PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Mach, популярные и не очень CAD, CAM. Обсуждение и разработка программ для управления станками.
Argentum47
Мастер
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:00
Репутация: 97
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение Argentum47 »

PlasmaKZ писал(а): Нет, не пробовал. А если их выдернуть, то разве драйвера начнут крутить движки без сигнала Enable?
сигнал Enable наоборот запрещает драйверам подавать ток на обмотки двигателя, если к терминалам En+ и En- на драйвере ничего не подключено - двигатель всегда включен.
PlasmaKZ
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение PlasmaKZ »

Argentum47 писал(а): сигнал Enable наоборот запрещает драйверам подавать ток на обмотки двигателя, если к терминалам En+ и En- на драйвере ничего не подключено - двигатель всегда включен.
Спасибо, попробую.
А, кстати, удержание происходит при наличии Enable или наоборот? Когда станок включаю питание - движки, похоже, на удержание становятся.
Argentum47
Мастер
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:00
Репутация: 97
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение Argentum47 »

PlasmaKZ писал(а): А, кстати, удержание происходит при наличии Enable или наоборот?
при отсутствии, только жеж объяснил. Когда на вход Enable драйвера подаётся 5В, двигатель - обесточен.
Евжений
Мастер
Сообщения: 1094
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 125
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение Евжений »

PlasmaKZ писал(а): если их выдернуть, то разве драйвера начнут крутить движки без сигнала Enable?
да
PlasmaKZ
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение PlasmaKZ »

Продолжение моих приключений...
Я здесь на форуме нашел плагин PLCM v.2.2.10 и попытался восстановить работу Мач3. Он перепрошил контроллер. Мач3 увидел E1b,

станок поехал!

Но эта версия плагина не видит Т1 (т.е. управлять плазмой нечем) и работать по прежнему не возможно.
При запуске Pumotix теперь снова пытается обновить прошивку до последней версии, но не может. Пишет "возникли сложности" (см. фото) Соответственно тоже не работает.
Переперошить же контроллер на версию 2.2.06 (та, на которой до установки Pumotix у нас работал Мач3) также не получается. Пишет "ошибка перепрошивки".
IMG_20240229_140945.jpg (460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211172&sid=7a132373111ce27b4c4ca8e15f97303e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Аватара пользователя
r_v
Кандидат
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 14:46
Репутация: 6
Настоящее имя: Роман
Откуда: Чебоксары
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение r_v »

техподдержка что говорит?
PlasmaKZ
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение PlasmaKZ »

r_v писал(а): техподдержка что говорит?
Просят время на подумать. :think: Готовых ответов у них, видимо, нет. :?
Предложили пока что попробовать подключить к станку другой ПК.
PlasmaKZ
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение PlasmaKZ »

Не дождавшись ответа от техподдержки, еще раз перечитал данную тему и нашел зацепку - в одном из похожих случаев говорилось о манипуляциях с переключателями на коммутационной плате. Попробовал там включить 8-ой свич (принудительный Enable) - и станок поехал! Пумотикс крутит движками и видит концевики. (Причем надо отметить - быстрые передвижения действительно более плавные, чем на старой Мач3, без рывков)

Но проблема с подключением PLCM-T1 остается - Pumotix не видит контроллер ТНС, соответственно даже пожиг не работает, поэтому работать на станке по прежнему не возможно. В разделе "Контроллер ТНС" программы есть только "Up|Down", "Ручное регулирование" и "Автономная ось Z". Может там дополнительную лицензию для ТНС надо ставить?
WhatsApp Image 2024-03-04 at 09.39.51.jpeg (379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211229&sid=7a132373111ce27b4c4ca8e15f97303e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.5 КБ)</a>
WhatsApp Image 2024-03-04 at 09.39.49.jpeg (379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211228&sid=7a132373111ce27b4c4ca8e15f97303e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.39 КБ)</a>
Argentum47
Мастер
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:00
Репутация: 97
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение Argentum47 »

PlasmaKZ писал(а): Попробовал там включить 8-ой свич (принудительный Enable) - и станок поехал!
Всего-то надо было послушать что вам пять раз подряд сразу написали - отключить сигнал от драйвера. Тяжело вам помогать.
PlasmaKZ
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение PlasmaKZ »

Argentum47 писал(а): 04 мар 2024, 08:11
PlasmaKZ писал(а): Попробовал там включить 8-ой свич (принудительный Enable) - и станок поехал!
Всего-то надо было послушать что вам пять раз подряд сразу написали - отключить сигнал от драйвера. Тяжело вам помогать.
Провода из драйверов выдергивал - не помогало. Так что не торопитесь с выводами по поводу "тяжело/не тяжело"
Думаю дело в том, что сама коммутационная плата не пропускает сигнал, пока ее саму в "Enable" не переведешь. Ну или что-то типа того.
Argentum47
Мастер
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:00
Репутация: 97
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение Argentum47 »

PlasmaKZ писал(а): 04 мар 2024, 08:18
Argentum47 писал(а): 04 мар 2024, 08:11
PlasmaKZ писал(а): Попробовал там включить 8-ой свич (принудительный Enable) - и станок поехал!
Всего-то надо было послушать что вам пять раз подряд сразу написали - отключить сигнал от драйвера. Тяжело вам помогать.
Провода из драйверов выдергивал - не помогало. Так что не торопитесь с выводами по поводу "тяжело/не тяжело"
Думаю дело в том, что сама коммутационная плата не пропускает сигнал, пока ее саму в "Enable" не переведешь. Ну или что-то типа того.
Потому что дипсвич №1 переключен в состояние ON - это работа с сигналом Charge pump, она вообще на Enable не должна реагировать, они взаимоисключающие, фотографию платы с переключателями надо было сразу приложить. Соответственно и импорт настроек из мача тоже прошёл через жопу ч.т.д
Argentum47
Мастер
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:00
Репутация: 97
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение Argentum47 »

PlasmaKZ писал(а): Но проблема с подключением PLCM-T1 остается - Pumotix не видит контроллер ТНС
PLCM E1b и T1 подключены к компу через свич к одной сетевой карте?
PlasmaKZ
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение PlasmaKZ »

Argentum47 писал(а): отому что дипсвич №1 переключен в состояние ON - это работа с сигналом Charge pump, она вообще на Enable не должна реагировать
Argentum47 писал(а): фотографию платы с переключателями надо было сразу приложить
Да, эт точно. Непонятно только почему в их техподдержке на это не обратили внимание, хотя им то я все скрины и фото платы высылал!
Последний раз редактировалось PlasmaKZ 04 мар 2024, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
PlasmaKZ
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение PlasmaKZ »

Argentum47 писал(а): PLCM E1b и T1 подключены к компу через свич к одной сетевой карте?
Да, именно так. Причем (напомню) старый плагин (который к Мач3) этот ТНС видит, с адресом IP 192.168.10.12 (стандартный)
(E1b - 192.168.10.10, сетевуха - 192.168.10.1)
Argentum47
Мастер
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:00
Репутация: 97
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение Argentum47 »

В доках написано что контроллер поддерживается Pumotix, но плазмы у меня никогда не было, в мануале на ТНС контроллер никаких упоминаний pumotix нет, доки самого pumotix скудные и никаких типовых проблем не описывают, даже подключение THC к E1b, пробуйте долбиться в поддержку снова.
PlasmaKZ
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение PlasmaKZ »

PlasmaKZ писал(а): Pumotix не видит контроллер ТНС
Проблему техподдержка смогла решить только через удаленный доступ к компу. Целый час возились с разными версиями плагинов (которых, ессно, нигде не скачаешь). Вобщем, подробно вся история тут: https://www.chipmaker.ru/topic/259241 (там "многа букафф"). Но думаю эта инфа должна быть в доступе, может кому-то пригодится и сэкономит время и нервы.
rry
Мастер
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 12:01
Репутация: 35
Настоящее имя: Victor
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение rry »

PlasmaKZ писал(а): 05 мар 2024, 21:28
PlasmaKZ писал(а): Pumotix не видит контроллер ТНС
Проблему техподдержка смогла решить только через удаленный доступ к компу. Целый час возились с разными версиями плагинов (которых, ессно, нигде не скачаешь). Вобщем, подробно вся история тут: https://www.chipmaker.ru/topic/259241 (там "многа букафф"). Но думаю эта инфа должна быть в доступе, может кому-то пригодится и сэкономит время и нервы.
Так вывод то какой? ладно, в итоге всё починилось) чего за плагины, где их брать и чего вообще было??? одно дело вы в настройках напортачили, но тут похоже системная проблема - и если кто-то из нас с ней столкнётся, что нам опять тоже этот квест проходить? озвучте конкретнее, чего сделалось, чтоб оно заработало
PlasmaKZ
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 18:40
Репутация: 0
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение PlasmaKZ »

rry писал(а): Так вывод то какой?
Выводы я там в посте (по ссылке) написал. Повторю тут:
1. Если вы решили перейти с Мач3 на Пумотикс, то на данный момент (2024г) вы с большой вероятностью рискуете поиметь проблемы, т.к. прошивка на контроллере у вас довольно старая (минимум 5 лет не обновлялась, ведь Пурлогик перестал поддерживать Мач3 примерно столько времени назад), а с новой прошивкой вовсе не все гладко идёт.
2. Перенос настроек с Мач3 в Пумотикс автоматически не всегда корректно происходит, а инструкции по настройке, которые доступны в интернете, не рассказывают о всех нюансах (т.е. у вас станок тупо может не работать). Даже обращение в техподдержку может и не дать результата.
3. Если у вас к тому же стоит на плазме старый ТНС-контроллер ПЛСМ-Т1, то с ним вообще засада - Пурлогик его уже не производит, не поддерживает и плагин, который его увидит - нигде не скачаешь. Т.е. самостоятельно, без техподдержки Пумотикс, вы его скорее всего, не запустите (программа его тупо не видит).
3. Проще всего в данном случае фрезерам – там и настроить легче, и бесплатно (модуль «плазма» таки надо покупать, на данный момент 2000р стоит).
4. Пумотикс действительно удобнее, проще и стабильнее, чем Мач3.
5. Работа службы поддержки показала себя двунаправленно – от «полная лажа» до «отлично».
Kirill_zlat
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 апр 2024, 08:37
Репутация: 0
Настоящее имя: Кирилл
Контактная информация:

Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ

Сообщение Kirill_zlat »

Добрый день, разрабатываю автоматический сварочный вращатель. Возможно ли pumotix адаптировать под эти задачи? Из приводов: вращение вала, перемещение сварочной горелки вдоль вала, подача горелки к валу, наверное колебание горелки для сварки больших катетов. Возможно управление настройками режимов сварки. Дополнительно отдельный привод для подачи специнструмента)
Ответить

Вернуться в «Windows / Mach»