Сообщение cere-ga »

Добрый день, имеется станок vh-1325 с инвертором hl 3000-4055t, поставлена задача настроить автоматическое включение и отключение стружкоотсоса, посоветовали наити на инверторе сигнал включения шпинделя и через реле управлять двигателем стружкоотсоса. Вопрос к каким клемам инвертора подключить реле?
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Подключение стружкоотсоса.

Сообщение xvovanx »

cere-ga писал(а):посоветовали наити на инверторе сигнал включения шпинделя и через реле управлять двигателем стружкоотсоса. Вопрос к каким клемам инвертора подключить реле?
Скорее всего вам посоветовали на плате управления найти сигнал включения шпинделя, а не в частотнике.
Аватара пользователя
niksooon
Мастер
Сообщения: 2135
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
Репутация: 1201
Откуда: Кашира
Контактная информация:

Re: Подключение стружкоотсоса.

Сообщение niksooon »

ну почему-же...., в более менее приличных частотниках завсегда найдется релейный выход ,который по умолчанию или путем нехитрых настроек можно запрограммировать на включение синхронно со шпинделем..........
на какие клеммы подключать не подскажу без родного мануала - но как правило FA FC или RA RC или MA MC эти выходы обозначают.
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Подключение стружкоотсоса.

Сообщение xvovanx »

niksooon писал(а):в более менее приличных частотниках завсегда найдется релейный выход ,который по умолчанию или путем нехитрых настроек можно запрограммировать на включение синхронно со шпинделем
Тогда искать и штудировать мануал остается, чтоб в меню включить выход
cere-ga
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 10:17
Репутация: 0
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: Подключение стружкоотсоса.

Сообщение cere-ga »

Всем спасибо за помощь, нашел мануал, разобраться не могу к каким клемам подключить, то ли jb1 jb2 или ja1 ja2? И как потом это запрограммировать?
Вложения
manual for inverter HL3000.rar
(10.6 МБ) 267 скачиваний
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Подключение стружкоотсоса.

Сообщение xvovanx »

cere-ga писал(а):нашел мануал, разобраться не могу к каким клемам подключить, то ли jb1 jb2 или ja1 ja2? И как потом это запрограммировать?
Для контактов JA1, JA2, JA3 пробуйте менять параметр меню Pr112 (30, 51, 52 страницы мануала) от 0 до 8 (скорее всего будет 0) и тестером проверяйте какие контакты замкнуться при запуске шпинделя. Но контакты всего лишь на 2А, как что стружкосос подключайте с доп реле на нужный ампераж.
Евжений
Мастер
Сообщения: 1084
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 121
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: Подключение стружкоотсоса.

Сообщение Евжений »

cere-ga писал(а): то ли jb1 jb2 или ja1 ja2
Какая мощность у инвертора?
-
Увидел, 5,5 кВт.
Дополню xvovanx
cere-ga писал(а): разобраться не могу к каким клемам подключить
Три выхода, два в виде контактов релюшки, один открытый коллектор. На каждый можно назначить одну из 6 функций.
Релюшки медленные, но выдерживают бОльший ток (тут до 2 А). Открытый коллектор быстрый, но до 36 В и до 50 мА всего.