Страница 2 из 2

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 18 окт 2018, 21:58
Argon-11
D.L. писал(а): верояно проблема с чтением IP из еепрома
но я так понимаю, IP из eeprom читается после конфигурирования FPGA. А если конфигурация FPGA прошла успешно, значит, проблемы с чтением IP не должно быть.

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 18 окт 2018, 22:06
D.L.
Сергей Саныч писал(а):Типичный пример - процессор уже "завелся", а внешняя EEPROM еще спит - ждет, пока питание дорастет до нужного уровня. Процессор первым делом читает оттуда данные и получает чушь.
Для M93C46-W минимум 2.5В, остальное даже ниже работает.

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 18 окт 2018, 22:16
D.L.
Точнее установить виновника можно поработав на фиксированном ip.
Если глюк повторится - значит вероятно что-то другое.

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 18 окт 2018, 22:21
Argon-11
боюсь, не так-то просто! фиксированный адрес месы попадает в адресную зону беспроводной сети этого компа.

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 18 окт 2018, 22:25
D.L.
Можно перебить фиксированный IP в прошивке программного процессора.

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 18 окт 2018, 22:30
Argon-11
неее :)
мне проще поподбирать разные супервизоры да с питанием поиграться. А окирпичить девайс всегда успеем :) Сиди потом, разбирайся неделю!

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 18 окт 2018, 22:32
D.L.
Если есть программатор для xilinx или для флеш памяти, то восстанавливается элементарно.

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 18 окт 2018, 22:38
D.L.
Если есть желание попробовать, то я могу пересобрать прошивку с другим фиксированным IP.
Для этого нужно название текущей прошивки и необходимый IP.

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 18 окт 2018, 22:54
D.L.
D.L. писал(а):Можно перебить фиксированный IP в прошивке программного процессора.
Вот в этой строчке(файл etherhm2.vhd) забит фиксированный IP:
x"200395", x"01C0A8", x"060000", x"B000A8", x"010179",

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 29 окт 2018, 12:32
Argon-11
D.L. писал(а):Предположительно RT9818A в SOT-23-3 (L-Type).
Нашел несколько минут, прозвонил. Похоже, да, это оно самое. К 37 ноге fpga идет со 2го пина через 300 Ом.
На али в корпусе sot23-3 L-Type пока не нашел. Можно попробовать LM809 пузом вверх припаять.

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 29 окт 2018, 14:02
D.L.
Argon-11 писал(а):На али в корпусе sot23-3 L-Type пока не нашел. Можно попробовать LM809 пузом вверх припаять.
А зачем? Распиновка у LM809 доложна совпадать с данной микросхемой, во всяком случае выход ресета(2й пин) у них точно совпадает.
На всякий случай прозвонить 1й и 3й пины - доложно быть GND и VDD соответственно, и тогда можно смело менять.

Re: ошибка связанная с сетью

Добавлено: 29 окт 2018, 14:25
Argon-11
D.L. писал(а):Распиновка у LM809 доложна совпадать с данной микросхемой,
Ваша правда! Не на тот sot23-3 глянул изначально.