Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Serg »

Taichi писал(а): А вот питание +5в можно было бы взять с блока ПК ??
Да, на обоих платах для этого есть специальные перемычки. :hehehe:
Taichi писал(а): Я вторую часть не запитал спецом. Куплю отдельно блок на 24в.
Можно и от компьютерных 12В.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
Taichi
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 11:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Тарас
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Taichi »

Не могу понять, как подключить энкодер.
Есть энкодер - ROD426. У него в паспорте написано что идет три фазы Ua1 Ua2 Ua0.
На плате Меса есть вход двух фаз и индекса. И я нигде не могу найти, подходят ли они друг к другу или нет?
Подскажите куда посмотреть.
ROD.jpg (1565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194481&sid=37233f05761a0ddc2d726a6217d3a48f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.25 КБ)</a>
Duhas
Мастер
Сообщения: 1949
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 284
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Duhas »

ну надо понимать какой выход у энкодера, 3 сигнала могут быть как квадратура + индекс, так и, например, UVW коммутация для BLDC.

в идеале поглядеть осциллографом.. если не богаты таким добром можно попробовать на вход звуковухи через делитель, каналы А и Б должны давать одинаковую частоту а индекс щелкать раз за оборот
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Serg »

Ua1 - канал A
Ua2 - канал B
Ua0 - канал индекса.
TTL, 5V
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
Taichi
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 11:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Тарас
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Taichi »

Не вышло с первого раза запустить ось Х.
Подключил Энкодер как тут
Ua1 - канал A
Ua2 - канал B
Ua0 - канал индекса.
TTL, 5V
Подключил GND и AOUT к входу драйвера (23 и 24 картинка выше в постах)
Запустил настройку Pncconf, указал оси и энкодеры.
Открываю Open Loop Test нажимаю "разрешить усилитель" и вручную замыкаю вход Enable на драйвере.
Слышу что двигатель шумит (как бы свист). На кнопки + или -, в тесте, не реагирует.

Нужно ли GND от месы подключать к масе станка? Туда же куда подключена маса блока питания драйвера и сам драйвер. Или достаточно подать эти два сигнала (GND и AOUT)?

Немного страшновато тестить такое дорогое оборудование =(
Аватара пользователя
mikehv
Мастер
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 10:10
Репутация: 1170
Откуда: Иваново
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение mikehv »

Для начала посмотреть в халскопе импульсы от энкодера. Если все нормально, то пробовать включать.
Аватара пользователя
Taichi
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 11:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Тарас
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Taichi »

Открыл я Halscope, кручу за винт руками в разные стороны, на экране ничего не изменяется.
Можно поподробнее как сделать проверку?
Аватара пользователя
Taichi
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 11:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Тарас
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Taichi »

Настройку завершил без loop test а, но система все равно не стартует.
изображение_viber_2021-04-22_16-04-13.jpg (1467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194934&sid=37233f05761a0ddc2d726a6217d3a48f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.55 КБ)</a>
Извините за фото, пока нет возможности подключить интернет к станку
Аватара пользователя
mikehv
Мастер
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 10:10
Репутация: 1170
Откуда: Иваново
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение mikehv »

Taichi писал(а): 22 апр 2021, 15:09 Открыл я Halscope, кручу за винт руками в разные стороны, на экране ничего не изменяется.
Можно поподробнее как сделать проверку?
Нужный сигнал выбран?
Или вы думаете, что в окне все события отображаются?
Аватара пользователя
Taichi
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 11:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Тарас
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Taichi »

Следил в трех канал на input_a, input_b, input_count.
Что то мне кажется что с питанием проблемы. Хотя, как и по инструкции, все led индикаторы светят.
Запитывал плату от хоста, без внешних 5 вольт.
Программа дала сбой на I/O разделе, может из за этого нету чтения и записи пинов?
Сложновато как то =))
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Serg »

Taichi писал(а): Не вышло с первого раза запустить ось Х.
Подключил Энкодер как тут
Ua1 - канал A
Ua2 - канал B
Ua0 - канал индекса.
TTL, 5V
А питание на энкодер подаётся? Откуда и куда именно?
Taichi писал(а): Нужно ли GND от месы подключать к масе станка? Туда же куда подключена маса блока питания драйвера и сам драйвер. Или достаточно подать эти два сигнала (GND и AOUT)?
Не нужно. Достаточно.
Taichi писал(а): Настройку завершил без loop test а, но система все равно не стартует.
Какие лампочки горят на 7i77?
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
Taichi
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 11:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Тарас
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Taichi »

CR1 Yellow Upper left 5V monitor - (Светит)
CR3 Yellow Upper right Field voltage monitor - (Светит)
CR6 Yellow Lower middle +16V monitor - (Светит)
CR7 Yellow Lower middle -12V monitor - (Светит)
CR15 Green Lower right Field I/O activity - (Не светит)
CR16 Red Lower right Field I/O fault - (Светит)

Питание Энкодера идет с TB3, как бы все выходы энкодера в одной клемме.

На клемах энкодеров +5V и GND - 4.2 вольта.
Аватара пользователя
Taichi
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 11:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Тарас
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Taichi »

Пробую по инструкции проверять пины и тд.
halrun
loadrt trivkins и тд
после команды start начинает мигать зеленый диод.
Но когда запускаю Pnccofig и open loop test - не мигает зеленый диод а горит красный.
Но ведь должен? Это же 5i25 общается с 7i77?
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Serg »

Taichi писал(а): На клемах энкодеров +5V и GND - 4.2 вольта.
Относительно чего?
На энкодере на какие пины питание подаётся?
Если энкодер запитать, а его выходы никуда не подключать - какие уровни будут на них относительно GND?
Taichi писал(а): после команды start начинает мигать зеленый диод.
ok.

За pncconf не скажу, я его тыщу лет не запускал.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
Taichi
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 11:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Тарас
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Taichi »

Относительно друг друга между +5V и GND

Питание Энкодера с этих же пинов, как на схеме:
2.jpg (1379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194968&sid=37233f05761a0ddc2d726a6217d3a48f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.4 КБ)</a>
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Serg »

Taichi писал(а): Относительно друг друга между +5V и GND
Тогда почему разные значения: +5 и -4.2?
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
Taichi
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 11:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Тарас
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Taichi »

Не знаю почему. Такое питание дает хост плата.
Почему же через консоль работает а через программу не хочет.

Когда запускаю консоль, показывает все пины, энкодеры и сериалы.
Когда запускаю LinuxCNC то ошибке показывает только половину пинов и энкодеров, сериалов вообще нету.

Сносить систему и устанавливать заново?
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5181
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Serg »

Taichi писал(а): Не знаю почему. Такое питание дает хост плата.
Т.е. меняете щупы тестера местами и напряжение становится меньше?..
Что-то я плохо понимаю что вы там меряете...
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
Taichi
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 11:28
Репутация: 0
Настоящее имя: Тарас
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение Taichi »

+5V это название пина. Везде на всех клемах энкодеров +5V ( 6 ножка ) относительно GND ( 3 ножк ) тех же клем.
Когда щупы меняю местами показывает - (минус) 4.2 В =)
На картинке, что скинул выше, перепутал местами - написал наоборот
Аватара пользователя
xenon-alien
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
Репутация: 920
Настоящее имя: Daniel
Откуда: Закарпатская обл. Украина
Контактная информация:

Re: Mesa 5i25 + 77i7D модернизация 5 - осевого заточного ЧПУ станка 91 год Австрия

Сообщение xenon-alien »

Человек хочет сказать, что питание на плате 4.2в вместо 5В (вся логика работает на 4.2в)
Ответить

Вернуться в «MESA»