Всем привет!
Возникла проблема: Плазменный станок. система контроля высоты Neuron, по всей видимости вышел из строя омический датчик (https://neuroncnc.com/products/004 на фото оранжевый). Симптомы - залипает замкнутое состояние. Меняешь полярность - все работает снова. И так по кругу с коленки функционирует. Раза три в смену приходится менять полярность. Хотелось бы без костылей! Кто может подсказать, есть ли аналоги такого датчика? Чтобы купить и вместо него прямо поставить.
Спасибо!
Омический датчик NEURON
- FLUKE
- Мастер
- Сообщения: 843
- Зарегистрирован: 11 мар 2013, 21:18
- Репутация: 187
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Смоленск
- Контактная информация:
Re: Омический датчик NEURON
Производителю писал? Андрей всегда идёт на контакт.
У меня оммический датчик в виде открытой платки,
viewtopic.php?t=4121
помнится там была регулировка чувствительности. Проблема в чём была, когда сопло новое и чистое - проблем нет. Когда сопло засирается - тут нюансы, один оператор подчищает сопло, другой нет. Настраивать чувствительность лучще на грязном сопле.
У меня оммический датчик в виде открытой платки,
viewtopic.php?t=4121
помнится там была регулировка чувствительности. Проблема в чём была, когда сопло новое и чистое - проблем нет. Когда сопло засирается - тут нюансы, один оператор подчищает сопло, другой нет. Настраивать чувствительность лучще на грязном сопле.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 авг 2021, 11:46
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Timofey
- Контактная информация:
Re: Омический датчик NEURON
Стол сухой или водяной?
Вообще омический датчик редкостная гадость "удалить" из цепи его
Вообще омический датчик редкостная гадость "удалить" из цепи его