Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Фрезерные и гравировальные станки для обработки мягких материалов (дерево, пластики, мягкие металлы).
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

Судя по тому что мне удалось найти по этой плате на контакты ВЫВОД РЕЛЕ должны приходить провода FWD и GND(это вроде как минус?) То есть можно взять любой контакт GND для этого?
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 160
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение гражданинъ »

гражданинъ писал(а): Про это забыть и не вспоминать до поры
Не прочитал ? Эти контакты для включения коллекторного шпинделя типа ручного фрезера 220 вольт или постоянника со щётками ! Ну как ещё объяснить ? Тут реле не нужно ,по этому снять перемычку и забыть ! Управление включением ,реверсом и оборотами идёт по 16му и 17му пину и ещё по какому то ,это зависит от настройки в маче ,о которых мне не ведомо . Управление оборотами идёт по 0-10 вольт (грубо ноль-не крутимся ,10 вольт 24000 оборотов ) . Какая то плата может выдавать это напряжение из собственного питания ,какая то требует подключения внешних ,стабилизированных 10и вольт !
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

Врт, уже становится понятнее!

Судя по этому видео - контакты PWM 0-10 и рядом GND это и есть управление оборотами. И ВЫВОД реле это включение и выключение шпинделя. Осталось только убедиться какие контакты туда подключить.
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 160
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение гражданинъ »

Так то FVD на 17й ,AVI на 0-10, СОМ на GND( граунды на плате все звонятся ) .Но я этого не говорил !
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

гражданинъ писал(а): 24 фев 2024, 18:35 Эти контакты для включения коллекторного шпинделя типа ручного фрезера 220 вольт или постоянника со щётками !
Или вы хотите сказать что для включения и выключения моего шпинделя не нужно реле? Включение, вЫключение и скорость шпинделя происходит только на контактах PWM и GND ?
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

гражданинъ писал(а): 24 фев 2024, 19:02 Так то FVD на 17й ,AVI на 0-10, СОМ на GND( граунды на плате все звонятся ) .Но я этого не говорил !
Ну судя по инструкции к инвертору AVI это -
Screenshot_18.jpg
Screenshot_18.jpg (5.46 КБ) 133 просмотра
Тоесть это IN, логично наверно что на плате он должен подключаться к 0-10v OUT?
ACM ( он же COM ? ) должен приходить на GND_OUT. Так получается? ( а сейчас он у меня подключен к PC_GND на другой колодке)
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 160
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение гражданинъ »

danil7979 писал(а): не нужно реле
Не нужно !
danil7979 писал(а): PWM
Не знаю .
Скорость по 0-10 вольт ,включение выключение по 17му пину .
Что там назначено в маче я же не знаю .
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 160
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение гражданинъ »

danil7979 писал(а): а сейчас он у меня подключен к PC_GND на другой колодке
danil7979 писал(а): граунды на плате все звонятся
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

Подключил я все таким образом.
При включении реле щелкает но шпиндель молчит. В самом инверторе настроено на управление с внешнего (pd001значение 2). В самом маче тоже прописал настройки согласно инструкции к плате. Да там именно 17 пин на включение шпинделя.

Единственное остался в воздухе один провод. На инвероторе он подключен к 10v, на старой плате он был на PWM. В инструкции к инвертору сказано
Screenshot_24.jpg (119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211096&sid=7308de3a596aaafb7b5545069b86a7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.72 КБ)</a>
Какие могут быть предположения?

К слову сказать контакты на инверторе ACM и DCM замкнуты перемычкой.
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

гражданинъ писал(а): 24 фев 2024, 19:19
danil7979 писал(а): не нужно реле
Не нужно !
А вот еще одна инструкция, и тут говрится про эти контакты реле и связь с 17 пином..
Screenshot_25.jpg (115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211097&sid=7308de3a596aaafb7b5545069b86a7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.95 КБ)</a>
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 160
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение гражданинъ »

danil7979 писал(а): и тут говрится про эти контакты реле и связь с 17 пином.
Я прям не знаю ,согласиться что ли ?
Рассказываю медленно ,у кого шпиндель на 220 вольт фрезер или постоянник со щётками ,для них поставили реле и перемычку ! Для тех у кого частотник или 5 осей сделали прямой выход на клемму 17 и разрешили снять перемычку ,что б реле не счёлкало понапрасну !
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

До меня медленно но доходит) Перемычку убрал. Но шпиндель по прежнему молчит.
И остается повисшим вопрос про не подключенный контакт 10v (он же PWM?).
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 160
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение гражданинъ »

danil7979 писал(а): На инвероторе он подключен к 10v,
Есть же мультиметр ,померь ,там и есть 10 вольт .
гражданинъ писал(а): какая то требует подключения внешних ,стабилизированных 10и вольт !
Вложения
повер.png (97 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211098&sid=7308de3a596aaafb7b5545069b86a7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.31 КБ)</a>
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 160
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение гражданинъ »

danil7979 писал(а): Но шпиндель по прежнему молчит.
Это показывай настройки мачеводам (ведам) .Возможно надо инвертировать сигнал .
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

Если VI - это от 0 до 10 для управления обортами шпинделя. А 10v это постоянные 10 вольт то к чему они должны подходить?
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

гражданинъ писал(а): 24 фев 2024, 20:52 Это показывай настройки мачеводам (ведам) .Возможно надо инвертировать сигнал .
Я пробовал и так и сяк.
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 160
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение гражданинъ »

Видео полно разных и с использованием реле и без ,надо плотно погружаться в тему что бы точно сказать .Я не настраивал это . Хоть модель частотника озвучь . В инструкции от него картинка должна быть со схемой подключений .
Вот тут с реле
https://vk.com/@easycnc-upravlenie-shpindelem-mach3
Вложения
реле.png (71 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211099&sid=7308de3a596aaafb7b5545069b86a7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.5 КБ)</a>
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

гражданинъ писал(а): 24 фев 2024, 21:24 Хоть модель частотника озвучь . В инструкции от него картинка должна быть со схемой подключений .
Вот ссылка на мануал. https://bulkman3d.com/wp-content/upload ... Manual.pdf

Эта схема?
Screenshot_26.jpg (70 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211100&sid=7308de3a596aaafb7b5545069b86a7f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.76 КБ)</a>
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
гражданинъ
Мастер
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:00
Репутация: 160
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение гражданинъ »

ЗначитCOM и FOR на контакты реле ,перемычку на место ,VI на 0-10 вольт , ACM на GND . Надо сразу схему выкладывать ,а не мутные фотки . 10 вольт похоже этой плате не нужны .
Гражданином Непала может быть любой гражданин,зачатый НЕпалкой и НЕпальцем.
danil7979
Опытный
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 21 фев 2024, 14:05
Репутация: 6
Настоящее имя: Данил
Контактная информация:

Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера

Сообщение danil7979 »

гражданинъ писал(а): 24 фев 2024, 21:24 Вот тут с реле
https://vk.com/@easycnc-upravlenie-shpindelem-mach3
Вот за это спасибо большое! Это как раз то что мне и надо. Я радостно побежал подключать но тут снова всё не просто)

Во первых ACM и DCM(COM) уменя замкнуты перемычкой. Получается что перемычку нужно убрать? Но и это ещё не всё. На контакт VI подключен один из трех проводов какойто штуковины. Я не знаю что это и для чего это) Второй провод от этой штуки идет как раз в ACM а третий на плату. Какойто паук получается)
Заблуждаются те, кто полагаются на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины.
Ответить

Вернуться в «Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры»