Управление частотником Huanyang по Modbus

Mach, популярные и не очень CAD, CAM. Обсуждение и разработка программ для управления станками.
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

да это я читал, порт выдает на инвертор а инвертор молчит
Аватара пользователя
shalek
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 3019
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
Репутация: 2575
Настоящее имя: Александр
Откуда: РБ Бобруйск
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение shalek »

belkinnn писал(а):PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3.
У меня с таким же конвертором работало с такими настройками:
PD001 - 1 , PD 002 - 2, PD 163 -0, PD164 -0, PD 165 -0
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

А настройки порта какие стояли?
Kopyloff
Мастер
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
Репутация: 117
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Первоуральск
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Kopyloff »

даже не знаю что в таком случае посоветовать.. сделайте длину проводов как можно меньше; можно попробовать терминальное сопротивление поставить; можно A+ и B- местами поменять..
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

Все уже перепробывал... Такое чувство что инвертор просто не преспособлен для этого. Сопротивление ставил местами менял, провод всего 40см на столе собрано. Походу придется делать как все через внешний шим и реле
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

И еще попутный вопрос знатокам мож но ли включать инвертор без подключенного мотора.? Имеется ввиду нажимать кнопку старт без нагрузки
Kopyloff
Мастер
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
Репутация: 117
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Первоуральск
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Kopyloff »

belkinnn писал(а):мож но ли включать инвертор без подключенного мотора.?
Не знаю - можно ли, но я свой включал - ничего страшного не произошло. Какой-нибудь брендовый частотник, типа Siemens MM440, обязательно заругается что нет подключенного двигателя и вывалится в ошибку, этому же китайскому - пофиг - и включается без двигателя и частоту меняет.

P.S. после изменения адреса ПЧ - питание перезагружали?
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

Kopyloff писал(а):после изменения адреса ПЧ - питание перезагружали?
да, перезагружал. молчит собака как партизан
Аватара пользователя
vala
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 490
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 21:01
Репутация: 258
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение vala »

belkinnn писал(а):Нужна помощь, уже перечитал все что можно. Есть инвертор HY01D523B микросхема в нем распаяна штатно. Подключаю его к COM порту через конвертор 232-485 как на фото подключение соответственно с инвертора RS+ к конвертору D+/A и RS- к D-/B питание взято с инвертора. порт настроен. Настройки инвертора: PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3. Под шпиндель настроен и проверен. MACH3 настроен по всевозможным инструкциям но при настройке плагина параметры PD 001 и PD002 не считываются и инвертор не управляется. Может кто ни будь сталкивался, или есть идеи?
Точно такой aдаптер как на снимке отказывался работать при окружающей температуре ниже + 10 гр C. Заменил на такойже, так как было 2 шт. Второй не работает при температуре ниже + 3 гр C.
Последний раз редактировалось vala 04 фев 2018, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
nickoass
Мастер
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 21:38
Репутация: 23
Настоящее имя: Николай
Откуда: Киров
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение nickoass »

А может проблема в адаптере rs485 ?
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

nickoass писал(а):А может проблема в адаптере rs485 ?
подключал его через еще один адаптер USB связь в обоих направлениях есть. и нвертор подключал через USB тоже тишина
NikolayUa24
Мастер
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
Репутация: 256
Настоящее имя: Николай
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение NikolayUa24 »

для работы плагина необходим Microsof dotNET 3.5 ставил ?
Страдания ведут человека к совершенству.
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

да с этого начал
NikolayUa24
Мастер
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:05
Репутация: 256
Настоящее имя: Николай
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение NikolayUa24 »

belkinnn писал(а):да с этого начал
а версия плагина какая 1.7.1
Страдания ведут человека к совершенству.
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

NikolayUa24 писал(а):а версия плагина какая 1.7.1
3.0.1.0
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

Всем огромное спасибо за помощь проблема решена. Если кому интересно то все дело именно в той самой микросхеме обычно у многих ее нет а у меня она была впаяна задом наперед да еще и добротно залита лаком после снятия которого и был найден ключ с противоположной стороны. Заменил на новую MAX485 и инвертор заговорил отвечает на команды правда на m3 f6000 счелкает реле перестает мигать дисплей но обороты не растут склоняюсь к тому что нет шпинделя... Проверю вечером на станке. Вывод китайцы молодцы, но.... :D
Аватара пользователя
nickoass
Мастер
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 21:38
Репутация: 23
Настоящее имя: Николай
Откуда: Киров
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение nickoass »

Молодец, не бросил эту идею. Добил китайца.
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

Даже не знаю нужно ли управлять им, но это уже было дело чести)))
belkinnn
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2018, 11:37
Репутация: 4
Настоящее имя: Алексей
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение belkinnn »

Проблема все таки еще одна есть. Не останавливается шпиндель по м5. М3 включает скорость меняется останавливается по e-stop, а вот по м5 не в какую... Куда копать есть мысли?
Аватара пользователя
Romanych
Мастер
Сообщения: 463
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 17:34
Репутация: 270
Настоящее имя: Роман
Откуда: Симферополь
Контактная информация:

Re: Управление частотником Huanyang по Modbus

Сообщение Romanych »

Такой вопрос, поменял мать на компе, настройки вроде все те же. включаю шпиндель, он около 2-3 секунд не реагирует, потом включается и через секунды 2 работы выключается и мигает E-Stop. в подключении изменил только то, что между ком портом и переходником поставил удлиннитель
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Ответить

Вернуться в «Windows / Mach»