Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.

Фрезерные и гравировальные станки для обработки мягких материалов (дерево, пластики, мягкие металлы).
Евжений
Мастер
Сообщения: 1084
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 121
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.

Сообщение Евжений »

А зачем на частотник какой-то входной E-Stop подавать? Скучно живётся? Использовать один дискретный вход на включение. Мач в аварию переходит и отключает вращение.
Может эта функция и нужна в частотнике, для чего-то создана, но зачем она тут? Или есть какое-то понимание что она нужна и что нужно делать именно так?
От платы коммутации к частотнику три провода, общий, 0-10 В, и на X1. Всё.
С релюшки частотника можно брать сигнал на включение вместе со шпинделем чего-то там, СОЖа например. Или можно с этой релюшки брать сигнал об аварии частотника, вот это полезная вещь будет.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2046
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 322
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.

Сообщение lkbyysq »

Евжений писал(а): А зачем на частотник какой-то входной E-Stop подавать?
А патамушта автор хочет термозащиту сделать и у него есть плата, которая подключается к инвертору через ЕСТОП.

Обсуждение платы с термозащитой предлагаю оставить на послеобеда.
Пусть пока без неё сделает.

Считаю, что сообщество просто должно настоять на том, чтобы автор "пока не использовал плату с термозащитой".

Потом конечно же ей применение по назначению найдется. Но потом.
Аватара пользователя
xenon-alien
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
Репутация: 920
Настоящее имя: Daniel
Откуда: Закарпатская обл. Украина
Контактная информация:

Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.

Сообщение xenon-alien »

20230422_145527.jpg (1392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207647&sid=82f7598ea72f669b7c7a79f5bd997209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
Vlad1M писал(а): Мне нужно чтобы работала защита. А ты меня не слышиш.
Мач3 при аварии должен выключать шпиндель.
Любую другую защиту нужно подключать к аварии Мач3. (Не Х3 контакт)
Реле частотника настроить на аварию и также завести в Мач3 аварию...
Настроить ПЧ на двухпроводную схему.
Последний раз редактировалось xenon-alien 22 апр 2023, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2046
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 322
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.

Сообщение lkbyysq »

xenon-alien писал(а): ..
Не-не, у него есть ЕСТОП с термозащитой "на замыкание"! "На размыкание" у него нету!
Аватара пользователя
xenon-alien
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
Репутация: 920
Настоящее имя: Daniel
Откуда: Закарпатская обл. Украина
Контактная информация:

Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.

Сообщение xenon-alien »

20230422_150128.jpg (1388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207648&sid=82f7598ea72f669b7c7a79f5bd997209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
lkbyysq писал(а): 22 апр 2023, 14:54
xenon-alien писал(а): ..
Не-не, у него есть ЕСТОП с термозащитой "на замыкание"! "На размыкание" у него нету!
ну так пускай поставит реле
Vlad1M
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 12:35
Репутация: 0
Настоящее имя: Ковалев Владимир Михайлович
Откуда: Казхстан
Контактная информация:

Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.

Сообщение Vlad1M »

Всем доброго дня. Благодарю Всех за активную поддержку. А задачка решалась очень просто как то так.
страница 1. (1337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207655&sid=82f7598ea72f669b7c7a79f5bd997209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.18 КБ)</a>
страница 1.
страница 2. (1337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207656&sid=82f7598ea72f669b7c7a79f5bd997209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.14 КБ)</a>
страница 2.
Просто инвертор надо настроить на многоскоростной
режим. Все включатся и выключается, будем тестировать. Остался один вопрос как сделать так чтобы, минимальные показания частоты (при управлении инвертором через ШИМ) соответствовали показаниям установленным в настройках ПЧ (Р073-Частота, соответствующая наименьшему аналоговому сигналу).
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3647
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 897
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.

Сообщение xvovanx »

lkbyysq писал(а): Ты больше делай, что тебе здесь пишут и меньше кнопки дави.
+100500.
Vlad1M писал(а): размыкаем Х3 шпиндель остановился
Сами же отвечаете на свой же вопрос. Делайте управление так, чтоб Х3 при аварии размыкался.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2046
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 322
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.

Сообщение lkbyysq »

Vlad1M писал(а): Просто инвертор надо настроить на многоскоростной
режим. Все включатся и выключается, будем тестировать.
Ну не мытьем, так катаньем, но отцепил-таки ЕСТОП от инвертора!
Бинго!

Но ответочку ждём-с.
Vlad1M
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 12:35
Репутация: 0
Настоящее имя: Ковалев Владимир Михайлович
Откуда: Казхстан
Контактная информация:

Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.

Сообщение Vlad1M »

xvovanx писал(а): Сами же отвечаете на свой же вопрос. Делайте управление так, чтоб Х3 при аварии размыкался.
Х1 RUN (пуск, вперед), Х2 REV(реверс), Х3 STOP (останов или аварийный останов) При подаче на Х3 синала отрицательной полярности на инвертор поступает сигнал остановки и шпиндель останавливается. Проверено все работает (смотри настройки выше).
Остался один вопрос как сделать так чтобы, минимальные показания частоты (при управлении инвертором через ШИМ) соответствовали показаниям установленным в настройках ПЧ (Р073-Частота, соответствующая наименьшему аналоговому сигналу) ? На него ты не ответил.
Ответить

Вернуться в «Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры»