 - 1 , PD 002 - 2, PD 163 -0, PD164 -0, PD 165 -0
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
А настройки порта какие стояли?
-
- Мастер
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
- Репутация: 117
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Первоуральск
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
даже не знаю что в таком случае посоветовать.. сделайте длину проводов как можно меньше; можно попробовать терминальное сопротивление поставить; можно A+ и B- местами поменять..
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Все уже перепробывал... Такое чувство что инвертор просто не преспособлен для этого. Сопротивление ставил местами менял, провод всего 40см на столе собрано. Походу придется делать как все через внешний шим и реле
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
И еще попутный вопрос знатокам мож но ли включать инвертор без подключенного мотора.? Имеется ввиду нажимать кнопку старт без нагрузки
-
- Мастер
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
- Репутация: 117
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Первоуральск
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Не знаю - можно ли, но я свой включал - ничего страшного не произошло. Какой-нибудь брендовый частотник, типа Siemens MM440, обязательно заругается что нет подключенного двигателя и вывалится в ошибку, этому же китайскому - пофиг - и включается без двигателя и частоту меняет.belkinnn писал(а):мож но ли включать инвертор без подключенного мотора.?
P.S. после изменения адреса ПЧ - питание перезагружали?
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
да, перезагружал. молчит собака как партизанKopyloff писал(а):после изменения адреса ПЧ - питание перезагружали?
- vala
- Почётный участник
- Сообщения: 490
- Зарегистрирован: 08 окт 2013, 21:01
- Репутация: 258
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Точно такой aдаптер как на снимке отказывался работать при окружающей температуре ниже + 10 гр C. Заменил на такойже, так как было 2 шт. Второй не работает при температуре ниже + 3 гр C.belkinnn писал(а):Нужна помощь, уже перечитал все что можно. Есть инвертор HY01D523B микросхема в нем распаяна штатно. Подключаю его к COM порту через конвертор 232-485 как на фото подключение соответственно с инвертора RS+ к конвертору D+/A и RS- к D-/B питание взято с инвертора. порт настроен. Настройки инвертора: PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3. Под шпиндель настроен и проверен. MACH3 настроен по всевозможным инструкциям но при настройке плагина параметры PD 001 и PD002 не считываются и инвертор не управляется. Может кто ни будь сталкивался, или есть идеи?
Последний раз редактировалось vala 04 фев 2018, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
- nickoass
- Мастер
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 15 сен 2014, 21:38
- Репутация: 23
- Настоящее имя: Николай
- Откуда: Киров
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
А может проблема в адаптере rs485 ?
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
подключал его через еще один адаптер USB связь в обоих направлениях есть. и нвертор подключал через USB тоже тишинаnickoass писал(а):А может проблема в адаптере rs485 ?
-
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
для работы плагина необходим Microsof dotNET 3.5 ставил ?
Страдания ведут человека к совершенству.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
да с этого начал
-
- Мастер
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
- Репутация: 256
- Настоящее имя: Николай
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
а версия плагина какая 1.7.1belkinnn писал(а):да с этого начал
Страдания ведут человека к совершенству.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
3.0.1.0NikolayUa24 писал(а):а версия плагина какая 1.7.1
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Всем огромное спасибо за помощь проблема решена. Если кому интересно то все дело именно в той самой микросхеме обычно у многих ее нет а у меня она была впаяна задом наперед да еще и добротно залита лаком после снятия которого и был найден ключ с противоположной стороны. Заменил на новую MAX485 и инвертор заговорил отвечает на команды правда на m3 f6000 счелкает реле перестает мигать дисплей но обороты не растут склоняюсь к тому что нет шпинделя... Проверю вечером на станке. Вывод китайцы молодцы, но....
- nickoass
- Мастер
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 15 сен 2014, 21:38
- Репутация: 23
- Настоящее имя: Николай
- Откуда: Киров
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Молодец, не бросил эту идею. Добил китайца.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Даже не знаю нужно ли управлять им, но это уже было дело чести)))
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Проблема все таки еще одна есть. Не останавливается шпиндель по м5. М3 включает скорость меняется останавливается по e-stop, а вот по м5 не в какую... Куда копать есть мысли?
- Romanych
- Мастер
- Сообщения: 463
- Зарегистрирован: 26 авг 2014, 17:34
- Репутация: 270
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Симферополь
- Контактная информация:
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Такой вопрос, поменял мать на компе, настройки вроде все те же. включаю шпиндель, он около 2-3 секунд не реагирует, потом включается и через секунды 2 работы выключается и мигает E-Stop. в подключении изменил только то, что между ком портом и переходником поставил удлиннитель
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs