Во время работы исключительно спонтанно уезжает вправо, на 1-3 сантиметра по X. После чего продолжает работу, разодрав заготовку или поломав фрезу. Хоуминг при этом конечно сбивается. Никаких предпосылок к подобному поведению нет.
Станок примитивный, с LPT-драйвером. LinuxEMC2.
Что это может быть?
Внезапно уезжает вправо по X
-
- Мастер
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 18 мар 2015, 01:49
- Репутация: 14
- Настоящее имя: Артем
- Контактная информация:
-
- Мастер
- Сообщения: 367
- Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 12:56
- Репутация: 75
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
- Откуда: Бузулук
- Контактная информация:
Re: Внезапно уезжает вправо по X
Непропай, плохой контакт на линии сигнала STEP оси Х.
-
- Мастер
- Сообщения: 2096
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 326
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Внезапно уезжает вправо по X
Уверены, что он именно "уезжает вправо"? Прямо вот так на глазах ни с того ни с сего берет и вправо едет? С какой скоростью?
А может быть он просто пропустил или не полностью выполнил команду "ехать влево"?
А может быть он просто пропустил или не полностью выполнил команду "ехать влево"?
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 дек 2021, 12:34
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: Внезапно уезжает вправо по X
Было такое под мач3, но было рандомно по осям. После перехода на линукс было раз под лпт, виной стал плохой контакт по Y. Увидел при переходе на месу.
Был еще прикол что глючило на мач3 с юсб платой от наводок коллекторного DC шпинделя
Был еще прикол что глючило на мач3 с юсб платой от наводок коллекторного DC шпинделя
-
- Мастер
- Сообщения: 710
- Зарегистрирован: 18 май 2019, 13:23
- Репутация: 96
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Внезапно уезжает вправо по X
раньше на 2.7.14 работал, но в связи с переходом на сервы почему-то что-то заставило меня перейти на 2.9 - помню неделю не мог конфиг переписать, но почему-то это очень надо было и назад на 2.7.14 нельзя было.
Вчера точил "вручную" методом MDI команд.. И возникла такая ситуация, что резец прошел указанную в MDI точку и вместо останова и исполнения уже введенной команды отхода, продолжил движение влево, внутрь детали, при этом интерфейс не отвечал и пришлось отключать питание станка. Вообще в условиях нормальной работы сигналы с энкодера бы дали рассогласование координат и LCNC ушла бы в аварию..
Надо сказать, что это уже не первый раз подобное. Но в первый раз резец ехал вправо, в пустоту и интерфейс очухался через 2-3 секунды. Вчера же 2 лишних секунд не было.
Еще вчера загружал УП из файла, где была описана резьба плюс "обвязка" (подход, старт шпинделя, отход, останов) - пока не исправил отсутствие М2 LCNC падал с сегфолтом каждый раз.
2.7.14 такой фигней не страдал.
Вчера точил "вручную" методом MDI команд.. И возникла такая ситуация, что резец прошел указанную в MDI точку и вместо останова и исполнения уже введенной команды отхода, продолжил движение влево, внутрь детали, при этом интерфейс не отвечал и пришлось отключать питание станка. Вообще в условиях нормальной работы сигналы с энкодера бы дали рассогласование координат и LCNC ушла бы в аварию..
Надо сказать, что это уже не первый раз подобное. Но в первый раз резец ехал вправо, в пустоту и интерфейс очухался через 2-3 секунды. Вчера же 2 лишних секунд не было.
Еще вчера загружал УП из файла, где была описана резьба плюс "обвязка" (подход, старт шпинделя, отход, останов) - пока не исправил отсутствие М2 LCNC падал с сегфолтом каждый раз.
2.7.14 такой фигней не страдал.
-