Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Сообщения: 4508
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Когда гоняете в холостую, то шпиндель включен? (как бы на рабочих оборотах вращается, или остановлен?)
Просто если сигнальные провода не заэкранированны (step/dir) то тут может набегать оибка из-за помех.
Просто если сигнальные провода не заэкранированны (step/dir) то тут может набегать оибка из-за помех.
Я на своем фанерном тоже витую пару использовал и запустил PWM регулировку оборотов шпинделя РУ двигателя. Когда перемещаю шаговики, то слышны помехи при вкюченном шпинделе, так как они параллельно идут друг с другом
-
- Мастер
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 23:07
- Репутация: 46
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
На холостую выключен. Частотник в низу в тумбе. Я его подальше убрал.
Силовой в экране. И с платы тоже в экране.
Вот тока экраны по ходу нужно спаять между собой и на землю посадить.
Силовой в экране. И с платы тоже в экране.
Вот тока экраны по ходу нужно спаять между собой и на землю посадить.
-
- Мастер
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 23:07
- Репутация: 46
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Сделаю заземление все экраны свяжу в кучу. И посмотрим потом
- Мастерю
- Мастер
- Сообщения: 520
- Зарегистрирован: 17 фев 2019, 13:45
- Репутация: 34
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Каждый экран отдельным шлейфом соединяется с шиной заземления в одном месте. Заземление экранов делается только с одной стороны!Parhom писал(а):Вот тока экраны по ходу нужно спаять между собой и на землю посадить.
-
- Мастер
- Сообщения: 628
- Зарегистрирован: 02 сен 2018, 15:15
- Репутация: 305
- Настоящее имя: Alex
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
На источнике сигнала.Мастерю писал(а):Заземление экранов делается только с одной стороны!
- Мастерю
- Мастер
- Сообщения: 520
- Зарегистрирован: 17 фев 2019, 13:45
- Репутация: 34
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Корректнее будет сказать: на серверной стороне. Линии питания ШД - это лишь частный случай линий питания/связи. Нередко, одна линия в себе объединяет несколько устройств, и может работать как в симплексном, так и дуплексном режимах с временным/частотным/пространственным разделением.dpss-2 писал(а):На источнике сигнала.Мастерю писал(а):Заземление экранов делается только с одной стороны!
-
- Мастер
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 23:07
- Репутация: 46
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Так по порядку.
Станок заземлил. Экраны тоже заземлил с одной стороны. Все по прежнему.
Драйвер к месе был подключен не правильно тоесть Дир - и + наоборот.
И я уже думаю ну вот оно. Это случилось когда переустановил Линукс и оси крутились на оборот. И какого то ... Я перебросил именно Дир на управлении а не на шаговиках.
Но к сожалению не помогло. Как была сотка с пяти циклов так и осталось. По оси х. По z 2 десятки с 5 циклов.
Переключил 8 пин на (он. )
Не помогло.
Зашол в настройки и давай ганять ось зет.
Делал так:
Сначало выставил 20мм на обе стороны всего 40.
На скорости 2000 все попадало в ноли. Потом я поставил 300 и стало с одной стороны не доходить 1 сотку я опять поставил 2000. Вроде стало попадать в ноли опять. Я снизил до 150 стало 2 сотки не дорабатывать и ещё пару игр с скоростями и получилось + 2 сотки.
Драйвера и шаговики брал бу. Может они уже с косяками?
По том я сделал 10 циклов на скорости 2000. Все G1 поменял на G0. Тоесть на ускоренных сделал 10 циклов ось Z попала в пол сотки. Вместо 2 десяток с 5 циклов. Выходит проблема с шаговиками?
А вот Су..а ось Х как была сотка так и осталась но уже с 10 ускоренных вместо 5ти обычных.
Я уже не знаю что ещё можно проверить. По ходу кроилово привело к попадалову.
Станок заземлил. Экраны тоже заземлил с одной стороны. Все по прежнему.
Драйвер к месе был подключен не правильно тоесть Дир - и + наоборот.
И я уже думаю ну вот оно. Это случилось когда переустановил Линукс и оси крутились на оборот. И какого то ... Я перебросил именно Дир на управлении а не на шаговиках.
Но к сожалению не помогло. Как была сотка с пяти циклов так и осталось. По оси х. По z 2 десятки с 5 циклов.
Переключил 8 пин на (он. )
Не помогло.
Зашол в настройки и давай ганять ось зет.
Делал так:
Сначало выставил 20мм на обе стороны всего 40.
На скорости 2000 все попадало в ноли. Потом я поставил 300 и стало с одной стороны не доходить 1 сотку я опять поставил 2000. Вроде стало попадать в ноли опять. Я снизил до 150 стало 2 сотки не дорабатывать и ещё пару игр с скоростями и получилось + 2 сотки.
Драйвера и шаговики брал бу. Может они уже с косяками?
По том я сделал 10 циклов на скорости 2000. Все G1 поменял на G0. Тоесть на ускоренных сделал 10 циклов ось Z попала в пол сотки. Вместо 2 десяток с 5 циклов. Выходит проблема с шаговиками?
А вот Су..а ось Х как была сотка так и осталась но уже с 10 ускоренных вместо 5ти обычных.
Я уже не знаю что ещё можно проверить. По ходу кроилово привело к попадалову.
-
- Мастер
- Сообщения: 1949
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 284
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
это как ? полярность ДИР-а лучше менять в софте а не физически.Parhom писал(а): Я перебросил именно Дир на управлении а не на шаговиках.
- mikehv
- Мастер
- Сообщения: 2102
- Зарегистрирован: 14 авг 2013, 10:10
- Репутация: 1170
- Откуда: Иваново
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Попробуй увеличить время между импульсами и длительность импульса заодно. Это делается в ini файле. Может драйвера пропускают шаги на входе. У меня так недавно было с серваком mitsubishi. В одну сторону не доходил несколько соток.
- solo
- Мастер
- Сообщения: 1374
- Зарегистрирован: 20 окт 2011, 18:39
- Репутация: 272
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
- Откуда: Украина Харьков
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
у вас датчики хома имеют ооочень плухую повторяемость ( по времени , они поросто меняют свою удивительность, от температуры ) , наверное простой механический концевой выключатель будет лучше
-
- Мастер
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 23:07
- Репутация: 46
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Да хотел поменять на шаговиках а по запарке полез не туда. Но щас все сделано программно.Duhas писал(а):это как ? полярность ДИР-а лучше менять в софте а не физически.Parhom писал(а): Я перебросил именно Дир на управлении а не на шаговиках.
-
- Мастер
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 23:07
- Репутация: 46
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
На фото вы это имели ввиду. Стоит 10000.mikehv писал(а):Попробуй увеличить время между импульсами и длительность импульса заодно. Это делается в ini файле. Может драйвера пропускают шаги на входе. У меня так недавно было с серваком mitsubishi. В одну сторону не доходил несколько соток.
-
- Мастер
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 23:07
- Репутация: 46
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Как раз после обнуления Хом повторяемость идеальная.solo писал(а):у вас датчики хома имеют ооочень плухую повторяемость ( по времени , они поросто меняют свою удивительность, от температуры ) , наверное простой механический концевой выключатель будет лучше
- mikehv
- Мастер
- Сообщения: 2102
- Зарегистрирован: 14 авг 2013, 10:10
- Репутация: 1170
- Откуда: Иваново
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Да это. Попробуй поставить 15000
-
- Мастер
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 23:07
- Репутация: 46
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Прикол в том что в программе редакции больше 10000 не ставится. Так же не могу поставить микрошаг больше 1000. Поставил 800.mikehv писал(а):Да это. Попробуй поставить 15000
- mikehv
- Мастер
- Сообщения: 2102
- Зарегистрирован: 14 авг 2013, 10:10
- Репутация: 1170
- Откуда: Иваново
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Если уменьшишь максимальную скорость, даст поставить.
-
- Мастер
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 23:07
- Репутация: 46
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Гляньте файлы может что там зарыто.
-
- Мастер
- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 26 апр 2018, 23:07
- Репутация: 46
- Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Уменьшил скорость. Все равно не даёт больше 10000.mikehv писал(а):Если уменьшишь максимальную скорость, даст поставить.
- mikehv
- Мастер
- Сообщения: 2102
- Зарегистрирован: 14 авг 2013, 10:10
- Репутация: 1170
- Откуда: Иваново
- Контактная информация:
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
измени просто в INI файле тогда для каждой оси