Суть вопроса - есть три индуктивных датчика лимитов и три датчика дома.
Индуктивные SN04, датчики дома от Сергея Vers
Есть плата "красный китаец" tb6560
Задача - на макетной платке спаять подключение датчиков и не спалить ничего
Индуктивные датчики у меня работают через реле, питаются от 24В
Датчики дома Vers должны питаться от 5В, для этого куплен преобразователь DC-DCeastwind писал(а):Датчик такой в итоге между сигнальным проводом и плюсовым выдает ток питания, 24в в моем случае, а в момент события эта цепь прерывается. Для красной платы же событие - это просто замыкание COM с одним из четырех последующих пинов.
Подключение датчика дома от производителя такое
Итак, при попытке подключения сгорел датчик дома. Сгорел при подключении как во вложении, черный провод датчика дома был припаян к минусу преобразователя (средняя ножка). Что я делаю не так? Куда следует припаять черный провод датчика дома? Как подключить к красной плате? Помогите пож-та.