Собираю електронную часть своего настолько станка.
В данный момент в наличии такие компоненты:
1) 3 двигателя nema34, 3 драйвера(установлен режим 2.0А), 1 блок питания (7.29A ,350 W), 1 блок питания 24V 3A 75W.
2) Погружная помпа 105W 220v 0.477А.
3) Инвертор 2.2KW 11A 220-250V
Сумарный ампераж всех этих устройств 11А + 0.477А + 7.29А + 3А = 21.767А.
И теперь возникло несколько вопросов, как это все скомпоновать в один шкаф.
Сколько и каких автоматических выключателей поставить, полюсность/ампераж?
Делать все одним однополюсным выключателем или двух полюсным?
И еще выдержит ли квартирная проводка такую нагрузку?
Спасибо за ваши советы.
Выбор автоматических выключателей.
- michael-yurov
- Почётный участник
- Сообщения: 11626
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4634
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: Выбор автоматических выключателей.
Так речь про суммарный ток в сети 230 В?CWD писал(а):Сумарный ампераж всех этих устройств 11А + 0.477А + 7.29А + 3А = 21.767А.
Тогда при чем здесь 7.29 A и 3 А на выходах блоков питания?
- Мастерю
- Мастер
- Сообщения: 520
- Зарегистрирован: 17 фев 2019, 13:45
- Репутация: 34
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Выбор автоматических выключателей.
Смешали все - коней и людей... Кто же так считает?CWD писал(а):11А + 0.477А + 7.29А + 3А = 21.767А
7,29А - это выходной ток. Если выходная мощность 350Вт, то с учетом КПД, скажем, 90%, потребляемая мощность будет около 390 Вт, а потребляемый ток около 1,8А. Тоже самое, БП 75Вт от сети будет потреблять ток около 0,4А. Вот и считайте...CWD писал(а):7.29A ,350 W
Автомат вам двухполюсный ставить нельзя (в сетях с глухозаземленной нейтралью нуль обрывать запрещено!). Если требуется полное обесточивание оборудование - применяете разъемное соединение. В вашем случае это будет соединение вилка-розетка. На все про все вам автоматический выключатель С16А. Питающий провод с сечением медных жил 2,5 кв.мм. Квартирная проводка априори и должна быть рассчитана на ток не менее 16А.
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Выбор автоматических выключателей.
Ставьте два автомата: один автомат С13А на инвертор, второй С6А на все остальное. Квартирная проводка выдержит, вводной автомат в квартирах обычно С20А.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5181
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Выбор автоматических выключателей.
Останется только угадать какой стороной вилку в розетку совать и надеяться, что "обслуживающий дом электрик" в какой-то момент не сделает наоборот...Мастерю писал(а):Автомат вам двухполюсный ставить нельзя (в сетях с глухозаземленной нейтралью нуль обрывать запрещено!). Если требуется полное обесточивание оборудование - применяете разъемное соединение. В вашем случае это будет соединение вилка-розетка.
Кстати, в розетке запросто может оказаться две фазы с межфазным 220В - в украинских квартирах чего только не встречается, особенно в старых окраинах...
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 ноя 2020, 13:50
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Сергей Довлатов
- Контактная информация:
Re: Выбор автоматических выключателей.
Подскажите, какие материалы используются для производства качественных автоматических выключателей? Можно ли где-то найти не пластиковые, будут ли они норм? И что значит самозатухающий пластик? Посоветовали вот этот обычный автомат https://www.brille.ua/l127-011/ но смущает крайне низкая цена. Как можно определить качественный автомат или нет?
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 ноя 2020, 13:50
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Сергей Довлатов
- Контактная информация:
Re: Выбор автоматических выключателей.
Ахах, не спамер.)
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 899
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: Выбор автоматических выключателей.
Первый раз вижу, чтоб автомат выбирали по пластику .
Пластиковая или не пластиковая коробочка снаружи никак не влияет на качество контактов и автоматики внутри.dovlatov писал(а): Можно ли где-то найти не пластиковые
Не поддерживающий горение, обычно не из PVC, а из сшитого полиэтилена.dovlatov писал(а): И что значит самозатухающий пластик?
По фирме изготовителю и по характеристикам. Скажем по вашей ссылке трехфазный автомат на 50А, такие ставят на большие нагрузки, в цепях где могут быть довольно большиеи токи к.з. Так вот контакты вашего автомата выдержат отключение 4,5кА, всякие там ABB-шные и Шнайдеровские 6кА, есть и на 10кА. На всякую мелочь на 10 и 16А, думаю можно брать, а вводные я бы ставил наверно другие... . Еще бы знать, что это за фирма производитель по ссылке, может она просто на самый дешевый китай ставит свой логотип и порядокdovlatov писал(а): Как можно определить качественный автомат или нет?