экранировано , заземлено, не перепутано, сброс не помогает(кстати после сброса и перестало работать, что то сбросилось to еще не то и непонятно где) буду разговаривать с продавцом о возврате, и с начальством о закупке других .neonas писал(а): ↑07 сен 2023, 15:44Видимо придется вернутся к началу.
Провода к энкодеру экранированные целые и правильно заземлены? Фазы мотора к драйверу подключены правильно? Если сбросить на заводские настройки - тоже самое? По валам мотора не стучали? Прессом шестерни на моторы не прессовали?
Если сброс на заводские настройки не помогает, то видимо придется "положить их в зеленый контейнер с крышкой" и купить нормальные сервы. Из рекомендованных FSCUT.
Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
Кто подскажет , какие сервы поддерживаются FSCUT2000C+THC BCS100
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
- Лодочник
- Мастер
- Сообщения: 2157
- Зарегистрирован: 10 авг 2012, 05:24
- Репутация: 1832
- Настоящее имя: Олег
- Откуда: г.Королев
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
У нас Яскава Сигма 7 стоят на станке.
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
а станок какой контроллер..., управляется чем ?
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
-
- Мастер
- Сообщения: 705
- Зарегистрирован: 18 май 2019, 13:23
- Репутация: 96
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
там управление импульсами, а высотомер - аналогом. даже 4-тая серия это умеет. не важно какого производителя.
китайцы ставят и панасоник и мутсу и яскавы и шнайдер, сейчас дельты встречаются.
китайцы ставят и панасоник и мутсу и яскавы и шнайдер, сейчас дельты встречаются.
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
я спрашивал какой программой. (кипкат?)
все думаю, что может быть с сервой 400ват дорна, не крутит привод ни как .
а 750 ват дорна работает рывками и дергается и при попытке крутонут вал может просто повернутся на 180 гр. реско и все сново также , а потом может уйти в ошибку . на удержание не уходит
все думаю, что может быть с сервой 400ват дорна, не крутит привод ни как .
а 750 ват дорна работает рывками и дергается и при попытке крутонут вал может просто повернутся на 180 гр. реско и все сново также , а потом может уйти в ошибку . на удержание не уходит
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
- neonas
- Мастер
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 янв 2013, 22:41
- Репутация: 70
- Откуда: Литва, Вильнюс
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
Я лично советовал бы те, которые в мануале к FSCUT2000C+THC BCS100 с примерами параметров.
По приоритетам конечно Яскава Сигма 7, но и Дельта ASDA-A2 должна быть вполне ничего. Из популярных.
Как много тех, с кем можно лечь в постель.
Как мало тех, с кем хочется проснуться...
Как мало тех, с кем хочется проснуться...
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
А Дельта ASDA-В3 подойдет
а то нашел где купить
Яскава дороже в полтора раза блин
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
В итоге заказали дельту . ждем.
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
спасибо
заказал комплект Серво Delta B3 (мотор+драйвер) на 3000ват 750 ват и с тормозом 400 ват
и осталось ждать когда все это приедет .
заказал комплект Серво Delta B3 (мотор+драйвер) на 3000ват 750 ват и с тормозом 400 ват
и осталось ждать когда все это приедет .
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
- niksooon
- Мастер
- Сообщения: 2137
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
- Репутация: 1201
- Откуда: Кашира
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
3000 об\мин поди.....
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
модернизация движется вперед
поменял сервы на дельту . пришлось переделывать весь редуктор в портале из за другова типа размера привода, старый стоял 140мм, дорна была 130мм, а дельта 180мм . невошла на штатное место https://www.youtube.com/shorts/aOHs-12NaIY
возникла очередная проблема не могу запустить лазер , может кто подскажет что сделать. ?
правда на фото подключено к 1 и 2 выходу релейному. сейчас переделал на 3и 4 ввыходы , на 1 и 2 поставил клапана на воздух и кислород.
поменял сервы на дельту . пришлось переделывать весь редуктор в портале из за другова типа размера привода, старый стоял 140мм, дорна была 130мм, а дельта 180мм . невошла на штатное место https://www.youtube.com/shorts/aOHs-12NaIY
возникла очередная проблема не могу запустить лазер , может кто подскажет что сделать. ?
правда на фото подключено к 1 и 2 выходу релейному. сейчас переделал на 3и 4 ввыходы , на 1 и 2 поставил клапана на воздух и кислород.
Последний раз редактировалось master_70 05 дек 2023, 15:50, всего редактировалось 2 раза.
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
добавлю то что 1 серво привод дорны на 400 ват оказался с заводским браком , разборка показала причину . я поначалу заедания вращения воспринял как должное как у шаговика , небыл в курсе что серва должна крутится мягко. оказалось межвитковое замыкание . поэтому он изначально не работал . сейчас осталась только серводрайвер на 400 ват . интересно можно ли его куда нибудь приспособить?или он будет работать только с дорной приводом? а то планирую голову с авто фокусом взять .
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
- neonas
- Мастер
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 янв 2013, 22:41
- Репутация: 70
- Откуда: Литва, Вильнюс
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
Ключ надо в положение REM. Это означает remote control.
После этого на пульте нажать SHUTTER, чтобы погасла красная точка. Тогда можно резать, если конечно все подключено правильно.
Головы обычно с шаговиками внутри, так что серводрайвер явно не подойдет. А разве эта голова не с автофокусом?
Как много тех, с кем можно лечь в постель.
Как мало тех, с кем хочется проснуться...
Как мало тех, с кем хочется проснуться...
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
голова простая . без авто фокуса. в рем ключ поворачиваю, но ни какой реакции на источнике не происходит.
https://youtube.com/shorts/19qu7ajbK8w?feature=share
а подключал по этой схеме
https://youtube.com/shorts/19qu7ajbK8w?feature=share
а подключал по этой схеме
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
- master_70
- Мастер
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 22:52
- Репутация: 316
- Настоящее имя: Сергей Викторович
- Откуда: Московская_обл
- Контактная информация:
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
вот еще попался вариант подключения рекус
https://ru.acctekgroup.com/cnc-router-f ... /5607.html
правда он сильноотличается от предложенного в инструкции от пурелоджик . интересно в чем разница работы через 232 и то что по ссылке?
сейчас у меня по этой схеме подключено
https://ru.acctekgroup.com/cnc-router-f ... /5607.html
правда он сильноотличается от предложенного в инструкции от пурелоджик . интересно в чем разница работы через 232 и то что по ссылке?
сейчас у меня по этой схеме подключено
Кайт клуб "Za Vetrom" г. Киров
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru
тел. 8 953 678 19 59 Сергей; Skype: zavetrom.ru
ICQ: 248622151 mail: master_70@mail.ru
http://www.zavetrom.ru