Ну зачем-же "рисовать каждый пускатель / автомат /реле отдельно"? Не надо так издеваться над наладчиками.
ГОСТ рекомендует отдельные функциональные узлы (типа питание-пускатель-иотор) вообще помещать на отдельные листы для улучшения восприятия...
Интересно, а листу с полной схемой подключения сервопривода наладчики сильно обрадуются?..
Да практически любой нормальный - список называется netlist, форматов выводов обычно предлагается несколько, в том числе xls/csv. Никто не мешает переформатить как больше нравится. Например в VisualHal (основан на kicad) выводится в формате HAL.
Лично я чаще всего использую Alium. Иногда NX Electrical - пока нет надобности его плотно осваивать, но судя по тому что в нём делают инженеры, возможности его впечатляют.
Бред! Просто тыкаешь в него крестиком и он светлеет.
Когда игрался с VisualHal таких проблем не было, на схеме автосгенерированные имена постоянно маячили и я где-то в настройках выключил их отображения. Лень ставить kicad ради вспоминания.