Описание станка, основные характеристики:[старт 2м, привод - ремни, hypertherm 105, sheetcam, mach3]
Рабочее поле:[1500х6000]
Обрабатываемые материалы:[сталь]
работала плазма стабильно, ничего не меняли ни в софте, ни в железе.
в какой то момент обнаружилась погрешность нестабильная. по всем осям наблюдаются рывки.
общий габарит детали меняется на разный размер от 1 мм до 20 мм.
при возврате резака в исходное положение ноль сбивается по осям как в "+" так и в "-".
какую либо закономерность заметить не удалось.
калибровку производили несколько раз по всем осям.
скорости моторов меняли как в большую так и в меньшую сторону.
механику стола проверили несколько раз, никаких неисправностей не обнаружили.
на примере двигателя оси "Z" (высота резака над заготовкой), отсоединённого от приводного винта, наблюдали рывки в работе самого электромотора.
кто нибудь может что то подсказать нам по этому поводу? может быть были подобные проблемы?
[чпу плазма] по [металлу] [1500х6000] рывки, потеря точности
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 10:44
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Велд Мастер
- Контактная информация: