Настройка точности перемещения NUMERATOR/DENOMINATOR

Лазерные, плазменные станки, газо- и водорезки, плоттеры.
Andrew68
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 ноя 2020, 22:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Настройка точности перемещения NUMERATOR/DENOMINATOR

Сообщение Andrew68 »

Здравствуйте! Подскажите кто реально сталкивался логику настройки точности перемещений станка плазменной резки с контроллером sh-2012 ah QG, а именно настройка значений numerator/denominator, так как фактическое расстояние не соответствует заданному, в мануале все не совсем понятно, что должно быть в числителе и в знаменателе...
Аватара пользователя
niksooon
Мастер
Сообщения: 2137
Зарегистрирован: 23 июн 2014, 23:18
Репутация: 1201
Откуда: Кашира
Контактная информация:

Re: Настройка точности перемещения NUMERATOR/DENOMINATOR

Сообщение niksooon »

В глаза не видел контроллер sh-2012 ah QG,но что подсказывает что если к примеру задали перемещение на 1500 мм а по факту проехал станок 1000мм то надо в настройках перемещений ввести коэффицент 1.5. так как контроллер оперирует только целыми числами, то чтобы скормить ему числа имеющие дробную часть удобнее или логичнее вводить их как дробь (numerator/denominator) т е в рассматриваемом примере 15/10 (15 numerator,10 denominator)
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
Ответить

Вернуться в «Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки»