Plehar, вот закопайте того, у кого вы этой каши начитались. Слышал звон, да не знаю, где он.
Plehar писал(а): ↑
Датчики PNP более популярны в схемах ПЛК, поскольку они могут предотвратить ложные срабатывания сигналов в случае повреждения и замыкания на землю.
Конкретно в этом предложении автор перепутал тип транзистора выходного каскада датчика с логикой работы датчика.
И npn-, и pnp-датчики могут быто "нормально открытыми -
NO (или НО)" - при срабатывании замыкают выходную цепь (ток идет) или "нормально закрытыми -
NC (или НЗ)" - при срабатывании размыкают выходную цепь (ток не идет).
Достаточно немного пораскинуть мозгами на тему:
Что будет думать контроллер до и после регистрации датчиком аварии
- если проводок датчика NO переломился от старости?
- если проводок датчика NC переломился от старости?
И вот как раз действительно "большинство контроллеров поддерживают оба типа" - NO и NC.