Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
- PKM
- Почётный участник
- Сообщения: 4263
- Зарегистрирован: 31 мар 2011, 18:11
- Репутация: 705
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Для кнопок управления можно использовать любые входы. Например на 7i76 или свободный разъем на 6i25. С учётом допустимого входного напряжения, конечно.
-
- Новичок
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 29 июн 2020, 23:31
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Ярослав
- Контактная информация:
Re: Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Всем привет. Незнаю, жива ли еще тема, но попробую задать вопрос.
Хочу подключить 7i73 напрямую в RS422 на плате 7i77, которая в свою очередь подключена к 7i92.
Вроде плата поддерживает такое подключение. Если посмотреть mesaflash --device 7i92 --sserial,
то ее там нет, только Р1 и Р2. Вопрос такой: Можна ли так подключать, если да,
то возможно нужна другая прошивка 7i92 (или 7i77)?
Хочу подключить 7i73 напрямую в RS422 на плате 7i77, которая в свою очередь подключена к 7i92.
Вроде плата поддерживает такое подключение. Если посмотреть mesaflash --device 7i92 --sserial,
то ее там нет, только Р1 и Р2. Вопрос такой: Можна ли так подключать, если да,
то возможно нужна другая прошивка 7i92 (или 7i77)?
-
- Мастер
- Сообщения: 997
- Зарегистрирован: 19 июл 2018, 07:46
- Репутация: 193
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
Re: Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Подключить можно, только надо ее искать не в 7i92 а в 7i77 и все увидите.
-
- Новичок
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 29 июн 2020, 23:31
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Ярослав
- Контактная информация:
Re: Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Спасибо, что откликнулись. С 7i77 такой вариант не проходит. В Halshow эта плата 7i73 не появляется. Нужно правильно указать номер порта на котором она сидит. Для этого мы и смотрим mesaflash --device 7i92 --sserial. Инструкция есть здесь https://www.chipmaker.ru/topic/169606/
Поэтому думаю, возможно должна быть соответствующая прошивка 7i92 (или 7i77)? Настройку также делал в PnConfig с тем же результатом.
Подключение проводов перепроверил - все правильно.( Расцветка RJ-45 T-568B).
Поэтому думаю, возможно должна быть соответствующая прошивка 7i92 (или 7i77)? Настройку также делал в PnConfig с тем же результатом.
Подключение проводов перепроверил - все правильно.( Расцветка RJ-45 T-568B).
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Не нужно - сама найдется. Для надёжности стоит выкинуть из .hal "sserial_port_0=....", если есть.
Обычной прошивки для 7i77 достаточно - там есть поддержка любых SSerial плат.
Если 7i73 правильно подключена, то она должна определится, никаких дополнительных драйверов для этого не надо.
Вот тут пример того как определяется SSerial плата, о которой ни LinuxCNC, ни прошивки Mesa ничего не знают.
Это ж только на одном конце...
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Новичок
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 29 июн 2020, 23:31
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Ярослав
- Контактная информация:
Re: Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Я так понимаю речь идет об этой строчке
loadrt hm2_eth board_ip="192.168.1.121" config=" num_encoders=6 num_pwmgens=0 num_stepgens=0 sserial_port_0=300xxx"
Удалить нужно "sserial_port_0=300xxx" ?
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Да, ибо из-за неё 7i77 может частично не работать, если её вставить не в тот разъём. Вот когда всё заведётся, тогда и можно изучать, что означает этот параметр.
И вообще слово "config=" и всё, что после него нужно только в специальных случаях, просто так, "чтоб было" не надо его добавлять, ибо всякие "num_encoders=6 num_pwmgens=0 num_stepgens=0" ничего полезного не делают, а "засаду" устроить могут.
И вообще слово "config=" и всё, что после него нужно только в специальных случаях, просто так, "чтоб было" не надо его добавлять, ибо всякие "num_encoders=6 num_pwmgens=0 num_stepgens=0" ничего полезного не делают, а "засаду" устроить могут.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Новичок
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 29 июн 2020, 23:31
- Репутация: 2
- Настоящее имя: Ярослав
- Контактная информация:
Re: Mesa 7i73 пульт ЧПУ для LinuxCNC
Итак, получилось. Ошибка была моя, попутал RX-TX. Сделал все правильно - сразу завелась. В configs= разные варианты пробовал - все работают. Сделал для наглядности "мануал", может кому пригодися. При конекте моргает зеленый светодиод. Спасибо за направление в поисках.