torvn77
В общем я ранее жаловался на нестабильную работу 7176 на что меня всем форумом уверяли, что дело в неисправном кабеле.
Я особо и не скрывал, что считаю эту рекомендацию ерундой, и вот я купил 7i76E, в которой FPGA чип и смартсериал часть находятся на одной плате и кабеля между ними нет.
И вот я получил ту же самую ошибку.
Было это недели полторы назад, если не ошибаюсь то вот эта фотография:
IMG_20170526_173516.jpg (7155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114835&sid=dfca8aee6365650ee166c6bc7c4bd960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Понятно, что для 7i76E её плохим кабелем уже не объяснить.
В общем после консультации с службой поддержки мне расказали про три пина и что сейчас в прошивках Месы производитель ставит безумно низкий таймаут.

Код: Выделить всё

    22  u32   RW     0x00000001  hm2_7i76e.0.sserial.port-0.fault-dec
    22  u32   RW     0x0000000A  hm2_7i76e.0.sserial.port-0.fault-inc
    22  u32   RW     0x000000C8  hm2_7i76e.0.sserial.port-0.fault-lim
Не мудрствуя лукаво я сделал
setp hm2_7i76e.0.sserial.port-0.fault-inc 0
То есть просто заблокировал учёт ошибок.
Ясно что это не правильно.
Так вот вопрос, как правильно настраивать sserial порт для плат 7i76/7i76E?

Re: Настройка порта smart serial ( sserial ) порта на платах

Добавлено: 27 июн 2017, 17:30
torvn77
Кто что знает по этому вопросу?

Re: Настройка порта smart serial ( sserial ) порта на платах

Добавлено: 27 июн 2017, 17:51
aftaev
А зачем он тебе нужен?

Re: Настройка порта smart serial ( sserial ) порта на платах

Добавлено: 27 июн 2017, 19:09
torvn77
В принципе sserial крично только при замерах и установке дома, по этому с одной стороны может и не важно что модуль ошибки плодит, но с другой стороны это всё же не порядок и хочется sserial грамотно настроить.

Re: Настройка порта smart serial ( sserial ) порта на платах

Добавлено: 28 июн 2017, 01:04
Serg
torvn77 писал(а):Кто что знает по этому вопросу?
Я ж тебе в соседней теме ссылку дал... Или чукча - не читатель? :)

Re: Настройка порта smart serial ( sserial ) порта на платах

Добавлено: 28 июн 2017, 01:56
torvn77
Как я понимаю вот эту:
Re: Многосевой станок лазерной резки листа и профиля #42
Ведёт она в конечном счёте к этому:

Код: Выделить всё

    for(i=0;i<4;i++) for(j=0;j<8;j++) hm2->config.sserial_modes[i][j]='0';
    hm2->config.num_stepgens = -1;
    hm2->config.num_bspis = -1;
    hm2->config.num_uarts = -1;
    hm2->config.num_leds = -1;
hm2->config.enable_raw = 0;
Как я понимаю это только включает или выключают типы устройств,
а тут надо не включать выключать их, а заниматься тюнингом включённых.
По этому вноси другую ссылку.

Как мне пояснил Nick, проблема возникает из-за того что по неясной причине в Mesa стали при компиляции прошивки делать слишком маленькие таймауты.
Естественно, если бы Nick знал как на них повлиять то он бы мне об этом как покупателю платы сказал.
Но он не знает, всё что он смог предложить это играться с параметрами счётчика ошибок.
По этому я поднимаю вопрос о том, как их вернуть к прежним нормальным значениям, желательно без перекомпиляции прошивки.

П.С. К материалу с первой ссылки пока потихоньку привыкаю

Re: Настройка порта smart serial ( sserial ) порта на платах

Добавлено: 28 июн 2017, 14:18
Serg
torvn77 писал(а):Как я понимаю это только включает или выключают типы устройств,
а тут надо не включать выключать их, а заниматься тюнингом включённых.
По этому вноси другую ссылку.
А самостоятельно посмотреть какие параметры плата предоставляет статус не позволяет? :)

Re: Настройка порта smart serial ( sserial ) порта на платах

Добавлено: 21 июл 2017, 00:08
DmitryJ
Удалось решить проблему с ошибками sserial?

У меня таже картинка :(

Re: Настройка порта smart serial ( sserial ) порта на платах

Добавлено: 13 авг 2017, 03:54
AlekseySP
У меня было тоже самое. Поставил servo period 100000 и все прошло. Просто сперва забил туда то, что получил от latency test, но потом нашел инфу, что jitter и servo period не одно и то же.