Страница 1 из 1

DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.

Добавлено: 09 июл 2023, 16:33
Alex2x
Добрый день всем.
Подключил контроллер DDCS 3.1 и частотник HY02D223B.(Все новое)
Контроллер выдает от 0 до 10в. Вобщем выдает 400гц -24000об.
Если выставить 200гц - 12000об , то контроллер выдает только 4,7вольт вместо 5вольт.
На табло частотника отображается 11832 при 197гц.
Но так как 4,7вольт соответствует 189гц что меньше чем отображается, значит частотник не правильно читает сигнал.
Где я и что упустил? Как решить возникшую неточность?

Re: DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.

Добавлено: 09 июл 2023, 18:21
Enot_1
Alex2x писал(а): Если выставить 200гц - 12000об , то контроллер
а выстави 20Гц, сколько оборотов?

Re: DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.

Добавлено: 09 июл 2023, 20:39
Alex2x
Выставляю 1200об в контроллере. Это есть 20гц.
На частотнике показывает1104об и 18,4гц.

Re: DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.

Добавлено: 09 июл 2023, 22:39
Enot_1
Alex2x писал(а): 09 июл 2023, 20:39 Выставляю 1200об в контроллере. Это есть 20гц.
На частотнике показывает1104об и 18,4гц.
Не знаю точно, но сколько натыкался на подключение регулировки по напряжению - всегда выходит не очень точно.
Обычно связано с тем, что ЧП настраивается на частоты от 100(130) до 400 Гц
Ниже, стартовую частоту, мало кто ставит, тк момент там никакой.
Тут и начинается несовпадение, что регулировка по напряжению не от 0 до 24000, а от 7000 до 24000 оборотов.
Я просто был уверен, что ЧП настроен верно и на 20 герцах работать не будет.

Re: DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.

Добавлено: 10 июл 2023, 20:16
Alex2x
Какие ещё будут мнения?
Получается у всех корректно работает?

Re: DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.

Добавлено: 08 авг 2023, 06:55
lkbyysq
Alex2x писал(а): Но так как 4,7вольт соответствует 189гц что меньше чем отображается, значит частотник не правильно читает сигнал.
Где я и что упустил? Как решить возникшую неточность?
Параметры PD072-PD076 частотника можно подкорректировать. Они определяют положение и наклон зависимости Fвых(Uупр) - частоты на выходе от уровня управляющего напряжения.
Alex2x писал(а): Выставляю 1200об в контроллере. Это есть 20гц.
Это должно быть 20гц на выходе частотника.
Если контроллер не правильно преобразует обороты в напряжение (или частотник напряжение в частоту), то это можно попробовать исправить настройками инвертора.

Re: DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.

Добавлено: 08 авг 2023, 11:17
Евжений
По напряжению изначально неточный способ регулировки. Хотели герц в герц? Не бывает такого. Вполне нормальный результат у вас.
Если не устраивает то сюда
lkbyysq писал(а): Параметры частотника можно подкорректировать.

Re: DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.

Добавлено: 10 авг 2023, 23:01
Alex2x
У контоллера напряжение меняется не линейно.
Соответсвенно на инверторе выставить не удается.
Этими параметрами PD072-PD076 не удается точно выставить.
Это уже было испробовано.

Re: DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.

Добавлено: 10 авг 2023, 23:04
Alex2x
Евжений писал(а): По напряжению изначально неточный способ регулировки.
Другого способа нет.
Оставлю так.

Re: DDCS 3.1 и частотник HY02D223B. Не верно отображает количество оборотов.

Добавлено: 11 авг 2023, 07:01
lkbyysq
Alex2x писал(а): Другого способа нет.
Есть. Можно Ардуину приспособить - там АЦП, таблица соответствий и ЦАП в одном флаконе.
Alex2x писал(а): Оставлю так.
Слова не мальчика!