Помогите запустить шпиндель
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 дек 2017, 19:35
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Помогите запустить шпиндель
MACH3+ESS-106 не могу запустить шпиндель, покажите куда копать. Частотник acd200 0.75 до апгрейда уже был настроен на этот шпиндель, запускался с М3, рег. обороты с частотника.
- Вложения
-
- ESS-106.pdf
- (3 МБ) 144 скачивания
Последний раз редактировалось Gor79 26 авг 2023, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
-
- Мастер
- Сообщения: 2105
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 326
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Помогите запустить шпиндель
Совершенно точно так провода разбрасывать не надо.
Провод с жёлтым наконечником с COM перекинуть на GND.
Только сначала от +10 отцепите провод, а то бахнуть может.
Этот COM для других целей.
Провод с жёлтым наконечником с COM перекинуть на GND.
Только сначала от +10 отцепите провод, а то бахнуть может.
Этот COM для других целей.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 дек 2017, 19:35
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Помогите запустить шпиндель
понял, попробую, это мне насоветовали
-
- Мастер
- Сообщения: 2105
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 326
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Помогите запустить шпиндель
H0.00=5
Судя по значениям настройки параметра H0.03 нужно еще дать команду ПУСК. т.е. замкнуть FWD на COM перемычкой, а параметр H0.03=1 (а может и 2 - я хз что они там про STOP написали)
Судя по значениям настройки параметра H0.03 нужно еще дать команду ПУСК. т.е. замкнуть FWD на COM перемычкой, а параметр H0.03=1 (а может и 2 - я хз что они там про STOP написали)
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 дек 2017, 19:35
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Помогите запустить шпиндель
При включении частотника шпиндель запускается сам без команды, начинает раскручиваться и через 5 сек частотник уходит в ошибку U-11. Изменил: H0.00=5, H0.03=1, перемычку поставил.
-
- Мастер
- Сообщения: 2105
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 326
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Помогите запустить шпиндель
Джампер J6 должен быть в положении "напряжение".
Шпиндель отключите.
Тыкайте вольтметр между ACI и GND, смотрите, чо там при запуске шринделя из мач и при изменении оборотов.
По результатам исследований настраивайте параметры частотника H1.05 -H1.08
Шпиндель отключите.
Тыкайте вольтметр между ACI и GND, смотрите, чо там при запуске шринделя из мач и при изменении оборотов.
По результатам исследований настраивайте параметры частотника H1.05 -H1.08
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 дек 2017, 19:35
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Помогите запустить шпиндель
Джампер, это вы про конфигурационную перемычку или про подать питание на J6?
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 дек 2017, 19:35
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Помогите запустить шпиндель
вы про частотник, я подумал про контроллер. Буду искать этот J6. Спасибо.
-
- Мастер
- Сообщения: 2105
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 326
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Помогите запустить шпиндель
Последовательность диагностики настроек в общем случае следующая.
1. Настроить инвертор на включение с панели частотника (ПУСК).
2. Настроить инвертор на управление оборотами с панели частотника. Убедиться, что крутилка обороты регулирует.
3. Настроить инвертор на управление оборотами с терминала (на колодку). Подключить на колодку переменный резистор 10кОм (ползунок на ACI), убедиться, что переменный резистор обороты регулирует. Контролировать тестером изменение напряжения между ACI и GND.
4. Настроить на инверторе порог включения (нижнее напряжение), при котором инвертор начинает вращаться. Например 0,1В. Т.е. от 0 до 0,1В инвертор вращаться не будет.
5. Настроить инвертор на включение с терминала (FWD на COM).
6. Вместо переменного резистора подключить провода с контроллера и настроить инвертор на максимальные обороты при 8,5В на входе ACI (максимум, что выдает контроллер согласно мануалу). И на порог включения (минимум, что выдает контроллер на выход, при неработе).
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 дек 2017, 19:35
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Помогите запустить шпиндель
Спасибо, шпиндель подключил, включается из мач3, бегунком оборотов в матче меняется напряжение, но шпиндель вращается медленно, прим. 100об/мин и сильно греется (охлаждение не включал, запускал на несколько секунд). Бегунком напряжение меняется, но обороты не меняются. Ищу в настройках частотника, но пока нет результата, может у опытных есть ответ?
-
- Мастер
- Сообщения: 2105
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 326
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Помогите запустить шпиндель
Опытные Вам Последовательность диагностики настроек подсуропили.
На каком пункте затык?
На каком пункте затык?
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 24 дек 2017, 19:35
- Репутация: 1
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Помогите запустить шпиндель
Скорее всего на пункте 4, как прим. называются эти настройки.