Home или Limit?

Общие вопросы станкостроения и организиции труда.
kldm-2
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 окт 2020, 17:23
Репутация: 1
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение kldm-2 »

Rom327 писал(а): 25 сен 2021, 16:57 Ту ее услышишь... При желании можно концевик или контакты одного из реле подключить к E-Stop.
Я пока на хоумах погоняю, других проблем хватает. Так, на заднем плане буду коситься в сторону лимитов, но пока не до них, и без того уже живу рядом со станком :freak_in_action:
Запуск шпинделя из Мача происходит, а регулировка оборотов идёт с крутилки инвертора. Напряжение на ШИМ платы опторазвязки меняется при изменении из Мача (притом от нуля до семи! вольт, должен до 10), а инвертор его не воспринимает. Либо где-то параметр не установил, либо ХЗ. И почему до семи? Где-то в Маче ограничение? :thinking: Ну это я ещё лишь вчера вечером подключил, так что сегодня посмотрю, авось что накопаю.
steals_y2k
Мастер
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 14:08
Репутация: 60
Настоящее имя: Makc
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение steals_y2k »

Cvazist писал(а): Это где так надо делать в линух снс?
он тоже говорит, что вылетает за лимиты.
причём, в отличие от мач, не надо включать данную опцию вроде как-она всегда работает.
Cvazist
Мастер
Сообщения: 1080
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 16:07
Репутация: 85
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение Cvazist »

steals_y2k писал(а): 26 сен 2021, 07:48 вроде как-она всегда работает.
Понятно
kldm-2
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 окт 2020, 17:23
Репутация: 1
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение kldm-2 »

calabr писал(а): 26 сен 2021, 02:08 По моему, хоумы И лимиты, особенно для большого станка.
В инструкции к Mach3 говорится, если я правильно понял, что допускается установить и хоумы и лимиты на один датчик. По-сути я так и планировал (и планирую) сделать.
calabr
Мастер
Сообщения: 937
Зарегистрирован: 04 янв 2019, 15:19
Репутация: 146
Настоящее имя: Calabr
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение calabr »

kldm-2 писал(а): допускается установить и хоумы и лимиты на один датчик.
Датчиков все равно на ось 2 нужно - он-же может в другую сторону за поле чухнуть...
steals_y2k
Мастер
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 14:08
Репутация: 60
Настоящее имя: Makc
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение steals_y2k »

если хоум и лимит-может быть глюк, что станок не едет из-за нахождения в лимите.
Аватара пользователя
Rom327
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2940
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
Репутация: 431
Настоящее имя: Роман
Откуда: Подольск
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение Rom327 »

steals_y2k писал(а): если хоум и лимит-может быть глюк, что станок не едет из-за нахождения в лимите.
Если может быть глюк, система может и не заметить концевики... Поэтому только независимая система лимитов...
Последний раз редактировалось Rom327 27 сен 2021, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
kldm-2
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 окт 2020, 17:23
Репутация: 1
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение kldm-2 »

calabr писал(а): 26 сен 2021, 22:23 Датчиков все равно на ось 2 нужно - он-же может в другую сторону за поле чухнуть...
Когда лимит сработает выезжать-то уже мне предстоит. Я могу, да, но на маленькой скорости, либо вручную вытолкать. У меня датчики на подвижных частях закреплены, по концам осей пластинки для срабатывания. Уже испытал, пока норм.
kldm-2
Новичок
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 окт 2020, 17:23
Репутация: 1
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение kldm-2 »

steals_y2k писал(а): 27 сен 2021, 10:13 если хоум и лимит-может быть глюк, что станок не едет из-за нахождения в лимите.
Понаблюдаю пока. Галочки с лимитов снять не долго.
Юрок_68
Новичок
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 21:52
Репутация: 0
Настоящее имя: Юрий
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение Юрок_68 »

Cvazist писал(а): Понятно
Прошу прощения, что не по теме, Вы мне сейчас в личку писали, не могу ответить. Напишите номер или почту
calabr
Мастер
Сообщения: 937
Зарегистрирован: 04 янв 2019, 15:19
Репутация: 146
Настоящее имя: Calabr
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Home или Limit?

Сообщение calabr »

kldm-2 писал(а): Когда лимит сработает выезжать-то уже мне предстоит. Я могу, да, но на маленькой скорости, либо вручную вытолкать.
Я уже это где-то писал:
Если концевики можно отключать, то они были лишними.
Концевик-это устройство безопасности. Он срабатывает только при аварии и снимать с него станок нужно руками, с обязательным разбором, как он туда попал.
От не-осторожного кнопанья по джостику и ошибок в программе есть софт-лимиты.
VAT
Мастер
Сообщения: 1222
Зарегистрирован: 22 окт 2017, 22:17
Репутация: 28
Настоящее имя: Вадим
Откуда: Москва

Re: Home или Limit?

Сообщение VAT »

calabr писал(а): И отключать их кнопочкой - плохая идея. А, если станок опять туда-же ломонется, кто его остановит?
как то посчитал энергию портала в 30кг "летящего со скоростью 10м/мин.. результат обескуражил - 0,35 Дж.
то есть в 1000!! раз меньше чем энергия пули ПМ.. и в 20 раз меньше чем энергия пули пневмопистолета с газовым баллончиком.
но концевики все равно есть - по одному на ось с 2мя флажками. и заведено все на ресет контроллера - т.е. максимально быстрое активное торможение, если пролёт.
в игноре:
Афтаев
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»