aftaev писал(а):У меня такие же усилки как у Ильдара. Это ШИМ усилки. На всех осях асинхронные моторы. По факту это просто блок с силовыми ключами, а всем мозгом сервы выступает ДельтаТау. Такие усилки я встретил впервые.
у Илдара сервы МТС насколько я помню стоят. у меня сервы МТС и линейные моторы стоят с такими усилками.. а у тебя "обычные асинхронники".. может они всетаки не совсем обычные ??
Ну и мы много чего встречаем впервые.. я вот впервые встречаю такое нежелание видеть очевидное
aftaev писал(а):Поставили сервопривод скажем Дельту или Яскаву, вывели как то аналоговый или цифровой сигнал. Дальше куда его в Тау подключать? Городить кучу плат. И вот тут начинается, что оказывается просто единичку в конфиге сменить то недостаточно!
подозреваю что надо не нести бред и паять кучу плат, а таки нада взять в руки мануал, открыть и увидеть...
- Буфер обмена01.gif (10.57 КБ) 8676 просмотров
это же так сложно - завести аналоговый сигнал....
aftaev писал(а):Ильдару нужно было один сигнал инвертировать Enable в Тау. Он спрашивал у тебя, на форуме скажите как. Спрашивал на чипе - как. Тишина или читай мануал! Он и начитался мануалов, полез в настройки что сжег моторы А делал это он уже от безысходнсти у него заказ сильно горел.
Саня - не рассказывай сказки. Очень не красиво со стороны модератора откровенно врать. Илдар спрашивал как инвертировать сигнал. ему его электрик сказал что проще всего через реле. Ко мне он обратился с этим же вопросом - можно ли это сделать через реле. я ему и тут и в личке ответил что - да. через реле можно и на мой взгляд это единственное правильное решение. ну из доступных. что было дальше - я не в курсе. Но ответ насчет инвертирования сигнала через реле он от меня получил сразу. что еще нада было ???
aftaev писал(а):Предлагаешь на Тау без буферных микросхем или опторазвязки что то подключать? Плата что там стоит делает входной/выходно сигнал на усилки переводит в диф. сигнал. Мы платы перепаивали и меняли микросхемы, та как пару сгорели. Не было их сгорела интерфейсная плата.
предлагаю не заниматься гаданием и писать свои домыслы, а в очередной раз взять в руки мануал и посмотреть что написано там...
Тебе перевести то что написано по ангийски ??? ну шоб лучше понять ?? Покажи мне - ГДЕ там что-то говорится про какие то левые платы и необходимость какого то преобразования сигнала ?? по моему вполне понятно написано что управляющий сигнал может быть и "сингл-энд" и диференциальным.. БЕЗ всяких левых плат... Но это же опять нада брать мануал и читать. это же так сложно да Сань ??
aftaev писал(а):Именно это я и толкую что как бы процовая или интерфейсная плата не была защищена могет просто сгореть. Висит заказ. Шо делать? На евау вылавливать? А если нет? У официалов за 2000баксов только процовую плату. Сиименс дешевле стоит. Допустим купили, поставили. Сдохли усилки. Они сейчас начинаю как у Ильдара ошибку выыкидывать типа пробой на землю.
Нет Сань. не про это ты толкуешь. я тебя спрашиваю - ЧТО СДЕЛАЛИ С ПЛАТОЙ, что смогли ее сжечь ??? вот я для себя не представляю как сжечь мозг дельты в нормальных условиях.. а ты твердишь - "сгорела".. кабелем голым чтоли в нее тыкали ?? Дык сами тогда виноваты..
Про Сименс - во первых - ты свой сименс точно так же брал на ибее... что то мне подсказывает что у официалов он тоже не будет стоить 800 баксов..
Ну и во вторых - не нада сравнивать системы разного уровня.. вот когда Сименс будет рулить 8-мью осями и на каждую будет три протокола управления - тогда и сравним цены..
aftaev писал(а):На евау смотрели плату когда думали наша сгоревшая. Наших плат не было вообще.
ну а я неделю назад смотрел - сименса небыло вообще. че дальше то ? у тебя Ибей поставщик оборудования ? ну тогда ой...
aftaev писал(а):Какой попался такой и взяли. Был бы без ЧПУ, за эту же цену тоже взяли.А учитывая что в Мшаке дофига серьезных недоделов и нет исходных файлов ни у кого. Исправить их нельзя.
тогда что ты пытаешься доказать ? что стойка гавно ? я тебе больше года говорю - если ваш любимый МШАК шо то там наизобретал - то это проблема изобретунов и к самой дельте не имеет никакого отношения. мы у себя вообще все мшаковское изобретунство выкинули нахер... Исправить все можно. но для этого нада взять в руки мануалы, и посмотреть хотя бы КАК это должно быть сделано. Но нам же западло читать все мануалы... Тогда что мы пытаемся доказать ???
aftaev писал(а):Все сводится к тому что нерационально поддерживать это старье и в него вкладывать бабки.
Ты сам себе противоречишь.. то дельта старье... то у тебя станок не старый.. то плата всетаки до сих пор выпускается и продается... как так ?? или все что выпускается больше пары лет - старье ?? Может причина в другом ? в том что никие пацаны хотят всего нахаляву ??? ну чтобы им в идеале кто-то приехал и за свои бабки все сделал... ибо взять за копейки станок и вложить в него бабла - это моветон ???? Извини Сань - но это лично ваши проблемы...
aftaev писал(а):А теперь можешь написать что ты обычно пишешь: Саня пойми Тау это навроченная система, это проблема с Мшак. Мне правда от этого не легче Ну или можешь выложить скрин стандартной программы что часто используют под ДельтТау. Пусть народ юзабильности позавидует
Я никогда не писал что дельта - навороченная система. По этому варианта опять два - либо ты приводишь ссылку где я это писал - либо ты врешь... И что-то мне подсказывает что ловить тебя на вранье становится уже привычкой....
Касаемо скрина стандартной программы - на данный момент мне известно ЧЕТЫРЕ (!!!) программы, стандартно работающих с дельтой. скрины выкладываю..
Простая версия интрефейса, идет как DT HMI (Hunam machine interface)
более сложная версия, идет как NC32-PRO. софтина реально мощная, легко адаптируется, всего стандартеных экранов штук 20... плюс возможность их комбинировать и отдельно пакет для кастомизации (типа мачевского конструктора)
третий вариант софта - PMAC-NC. Это крайняя версия интерфейса от самого производителя.
Так же по мимо этого с Дельтой спокойно работает Флекс-НС...
Какой из интерфейсов тебе не нравится ?? И кстати - вопрос - а что по твоему юзабильней - ЛинуксСНС или Сименс ??? а то вдруг счас выяснится какой нибудь моментик интересный
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.