Шунтирование этих входов не пробовал?..solo писал(а):просто в процессе борьбы с помехами я перепробовал уже много всего
В цитате явно сказано про более 70мм между метками. Да и какой смысл гадать не зная модель линейки?N1X писал(а):Причем здесь эта цитата? Речь об этом:
solo писал(а):
каждая "зет" метка , если смотреть в хелскопе " имеет две или три риски , я предполагаю что первая риска служит для "замедления "
две-три риски на индексную метку не бывает, ибо энкодер никак не может сообщить "на верх" какая из них "главная". Это скорее всего дребезг или помехи.
Фронт метки должен совпадать с фронтом одного из каналов. Такую синхронизацию делают специально электроникой энкодера, чтобы в счётчиках половинчатых значений не получалось.N1X писал(а):И именно когда A и B имеют высокий уровень.