Возник вопрос, как правильно подключить сигналы с сервы (Alarm и S-ready) на вход месы.
Сервопривод имеет выходной сигнал минусом и током 5мА, на плате месса все входные пины имеют подтяжку к земле резистором 10кОм, для восприятия срабатывая им нужно 60% и больше от напряжения питания, т.е около 14.4в или больше. Как правильно будет подружит ? Не хотелось бы делать отдельную плату с оптопарами для подключения или есть какие то другие варианты?