1. все кабеля в шкаф вводятся снизу.всегда, даже при размещении внутри помещений, на фото судя по отверстиям под гермовводы шкаф перевернут.flexope4atnik писал(а): ↑ есть какие нибудь косяки?
2. все греющееся располагают вверху шкафа
3. вентиляторы нагнетающие должны иметь пылевые фильтры.
4. лицевой монитор инвертора шпинделя лучше вынести хотя бы на переднюю панель щита, туда же поставить панельный вольтметр и сделать коммутацию для возможности проверки всех напряжений питания.
5. все вопросы заземления в щите решаются через ГЗШ - главная заземляющая шина = брусок латуни с кучей болтов которые объединяют все РЕ проводники . сечение проводников РЕ не менее сечения питающих.
6. весь монтаж выполняется многожильным проводом с опресовкой наконечников. нужны пресс клещи и собственно сами наконечники, + в слаботочных устройствах клеммы едва ли позволят использовать НШВИ наконечники более чем 0,34/0,25мм и соответствующее сечение проводников = этот момент надо обязательно уточнять. для БП лучше использовать НКИ и соответствующие пресс клещи, но и НШВИ вполне можно.